装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是女儿墙泛水?

班雪怡 | 被浏览533次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-08 19:24

    女儿泛水是指女儿墙与楼顶面连接处做的防水处理,即是用防水材料把墙角包住。
    做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-06-06 22:40

    一般多层建筑工地女儿墙的高度为1.0--1.2,
    但高层建筑的女儿墙的高度至少为1.2,通常高过胸肩,甚至高过头部达至1.5--1.8,
    这是避免俯看是心悸目眩,发生危险而采取的措施,要使平顶上视野开阔,可在一米的实墙上加做金属网栏,以策安全,应该注意的是在标定女儿墙的高度时要扣除隔热保温屋及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个高度可能达到0.3米厚,
    一些高层建筑,把裙房或冷却塔设在顶部或屋顶有网球场等设施,把女儿墙高度做到3.0米也是一种办法.

    0 评论

  • -丶- 2016-06-06 19:17

    女儿墙泛水,它用一句话总结就是一种防水措施,泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住和散水不同                     
    其构造要点及做法为:      
    (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。   
    (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。         
    (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。    • 女儿墙山墙泛水的高度标准是什么?求解答
    • 可爱的橙子 回答:一般多层建筑工地女儿墙的高度为1.0--1.2, 但高层建筑的女儿墙的高度至少为1.2,通常高过胸肩,甚至高过头部达至1.5--1.8, 这是避免俯看是心悸目眩,发生危险而采取的措施,要使平顶上视野开阔,可在一米的实墙上加做金属网栏,以策安全,应该注意的是在标定女儿墙的高度时要扣除隔热保温屋及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个高度可能达到0.3米厚, 一些高层建筑,把裙房或冷却塔设在顶部或屋顶有网球场等设施,把女儿墙高度做到3.0米也是一种办法.
    • 女儿墙压顶 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 女儿墙泛水是什么意思?
    • 请叫我雷锋 回答:泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同,通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
    • 女儿墙压顶 70年产权是什么意思 产权是什么意思 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面女儿墙泛水做法谁知道?
    • 柠檬_6149 回答:1、女儿墙压顶是指在女儿墙最顶部现浇混凝土(内配2条通长细钢筋),用来压住女儿墙,使之连续性、整体性更好。压顶即可当动词,又可以当名词,当动词时,就是压住女儿墙的意思;当名词时,它也是女儿墙的一部分,只不过是压在最顶部的。 2、泛水,即屋面防水层与突出结构之间的防水构造。突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等壁面与屋顶的交接处,将屋面防水层延伸到这些垂直面上,形成立铺的防水层,称为泛水。 泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗地说其实就是在墙与屋面,也就是在所有需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同 。 3、挑檐是指屋面挑出外墙的部分,一般挑出宽度不大于50公分。主要是为了方便做屋面排水,对外墙也起到保护作用。
    • 女儿墙压顶 窗帘的做法 枕头的做法 6个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙泛水做法是什么?
    • 牛逼123 回答:1。检查防水基层表面是否平整,阴阳角是否方正,墙面是否垂直,未达标要先处理到位,不得有松动空鼓,起沙,开裂等现象,含水率应符合防水材料的施工要求,将原基层用水泥油批荡成光面(方正度,垂直度,平整度决定于基础)。内角不正的时候,修正要找最长的面,修短的面以最长面内为标准误差3cm以内必须批正,(做防水之前监理先拉线检查方正度)2.基层批正后浇水润湿基层(不能看到明水刷防水)。 3.地漏、套管、卫生间洁具根部,阴阳角等部位,应先做防水附加层,地漏表面防水应刷入地漏管孔内。 4.防水层,应从地面延伸到墙面,高出地面30cm以上,厨房卫生间墙面防水层不得低于1800mm,“沉降池防水”应刷到地面以上100mm。(并按比例2:1配置不允许任何稀料) 5.钻孔机打的孔光滑,做防水时要打毛清洗干净,然后从孔底部用膨胀水泥填高度3cm并捣实。 6.凡是防水阶面都要超阶面接口,阴角位进行包角处理,超越阶面30-40cm“911”刷至成熟地面墙面10cm以上。8.防水施工采用黑鬃扫涂刷一遍纯水泥浆,后再在墙身涂刷防水剂一至两遍,不得漏刷,不许出现砂眼及气泡,由监理验收合格后方能做下道工序,地面层防水涂刷两至三遍,待干后进行48小时蓄水试验,由监理验收合格后方能做下道工序,地面防水工程完成必须采取相关的保护措施。 9。要先贴门砍石,再做地面及门砍内侧面防水,最后贴地砖或做门套(注:如门砍贴前进门处一排砖暂时不能铺贴,待贴完门砍石后涂刷防水,干后方能补贴地砖)。 10.防水施工时如遇推拉门下口松动,应先做10cm宽斜坡挡水边,然后涂刷防水,铝框与挡水边缝隙,用密封胶粘牢方可铺贴地砖。
    • 女儿墙压顶 窗帘的做法 枕头的做法 1个月前