装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

玻璃幕墙立柱安装要求有哪些?

冯树春 | 被浏览320次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-14 18:49

    (一)   施工准备
      1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。
      2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。
      3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
      4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。
    (二)测量放线
    (三)预埋件偏差过大的修补
      1、预埋件安装
      2、质量要求
      预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。
    (四)立柱制作安装
      1、   立柱制作
      为节约铝材和减少现场加工,在立柱材料订购时,附上准确的立柱加工图,委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。
      2、   立柱安装
      立柱安装前,先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。
      立柱安装顺序由下至上。
      第一条立柱安装:两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。
      一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。
    (五)横梁制作安装
      1、横梁由厂家根据加工图加工好后送工地现场安装。
      2、横梁位置测量
      3、横梁安装
      将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。
    (六)结构玻璃装配组件制作
      结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,加工工艺如下:
      1、铝框装配
      铝型材下料后,应在专门的工作台上进行装配。大批量生产铝框时应在工作台上设置模具,按固定的模具装配,保证铝框装配的均一性。装配后的铝框应进行下列项目检查:铝框对边尺寸长度差;铝框对角线长度差;铝料之间的装配缝隙;相邻铝料之间的平整度。
      2、玻璃制作
      玻璃由产家按要求加工好后送铝框装配车间。
      3、净化
      净化是结构玻璃装配生产最关键的工序,只有对基材表面认真按工艺要求进行净化,才能制造出具有规定可靠度的结构玻璃装配组件。对油性污渍用二甲苯,;对非油性污渍,用异丙醇、水各一半的混合剂。      
          4、定位
      定位是使玻璃固定在铝框的规定位置上。一般采用定位夹具以保证两者的基准线重合。在定位平台上,沿平台一组相邻边设高约100mm的挡板,作为玻璃的定位基准,平台面上装置铝框定位夹具,按预定玻璃与铝框的设计位置,将铝框固定在平台上,按设计位置将双面胶条粘贴在铝框上,使玻璃沿挡扳落下,达到两者基准线重合。玻璃要做到一次定位成功,不能在定位不准时移动玻璃,因为玻璃一旦与双面胶条接触,不干胶粘在玻璃上,在这层不干胶上涂结构胶不能保证其与玻璃粘接牢固。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-06-09 11:55

    你好,墙面漆最好的当然是多乐士的墙面漆,安全环保,防霉变,强力覆盖裂纹,光泽度好,耐擦拭,再就是丹麦原装进口的福乐阁水性墙面漆不错,其质量标准均按欧盟标准执行,和国内品牌及国内产地的产品标准要高的多。希望我的回答能帮到您!

    0 评论

  • dxjian 2016-06-08 20:12

    1. 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右不应大于3mm.
      2. 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 玻璃幕墙设计要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1.框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。框支承玻璃幕墙包括明框和隐框两种形式,是目前玻璃幕墙工程中应用最多的,本条规定是为了幕墙玻璃在安装和使用中的安全。安全玻璃一般指钢化玻璃和夹层玻璃。斜玻璃幕墙是指和水平面的交角小于90 度、大于75 度的幕墙,其玻璃破碎后的颗粒也会影响安全。夹层玻璃是不飞散玻璃,可对人流等起到保护作用,宜优先采用。 2.点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃及其制品,否则会因为打孔部位应力集中而致使强度达不到要求。 3.采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其肋玻璃属支承结构,打孔处应力集中明显,强度要求较高;另一方面,如果玻璃肋破碎,则整片幕墙会塌落。所以,应采用钢化夹层玻璃。 4.人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场以及使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。人员流动密度大,青少年或幼儿活动的公共场所的玻璃幕墙容易遭到挤压和撞击;其它建筑中,正常活动可能撞击到的幕墙部位亦容易造成玻璃破坏。为保证人员安全,这些情况下的玻璃幕墙应采用安全玻璃。对容易受到撞击的玻璃幕墙,还应设置明显的警示标志,以免因误撞造成危害。 5.当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实体墙时,应设置防撞设施。 希望答案对你有帮助
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙对玻璃有什么要求?
    • 一追再追 回答:玻璃幕墙对玻璃的要求:框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。框支承玻璃幕墙包括明框和隐框两种形式,是目前玻璃幕墙工程中应用最多的,本条规定是为了幕墙玻璃在安装和使用中的安全。安全玻璃一般指钢化玻璃和夹层玻璃。斜玻璃幕墙是指和水平面的交角小于90 度。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙材料要求有哪些
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1. 玻璃幕墙选用反射比不能大于0.30的幕墙玻璃,具有采光功能的玻璃幕墙,其采光折减系数不低于0.20。 2.框支承玻璃幕墙,最好采用安全玻璃。 3.点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。 4.采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化突层玻璃。 5. 人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的都位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃,对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
  • 4 回答
    • 铝合金玻璃幕墙材料要求有哪些?
    • 家和往事兴 回答:1、铝合金型材的耐久性,这主要考虑铝合金型材阳极氧化膜不仅起装饰作用,而且更重要是防止自然界有害因素对铝合金的腐蚀作用,氧化膜厚度不宜太薄,也不能太厚,太厚一方面增加铝合金阳极氧化成本,另一方有可能发生氧化膜与铝合金粘结力降低,使氧化膜层发生空鼓、开裂甚至脱落现象。根据《铝合金建筑型材》(GB/T5237-93)检验标准,氧化膜级别厚度应符合规定。 2、玻璃,玻璃的选用,要根据所受的风荷载,室内外冬夏温差变化、立面分格大小及抗震因素,并考虑玻璃的自身性能及功能来选用。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙开启扇大小有什么要求吗
    • ag123456 回答:玻璃幕墙规范里面有相关的说明 具体的开启扇的大小主要是跟你设计要求相关,考虑靠他的实用性, 开启扇高度大概是距离楼板800--1200mm左右。幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30 度,开启距离不宜大于300mm。玻璃幕墙作为建筑的外围护结构,本身要求具有良好的密封性,如果开启窗设置过多、开启面积过大,既增加了采暖空调的能耗、影响立面整体效果,又增加了雨水渗漏的可能性。JGJ102-96 中,曾规定开启面积不宜大于幕墙面积的15%,即是这方面的考虑。但是,有些建筑,比如学校、会堂等,既要求采用幕墙装饰,又要求具有良好的通风条件,其开启面积可能超过幕墙面积的15%。因此,JGJ102-2003 对开启面积不再做定量规定。实际幕墙工程中,开启窗的设置数量,应兼顾建筑使用权用功能、美观和节能环保的要求。开启窗的开启角度和开启距离过大,不仅开启扇本身不安全,而且增加了建筑使用中的不安全因素(如人员安全)。
    • 明框玻璃幕墙 屏幕大小 窗户大小 1年以前