3条回答
灯泡大怪兽 2016-06-09 20:56
1、测量放样:严格按施工图纸中的标注进行定位,按驻地监理工程师交付的基准点和参考标高,用水准仪进行放样,提交驻地监理工程师检验。
2、基坑开挖:严格按设计要求的标高及几何尺寸开挖基坑,开挖后要对基底进行清理,并夯实基底。
3、基础浇筑:路灯基础事关标志的强度及稳定性,是本工程的重点,为此必须:
(1)严格按设计图纸规定的材料规格和技术规范规定的扎制方法,进行基础钢筋的扎制和安装,并经驻地监理工程师校验。 (2)基础预埋件应作热浸镀锌处理。
(3)砼浇注须严格按材料配比充分搅拌均匀,按水平层次浇注,振动捣实厚度不得超过45cm,防止两层间脱开。
(4)浇注混凝土分两次进行,第一次浇注到锚板以上20cm左右,待混凝土初凝固后,去掉浮渣,对预埋螺栓进行精确校正后,再浇注剩余部分的混凝土,并保证基础法兰盘安装水平误差不大于1%。
(5)浇注完成后必须将法兰盘表面擦净,不得有混凝土或其他异物。螺栓部分用黄油涂敷包扎。
(6)混凝土标号必须满足设计要求,浇注完成后必须进行不少于7天的保养,达到混凝土强度80%以上方可拆模、安装。 (7)对基础四周进行压实处理,以保证其稳定性。
4、支承结构制作:必须选用设计图纸规定的材料和规格进行加工。加工时应严格按(GB5768—1999)的规定制作。焊接必须符合GB985—88《气焊,手工电弧焊及气体保护焊接缝坡口的基本形式与尺寸》的规定。结构件焊接部分保证尺寸准确、外型美观、连接牢固。所有钢构件均采用热浸镀锌的防锈处理,镀锌量满足施工图纸要求,镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤。
5、路灯制作:路灯制作质量是本工程的关键,为此必须按工艺规范和操作要求进行加工:(1)杆件在车间剪裁或切割,以产生整齐、方正的边缘,无毛刺。(2)铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接,连接必须牢固。(3)铝合金板面一律作折边处理。(4)大于5m2的标志板采用挤压成型铝合金材料制作,并根据设计尺寸加工成型。(5)完工后的标志板应无裂缝或其他表面缺陷;析伯整齐、光滑;外边尺寸及平整偏差必须符合设计要求。(6)粘贴反光膜前对杆件进行脱脂、清洗、干燥等工序,清除表面杂质。(7)贴膜前做出杆件上的图案、字符的平面布设样品提交驻地监理工程师审批、经同意后再粘贴反光膜。(8)反光膜伸出板面上、下边缘最小长度为8mm,且紧密粘贴在上、下边缘上。
6、杆件安装:
(1)获得驻地监理工程师批准,方可安装路灯杆件。
(2)杆件运输要求两块标志邻接面之间用衬垫材料分隔,以免磨损杆件。
(3)支撑结构的架设必须在基础混凝土强度达到要求,并得到驻地监理工程师批准后进行。
(4)杆件安装过程以高空吊车为主。紧固方法必须符合图纸要求,龙骨与支架连接必须牢固。
请叫我雷锋 2016-06-09 03:00
1、电线管、钢管敷设:
(1)设计选用电线管、钢管暗敷,施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、钢管进货关,接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。
(2)预埋管要与土建施工密切配合,首先满足水管的布置,其次按排电气配管位置。
(3)室外配电线路采用电缆穿HDPE管埋地敷设,管线埋深0.7m,穿越水系时埋深不小于0.5m,穿越机动车道时穿钢管敷设。庭园灯线路遇分支时在庭园灯旁设L500.W300.H700过路井,所有线路分支处应采取可靠的防水措施(如采用IP62的防水接线盒)。
2、穿线:
管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径直径、材质和每卷的重量是否符合要求,应按管径的大小选择响应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行,先穿带线,用Φ1.2~2.0MM铁丝,两端留10~15CM的余量,然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM,配电箱内为箱体周长的1/2。
3、灯具安装:
(1)灯具、光源按设计要求采用,所有灯具应有产品合格证,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全。 (2)根据安装场所检查灯具是否符合要求,检查灯内配线,灯具安装必须牢固,位置正确,整齐美观,接线正确无误。 3KG以上的灯具,必须预镁吊钩或螺栓,低于 2.4M灯具的金属外壳应做好接地。
(3)安装完毕,摇测各条支路的绝缘电阻合格后,方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活,准备,开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 4、接地保护与安全措施:
(1)接地保护采用TT方式,在室外照明箱周围设置闭合环状人工接地装置,接地极采用50*50*5 L2500热镀锌角钢,连接线采用40*4热镀锌扁钢,接地极间距5m、埋深0.8m,接地电阻不大于10欧姆。
(2)系统内所有灯具接地端子均经PE线可靠连通后与照明箱PE母排连接并接地。
(3)为防雷击过电压,在室外照明箱内均设置一级电涌保护器。
相关问题