  • 灯泡大怪兽 2016-06-09 20:24

    家庭安装地线,用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。
    如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。
    接头连接要牢固可靠。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-06-09 14:26

    家装接地线要求:
    1.制作接地线的材料要求导电率高,柔韧性好,耐磨损,机械强度高,一般应采用多股铜线绞制或编织成带状。
    2.接地线应有足够的通流容量,满足所挂设线路的短路电流热容量的要求。发生短路后,在本级保护未动作或断路器拒绝分闸,而后备保护断路器未动作切断短路电流时,接地线中产生的热

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-09 03:30

    (1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
    (2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
    (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
    (4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 接地施工工艺有什么要求?
    • 荣耀vvv 回答:按照接地图纸和要求,确定接地线走向并划线,根据土质确定开挖方法,可选人人工挖方、挖掘机挖方、凿岩机打孔结合松动爆破等方法。然后敷设接地体,回填。接地体可按图提前焊接好运到现场,也可现场焊接(现场需要电源
    • 施工工艺 接地 木器漆施工工艺 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 配电房接地要怎么做,有哪些要求
    • 你在泘我 回答:铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。 2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。 3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。 4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。 5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。 6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。
    • 淋浴房 接地 两房变三房 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地施工要求是什么?
    • Hzl_8542 回答:(1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。
    • 接地 防雷器 防雷插座 9个月前