装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

点支式玻璃幕墙施工方案求一份?

甘静桃 | 被浏览369次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-06-15 21:54

    点支式玻璃幕墙施工方案
    1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。

    (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。

    (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到:

    ① 幕墙面、作业面与轴线之间的距离;

    ② 对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③ 对照参考面找出安装角的间距; ④ 与控制标高之间的水平差;

    ⑤ 与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

    (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。

    (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时,

    要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。

    (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。

    (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。

    (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整:

    ① 如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力;

    ② 如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工

    (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。

    (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽

    度及玻璃幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须按严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-06-09 14:32

    点支式玻璃幕墙施工方案
    1、玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上.结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一. 2、结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶.   
    3、立柱、横梁在生产厂家下料,加工精度高、材料浪费少.   
    4、施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少.   
    5、立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易.   
    6、施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高.。希望我的回答可以帮助到您

    0 评论

  • -丶- 2016-06-08 18:57

    点支式玻璃幕墙施工方案
    一. 工法特点
    1.   玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。
    2.结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。
    3.立柱、横梁在加工厂下料,加工精度高、材料浪费少。
    4.施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。
    5.立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。
    6.施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。
    二. 安装工艺流程及方法
    施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→面板安装→清洁检查→竣工验收
    1.   施工准备
    1.1.材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。
    1.2.施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。
    1.3.人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
    1.4.技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
    2.测量放线
    2.1.测量依据
    测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。
    2.2.测量方法
    A. 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。
    B. 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。
    C. 幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。
    D. 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是吊挂玻璃幕墙,与点支式玻璃幕墙有什么不一样?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:吊挂式全玻幕墙,玻璃面板采用吊挂支承,玻璃肋板也采用吊挂支承,幕墙玻璃重量都由上部结构梁承载,因此幕墙玻璃自然垂直,板面平整,反射映像真实,更重要的是在地震或大风冲击下,整幅玻璃在一定限度内作弹性变形,避免应力集中造成玻璃破裂 。1995年1月日本阪神大地震中吊挂式全玻幕墙的完好率远远大于座地式全玻幕墙,况且座地式全玻幕墙一般都是低于6m高度的。事后经有关方面调查,部分破坏的吊挂式全玻幕墙主要原因有:①混凝土结构破坏导致整个幕墙变形损坏;②吊挂钢结构破坏一膨胀螺栓松脱、焊缝断裂或组合式钢夹的夹片断裂;③玻璃边缘原有崩口或采用钻孔工艺;④玻璃与金属横档间隔距离太小;⑤玻璃之间粘结的硅酮胶失效。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 点支式玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 点支式玻璃幕墙和全玻璃幕墙的区别是什么?
    • 一追再追 回答:点支式玻璃幕墙和全玻璃幕墙的区别是:全玻幕墙 是一种全透明、全视野的玻璃幕墙,利用玻璃的透明性,追求建筑物内外空间的流通和融合,使人们可以透过玻璃清楚地看到玻璃的整个结构系统,使结构系统由单纯的支承作用转向表现其可见性,从而表现出建筑装饰的艺术感、层次感和立体感。具有重量轻、选材简单、加工工厂化、施工快捷、维护维修方便、易于清洗等特点。 点支式(元件式,构件式)幕墙的竖框(或横梁)先安装在主体结构上,再安装横梁(或竖框),竖框和横梁组成框格,面板材料在工厂内加工成单元组件,再固定在竖框和横梁组成的框格上。面板材料单元组件所承受的荷载要通过竖框(或横梁)传递给主体结构。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 点支式玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙专项施工方案求一份
    • liwei1997 回答:按幕墙施工方法分类为: 1、单元式幕墙:将面板与横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元,从幕墙单元形式在现场完成安装施工的框架支承建筑幕墙(一般的单元板块高度为一个楼层的高度。) 2、构件式幕墙:在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支撑建筑幕墙 新型幕墙:有双层幕墙、光电幕墙等。光电幕墙主要是面板材料比较特殊,通过阳光照射可以产生光电,并可以收集加以利用。 幕墙工程的施工顺序和施工工艺如下文所示: (1)施工顺序:幕墙构件加工→预埋铁件清理→测量放线(或后置埋件安设),定出立柱和横梁位置→安装立柱和横梁→安装幕墙玻璃→接缝嵌胶→清理表面。后置面板常用的施工方法主要要求安装位置正确,横平竖直,化学螺栓位置正确。钻孔,孔径根据螺栓直径,一般孔径大于螺栓直径2MM,孔深根据螺栓长度确定,一般螺栓外露墙体(包括梁、柱)40MM。孔内灰尘要清理干净,放入药管后螺栓要用机械缓慢旋转拧入,决不允许直接用锤子砸入,要让药物充分的融合,起到锚固作用。 (2)幕墙必须有设计计算,所用各种材料、配件、构件及组件均应有合格证、性能检测报告、进场验收记录和复试报告。所用结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定。幕墙的加工、安装施工要编制专门的施工组织设计。 (3)认真清理和检查埋件,埋件应牢固,位置准确。当采用后置埋件时,应有现场拉拔强度检验报告。 (4)幕墙构件制作前,应核对设计图纸,复测已建建筑结构,按实测结果对幕墙构件的设计进行调整。 (5)合理选用幕墙构件加工用设备、机具,使保证加工精度的要求,所用量具应经检定,在有效期限内。 a 幕墙的金属杆件在截料前应进行调直,截料端头不得有变形和毛剌。杆件尺寸、孔、槽、豁、榫、构件组装等的加工偏差均应符合验收规范的规定。 b 玻璃边缘加工时应经处理,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙用结构硅酮密封胶嵌填严密。隐框玻璃幕墙的结构装配组合件必须在生产车间制作,不得在现场进行。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 隐框玻璃幕墙施工方案求一份?
    • prettygirl 回答:全隐框玻璃幕墙施工工艺 一、安装施工前准备 施工前准备属于工程前期工作,准备工作的好坏、是否充分对工程施工有很大的影响。 (一)了解工程概况。 (二)技术资料准备; (三)施工用机具准备 (四)材料准备 (五)临时设施 二、幕墙立柱的测量放线 立柱定位放线依据幕墙施工图纸确定,误差处理方案确定后进行。立柱定位放线是幕墙安装关 键性的一步,其误差大小直接影响后期各工序的安装质量,立柱定位放线要求考虑的问题很全 面,包括各转角、节点处的尺寸处理,要考虑玻璃的规格、封口的方向,立柱的安装方向等问 题。 (一)放线用主要工具: 铁线电焊条及固定支点用的角铁、废钢筋、模板、经纬仪。 (二)工艺流程: 水平分割→复查水平分割的误差→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确 性→重点清查转角,变面位置的放线情况。 (三)放线操作方法: 1、熟悉图纸的过程是对整个工程的了解,弄清整个位置的主导尺寸,收口位置的尺寸、转 角、收口的处理方式。 2、在现场找准开线的位置,并对周围环境进行了解,对照图纸将转角位、轴线位、变高截面 位的位置一一对照,以保证放线时准确无误。 3、选择好关键层,将关键层清理干净,防止杂物对开线的影响,在关键层找出关键点并加固 此点,并对此点用水准仪抄平,以便按需要找出水平线。 4、根据幕墙施工需要,单纯在关键层打水平还不足以确定竖梁的定位,为了保证竖梁安装的 误差在规定范围,在放线时还需要寻找一个辅助层打水平,以保证两点形成一根定位线,辅助 层可以是一个或几个,视实际情况而定,一般情况下随楼层的层高而定,层数越多辅助层就越 多。 5、确定了关键层、辅助层,在关键层上寻找竖梁放线的定位点。定位点一般在变接口处、转 角处,在平面幕墙较长时可以是在平面中间,但此时必须调整位置,保证线、面空间的统一。 关键点不低于两个,随着各立面变化的复杂程度和整个施工方案和设计形式而决定关键点的多 少。 6、找出所有的定位点,对定位点调整固定,对定位点的调整固定要求: (1) 定位点误差必须在允许范围内。 (2) 固定点所用材料应采用塑性较小的材料。 (3) 固定必须牢固、稳定。 7、复核水平度。从定位点拉水平线,水平线用20#铁线拉直用花篮螺栓紧仔拉紧,铁线一定 要拉紧,有时可采用多个花篮紧仔拉紧的办法。在拉水平线之前要求对水平度进行复核,误差 一定要小于1mm。 8、在水平线拉好后,防止出现误差,要求对拉好的水平线进行水平度复核,复核时一定要将 铁线调至水平状态,必要时要在中间加辅助支点,以避免铁线下挠。 9、进行水平分割:水平线拉好调整后,进行水平分割,进行水平分割前必须做好以下准备工 作:(1) 查看图纸分格; (2) 明确分格线与定位轴线的关系; (3) 准备工具,同时对卷尺等测量仪器进行调校; (4) 确定分割起点的定位轴线。整个准备工作做好后着手水平分割,一般三人同时进行,一 人主尺,一人复尺,一个定位。每次分割后者要进行复检。 10、对水平线分割的准确性的检查,在每次水平分割线分割完毕后都要求对此进行复查,方 法有两种: (1) 按原来的分割方法进行复尺,并按总长、分长复核闭合差。 (2) 按相反方向复尺,并按总长、分长复核闭合差。 11、水平分割确定后,我们就需要根据水平分割吊垂直线,吊线时应注意: (1) 固定好吊线支座; (2) 每根线都在分割点上; (3) 分割点必须准确无误; (4) 吊线时必须先查看是否有排栅或其它东西挡住; (5) 所吊垂线代表一根竖梁的安装位置,这就要求我们对水平分割与所吊垂线必须完全吻 合; (6) 在风力>4级时不宜吊垂线; (7) 吊线时,吊垂的重量根据情况可用重法码的办法来减少风力的影响; (8) 高层采用经纬仪配合吊线。吊垂线是一根一根的吊,同时用经纬仪进行辅助工作,如无 外排栅的工程其垂直放线尽量使用经纬仪控制。 12、检查垂直度有: (1) 经纬仪检查法:经纬仪检查是用经纬仪作为垂直验证,从所吊垂线中选择几个垂线用经 纬仪进行复检,检查出误差要记录并寻找原因进行调整,这是一种最准确的办法。 (2) 水平辅助层定位点重合复检法:通过查看辅助层分割点与定位层分割点是否准确。 (3) 自由复检法:任意选择一层作为检查层或选择一边区域进行复检,具体做法参照1)和 2)两条,得出误差数据后进行分析、记录、处理。这是由于有时赶工,时间紧的情况下的应 急办法,一般情况下不采取。 13、固定垂直线,为了防止受外力的影响在调整好的垂直线要进行固定:固定时固定稳、 准,同时避免外界冲力对其的影响,同时,要注意对所放线的保护,有条件的固定完毕的垂直 线用经纬仪重新校正。 14、至上道操作为止,放线部分的工作基本完全,随后将进入安装阶段,为保证安装阶段准 确无误,对所放的线要进行全面验收复查;对不同区域进行互查,以保证不出错;保证其准确 性是检查的重点,特别是转角位置的放线情况,由于转角位置玻璃分格与竖梁分格位不在同一 位置故放线时要注意换算同时要反复查对以防搞错。 (四) 操作注意事项: 1、熟悉图纸弄清设计意图。 2、熟练各种操作的过程、顺序。 3、对全过程进行质量控制。 4、转角位置的开线一定要准确无误。 5、误差控制在放线阶段
    • 明框玻璃幕墙 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前