3条回答
dxjian 2016-06-12 21:04
1. 首先根据设计图纸要求,确定采用虹吸排水的屋面区域.
2. 在cad图纸上计量所选区域的面积,即屋面设计汇水面积,F。
3. 在暴雨强度及雨水流量计算软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的暴雨强度值q(l/s•10000m²)
4. 由公式:屋面雨水设计流量:Q=k•ΦqFk1 通过跟当地设计院的工作人员沟通确定应用哪一个公式进行计算。一般,我们取用公式Q=qF进行计算。为了使单位变为l/s,我们把公式变为Q=qF/10000 这样得到的屋面雨水设计流量Q(单位:l/s)
5. a.根据屋面雨水设计流量和给定的雨水斗的额定流量参数值,确定雨水斗的数量。一般雨水斗的计算分担值不要超过20l/s,若超过太多应该多加斗。