排水管道及配件安装要求是什么?

彭海升 | 被浏览307次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-10 19:14

    1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计相关人员研究解决,办理变更洽商记录。
    2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
    3、排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-06-08 20:22

    室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。
    1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。
    3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。
    4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。

    0 评论

  • prettygirl 2016-06-07 22:25

    (一)管井内管道安装
      高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管.多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。
      管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。
      高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图.再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。
      (二)给水系统安装
      高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。
      高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN >1OOmm ,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。
      安装立管时.每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。
      (三)排水系统安装
      高层建筑排水立管长.水流速度快.因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
      1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。
      排水管道接口应按设计要求选用.对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪.排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口.其形式可查有关安装图集。
      2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统.应解决以下技术问题:
      (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。
      (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑.水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。
      (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给排水管道施工及验收规范是什么呢
    • kitty1235 回答:给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。 一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。 给水管道隐蔽工程的基本要求: 管材质量 给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。 给水管道检查 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。 给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。 施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 给水管安装准备 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 给水管安装 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。 给水管道隐蔽工程的验收要求: 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    • 栏杆规范 鞋柜及屏风 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 4 回答
    • 室外给排水管道施工规范要求是什么
    • liutao_1997 回答:室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。    • 栏杆规范 房子过户给子女 市政排水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 给水排水管道工程施工及验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:总则 1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 基本规定 3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定: 1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验; 2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 管道功能性试验 9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。 9.1.11 污水、雨污水合流管道及温陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
    • 工程验收单 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 地板打蜡方案及要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:地板打蜡需要注意一下几点: 一、选择晴好天气打蜡 雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、地板腊会变硬。打蜡前、请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板、会导致地板腊附着不良。 二、清除地板表面的垃圾、脏物。 使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀、绝对不可使用。 三、用拧干的抹布擦拭。 使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。 四、充分干燥 地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。 给地板打蜡的时候必须要注意以上几点,更多说明和详细介绍,你可以去“diban998”查查看。对你会有一定的帮助。
    • 地板打蜡机 地板打蜡 北京地板打蜡 1年以前