  • dxjian 2016-06-08 21:22

    高层剪力墙结构工程模板施工方案
    第一节 编制依据
    《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社;
    《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社;
    《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社;
    《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;
    《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社;
    《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社;
    第二节 工程概况
    属于剪力墙结构;地上13层;地下1层;建筑高度:40.00m;标准层层高:2900.00m ;总建筑面积22500.00平方米;总工期:180天
    第三节 方案选择
    墙模板,梁模板(木支撑),柱模板,板模板(木支撑)。
    第四节 材料选择
    按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。
    墙模板
    分段一
    采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓m14使用。竖向内楞采用60×80 木方,水平外楞采用50×100 木方。加固通过在木方处打孔拉结穿墙螺栓固定在木方上。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。
    梁模板(木支撑)
    梁侧面板采用20.000mm 厚胶合面板和 40.000mm×60.000mm(内楞)现场拼制,用40.000mm×60.000mm木方斜撑;承重架采用木支撑,由立杆、斜撑和帽木组成。其中帽木尺寸为60.000mm×80.000mm×1.000m,木方斜撑尺寸为40.000mm×60.000mm,和80mm×80mm方木做立杆支撑。
    柱模板
    分段一
    采用18mm厚竹胶合板,在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用60×80 木方,柱箍采用80×100 木方围檩加固,采用可回收m12对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×3.5钢管斜向加固(尽量取45°)
    板模板(木支撑)
    板底采用40mm×60mm 方木支撑。承重架采用木支撑,立杆采用80mm×100mm方木,帽木采用60mm×80mm,斜撑采用30mm×40mm组成。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-06-06 23:08

    一、砼工程
    主体结构砼施工必须满足基础施工的有关要求外,还需达到以下施工要求:
    1.主体施工方法按一次支模一次浇筑组织施工,墙、柱与梁板间不留施工缝,每层墙、柱、梁板模板一次支齐,砼同时浇筑。
    2.主体每层的砼采用固定泵输送。浇筑前必须清除模板内的杂物并提前湿模,砼振捣需及时、连贯、不得漏浆,钢筋密集处需加强振捣,保证砼密实度。砼振捣棒应尽量避免直接振捣模板,防止模板接缝处扩大漏浆,为此设专人跟随浇筑部位检查模板质量。
    3.墙柱砼浇筑要到位,防止梁、板浇筑时出现溢浆现象影响外观质量,墙柱砼浇筑后应及时进行二次找正,确保结构截面尺寸正确、方正不扭曲变形。
    4.楼板砼采用插入式振捣器振捣,待楼板砼表面收干、终凝前及时用木抹子抹压3—4遍以增加表面密实度,增强抗干缩能力。所有砼表面要求抹压平整,抹纹均匀一致。预制构件要求铁抹子交活。
    5.后浇带的处理:支模前需剔除接碴的浮浆及松动石子,清除钢筋表面的污浆浮灰及杂物,并用水冲洗干净后凿毛。砼浇筑前先浇筑一层与砼配合比相同的水泥砂浆,以确保砼的粘结力。
    6.砼后浇带的浇筑:后浇带砼采用人工浇筑,标号较楼层砼提高一级。后浇带主体全部封顶后浇筑。
    7.剪力墙、柱、梁板拆模后喷养护液,板上皮覆盖麻袋片撒水养护,以保砼质量要求。梁板增加一组同条件砼试块,为模板拆除提供强度报告。独立柱拆模后及时用1.5m高角模做围护,以防碰撞柱角。
    二、砌体工程:
    1.施工顺序:
    构造柱绑筋→立皮数杆→墙体砌筑
    2.材料要求:
    2.1.水泥:水泥采用po32.5矿渣硅酸盐水泥,不同标号,品种的水泥严禁混用。
    2.2.砂:砂宜采用中砂,含泥量不得大于5%。
    2.3.砌筑材料:非承重的外围护墙采用200mm厚MU7.5陶粒混凝土空心砌块;
    内墙:±0.000以下为240mm厚MU10页岩砖;±0.000以上为200mm或100mm厚MU7.5陶粒混凝土空心砌块;
    3.施工工艺:
    3.1.砌筑前,先根据地面上已弹好的大轴线弹出墙身轴线及边线。基层表面应清扫干净,洒水湿润。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。
    3.2.在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上应划有每一皮砖及灰缝的厚度,圈、过梁的位置,皮数杆应设立在建筑物的拐角、纵横墙体交接处及内墙的端部。
    3.3.砌筑应上下错缝,内外搭接,灰缝平直饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在1-1.1cm左右。
    3.4.填充墙底部三皮砖采用机砖砌筑,砌至接近梁底时用机砖斜砌挤紧,倾斜度应为60度左右,砌筑砂浆应饱满。
    3.5.砌筑时采用“三一”砌筑方法,即“一铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-06 19:38

    剪力墙模板施工方案
    1、施工测量(放线定位、标高)
    这是施工最重要一点,主要在基础时的龙门桩(房屋建筑、其他未坐标定位)上轴线的定位准确,然后确定弧长要数(最简便方法是现在的CAD,用XY轴定几个关键点交给木工班组实际放点连成弧线,再确认就可以的),一般情况下,只要轴线准确,只要不是滥竽充数的木工班都会自己按轴线位置做出来,方法肯定是最简单的,但准确度最好你(如果是施工员/负责人)现场复核一遍是最放心的;
    2、模板形式、模板固定
    按政府质量、安全监督站是要专业预案的和计算荷载复核的,实际(如果是项目施工方)要看是否该同尺寸构件重复使用次数多少,考虑用钢结构模板还是竹木结构模板(可以咨询技术负责人因为他不光知道费用比例还知道你们老板有没有现成钢板材料可利用),但不能咨询和听从木工班的因为他们当然希望用钢模板他们可以少用很多工序);在模板固定方面也是很讲究的,一般用双边至少2步的钢管脚手架加蝴蝶螺丝扣(木工班不需要你指点的,只要浇注砼前检查下不至于过分偷工就行)
    3、专人护模板:最保险,在浇注砼时一定要有木工专人在现场守护模板(木工班务必做的),发现有模板位移等现象,务必第一时间解决,就万无一失的。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份剪力墙模板施工方案?
    • 叫我明哥 回答:高层剪力墙结构工程模板施工方案 第一节 编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节 工程概况 属于剪力墙结构;地上13层;地下1层;建筑高度:40.00m;标准层层高:2900.00m ;总建筑面积22500.00平方米;总工期:180天 第三节 方案选择 墙模板,梁模板(木支撑),柱模板,板模板(木支撑)。 第四节 材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 墙模板 分段一 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓m14使用。竖向内楞采用60×80 木方,水平外楞采用50×100 木方。加固通过在木方处打孔拉结穿墙螺栓固定在木方上。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 梁模板(木支撑) 梁侧面板采用20.000mm 厚胶合面板和 40.000mm×60.000mm(内楞)现场拼制,用40.000mm×60.000mm木方斜撑;承重架采用木支撑,由立杆、斜撑和帽木组成。其中帽木尺寸为60.000mm×80.000mm×1.000m,木方斜撑尺寸为40.000mm×60.000mm,和80mm×80mm方木做立杆支撑。 柱模板 分段一 采用18mm厚竹胶合板,在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用60×80 木方,柱箍采用80×100 木方围檩加固,采用可回收m12对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×3.5钢管斜向加固(尽量取45°) 板模板(木支撑) 板底采用40mm×60mm 方木支撑。承重架采用木支撑,立杆采用80mm×100mm方木,帽木采用60mm×80mm,斜撑采用30mm×40mm组成。
    • 施工 施工许可证 框架剪力墙 1年以前
  • 5 回答
    • 剪力墙施工方案求一份哈
    • a1120520977 回答:一、砼工程 主体结构砼施工必须满足基础施工的有关要求外,还需达到以下施工要求: 1.主体施工方法按一次支模一次浇筑组织施工,墙、柱与梁板间不留施工缝,每层墙、柱、梁板模板一次支齐,砼同时浇筑。 二、砌体工程: 1.施工顺序: 构造柱绑筋→立皮数杆→墙体砌筑 2.材料要求: 2.1.水泥:水泥采用po32.5矿渣硅酸盐水泥,不同标号,品种的水泥严禁混用。 2.2.砂:砂宜采用中砂,含泥量不得大于5%。 2.3.砌筑材料:非承重的外围护墙采用200mm厚MU7.5陶粒混凝土空心砌块; 内墙:±0.000以下为240mm厚MU10页岩砖;±0.000以上为200mm或100mm厚MU7.5陶粒混凝土空心砌块; 3.施工工艺: 3.1.砌筑前,先根据地面上已弹好的大轴线弹出墙身轴线及边线。    • 框架剪力墙施工方案各位有没有
    • 繁华尽落 回答:框架剪力墙施工方案 1、使用软件的顺序,建议首先使用钢筋软件然后导入到图形软件中。这样在钢筋软件中将主要结构构件已经输入完毕了,导入到图形软件中只要再输入房间装修及零星构件等辅助构件。并且在钢筋软件中例如变截面梁软件可以在识别梁跨时输入变截面信息,导入图形软件后可以自动生成不同截面的梁构件。如果在图形软件中分别建立不同截面的梁构件导入到钢筋软件中后则要进行相应调整。 2、楼层的输入顺序,建议先地上后地下。将地上楼层的构件输入完成后,可以将墙柱等构件复制到地下楼层。地下楼层构件可以依据地上楼层构件,利用软件功能快速输入。 3、构件的输入顺序,建议按照墙、柱——梁——板——门窗——过梁——房间装修——零星构件的顺序进行。至于墙、柱构件的先后顺序则要看谁更容易借助轴线输入,如果墙构件按轴线居中则先输入墙构件,后输入柱构件,然后使用“柱靠墙边”功能统一调整柱构件的位置。如果柱构件按轴线居中则先输入柱构件,后输入墙构件,然后使用“墙靠柱边”功能统一调整墙构件的位置。 4、本工程在圆弧轴网上绘图难度很大,尤其是掌握不准X轴和Y轴的方向。后来经过探索实践,我总结出圆弧轴网的X轴一般为“左进深”尺寸,而Y轴一般为“下开间”尺寸。 5、本工程在圆弧轴网上绘图在偏移时如使用常用的“正交偏移“方法有时不是很方便。软件中还提供了另一种偏移方法“极坐标偏移”,这种方法在正交轴网偏移中不是很常用,但在圆弧轴网中具有一定的优势。只要输入偏移角度和偏移距离就可以快速定位,而这两项数值又是在圆弧轴网中会经常提供的。“极坐标偏移”方法在有旋转角度的正交轴网或正交轴网中有斜向墙体时使用也较方便。 6、当工程中同类构件型号较多时建议使用“反建构件”功能,此功能可以快速建立构件。反建构件时注意输入构件图元后选中该图元先修改构件名称生成反建的构件后再修改构件属性,一定要注意这个顺序,否则容易出错。 7、本工程中屋面有圆弧形老虎窗,圆弧形板一直是软件中的一个难点。在本工程中我采用了 变通的近似画法。先画出圆弧板的立面图确定弧形,然后将弧形的直弦边平分为若干等份。平分的份数可以根据弧形的大小自定,份数越多弧形就越近似。然后将各平分点垂直向上返到弧形上,找出各平分点在弧形上的投影点。根据各投影点的位置计算出各自标高。标高的计算公式为:弧形全高度×平分点距弧形中心点(或端点)的距离/弧形半弦长度。计算出各平分点标高后可以运用软件中的“定义斜板”功能逐块板定义,就可以近似地将圆弧板输入了。注意相邻板的标高值是共用的。在这里还要说明一点,在GCL2008软件中带弧形边的板也可以定义斜板。这比GCL8.0软件的功能又有了进步,使图形的输入和计算更精确了。 8、斜屋面板与三角形老虎窗板相接是现在工程中常见的情况,在软件中处理这种情况如果输入不正确会造成斜屋面板与三角形老虎窗板不相接或翘板等现象。处理斜屋面板与三角形老虎窗板相接情况的关键是计算三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜屋面坡脊线的距离。三角形老虎窗板坡脊点和坡底点的标高在图纸上一般都会给出,根据其标高可以计算出其距斜屋面坡底线的高度,再根据其高度就可以计算出三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜 屋面坡脊线的距离。计算公式为:斜屋面投影长度×三角形老虎窗板坡脊(底)点高度/斜屋面高度。计算出三角形老虎窗板坡脊点和坡底点距斜屋面坡脊线的距离后,使用软件“定义斜板”的功能将三角形老虎窗板输入,就可以正确处理斜屋面与三角形老虎窗板相接的情况了。 9、因本工程轴网为圆弧形,所以在输入线性构件(例如墙、梁等构件)时总需要选择弧形画法和输入半径值,构件较多时输入会比较烦琐。于是我采用了线性构件“智能布置”功能中的按“轴线”布置功能。以墙构件为例说明:先按图纸位置将墙体按轴线大体布置上,如墙体轴线不居中再使用软件中的“偏移”功能进行偏移。然后使用软件的“延伸”和“修剪”功能,将墙体按图纸所示进行延伸或修剪。必要时还会用到“打断”和“合并”功能,综合运用上述功能就可以按照图纸将构件正确的输入了。 10、现在GCL2008软件中设有GCL8.0软件中斜板压柱、梁、墙的功能了,许多初用软件的朋友看到定义斜板后柱、梁、墙构件都没有变化就不知道如何调整了。其实GCL2008软件中为大家提供了一个更实用的“平齐板顶”功能,在柱、梁、墙构件中均提供了该功能。定义完斜板后分别选择柱、梁、墙构件图元,然后使用“平齐板顶”功能就可以准确的将柱、梁、墙构件的高度调整到斜板底。 11、在输入构件做法时,如工程其它楼层有同名或同类型的构件与当前构件做法相同,可以将当前构件做法全选后使用“做法刷”功能为同名或同类型的构件快速输入软件做法。在使用“做法刷”功能时还可以运用功能窗口中的“过滤”功能来筛选构件,在运用“同类型内按属性过滤”时其属性可选择且可在“设置属性”窗口中进行设置。 12、基础构件的土方可以使用软件中的“自动生成土方”功能,建议按基础构件生成土方,不要按垫层生成土方。因为不同的基础构件需要分别生成基槽、基坑或大开挖土方等不同的土方软件,而按垫层生成土方只能生成一种土方构件。以上内容主要介绍一些构件输入的技巧,下面再介绍几个软件功能的小技巧。 13、切换楼层时可以使用键盘的“Ctrl”键+“=”键或“-”键进行楼层的上下切换。 14、在软件中当输入构件时所显示的其它构件图层是软件中预先设置的,如需改变其它构件图层的显示可以在“工具”——“选项”——“图层”界面进行修改。 15、如需修改某构件图元的显示样式使其突出显示区别于其它构件图元时,可以选中该构件图元后在“属性编辑框”窗口中的“显示样式”栏修改该构件图元的“边框颜色”、“实体颜色”和“不透明度”。
    • 施工 施工许可证 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 模板支护施工方案求一份?
    • 我就是我d 回答:某商住小区钢筋混凝土斜屋面施工技术该商住小区工程位于广州市广花公路东侧,建筑面积达150000㎡,共15栋,每栋十五层高,每栋建筑面积达10000㎡,现浇钢筋混凝土结构。天面大部分采用斜屋面,十五层楼面标高39.8 m,天面框架梁标高 42.7 m。天面坡屋顶标高46.1 m,层高最高为6.3m,最低为2.9m;坡度最小45度,最大75度,斜板厚为120mm,采用C25砼,每栋天面结构钢筋量50t,混凝土方量多达300多立方米。由于此类斜屋面形式较为复杂,坡度较陡,其施工关键是模板支撑结构、模板构造和安装、混凝土施工控制等几个大方面,若某个方面出现轻微失误,都会造成严重后果;若控制得好,整个结构施工就有保障,并为以后装饰工程提供有利条件。1 施工步骤 施工顺序: 模板支撑→框架梁→框架梁钢筋→框架梁浇筑→柱钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑→脚手架支撑搭设→屋面模板安装→屋面钢筋→屋面砼浇筑。2 模板支撑系统支撑系统采用Ф48mm×3.5mm钢管搭设,脊梁立柱排距600mm,斜板立柱排距900mm×900mm。全部钢管支撑水平设钢管拉杆,底部设扫地杆。对飘出外围1450mm的斜屋面,利用第十五层楼面结构做斜撑并加固顶部排栅支撑。(见图1) 1、纵向龙骨(80×80木枋,间距300);2、横向龙骨(80×80木枋,间距900);3、门式架上托;4、板底模板(18厚模板);5、木板垫块;6、钢管@900×900(斜板) 图1 斜屋面楼板模板及支顶体系示意图斜屋面立柱竖向承载力计算:①水平900 ×900 斜屋面混凝土重,取最大75度时增大系数3.87;0. 9×0.9×0.12×25×3.87=9.404 ②施工荷载取1.5 0. 9×0.9×1.5=1.215 则①+②=10.619 ③由于立柱每隔1.5 均有双向钢管水平拉紧,因此将立柱看作是两端铰接:L=1500 , =16.24 ,A=522.3 [λ]=1500/16.24=92.36 ψ=0.695取旧管折减系数为0.85,则σ=10.619*1000/(0.85*0.695*522.3)=34.41( )=
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份高大模板施工方案
    • Andy421 回答:高大模板施工方案如下: 模板工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,、并对柱梁板按图纸变更、会审内容进行翻样。后浇带、施工缝处按规范执行,在组合配模后,应进行编号堆放,支模时按编号进行铺设。本工程基础施工作业流程为:基础底板→基础反梁→地下二层墙柱→地下一层梁板→地下一层墙柱→地下室顶板。 (一)模板设计的基本原则 保证模板的平整度及刚度,保证砼脱模后的整体效果。 采用定型化、整体化、工具化的模板,提高工效,缩短工期。 (二)模板周材供应及调配 由木工翻样人员进行模板翻样,完成模板布板图并提交模板(钢管、木枋)周材需用计划表,周材需用计划表经过项目部材料供应负责人审核。由项目部按各单位工程进度分批次进场,统一调配。现场建立严格的周材进场管理制度,并制定节约措施,降低材料损耗。 本工程地下室一层局部为人防地下室,室内部分剪力墙为防爆墙,均有气密性要求和人防要求。对外围剪力墙柱及人防墙加固用ф12对拉螺杆应有防水处理措施,室内柱、墙对拉螺杆只有限位板,可不需要止水板的对拉螺杆。 地下室剪力墙模板加固用对拉螺杆的加设,按施工时砼的侧压力计算,对拉螺杆应按上疏下密设置,为了减少对模板的破坏,地下室剪力墙优先采用旧模板,底部0.9m按间距0.45×0.6m2一根设置,上部按0.9×0.3m2一根设置,螺栓孔布置在模板边缘。 地下室外剪力墙钢筋绑扎,需搭设井型脚手架作为剪力墙立筋的支撑,以防止立筋倒下,同时也可作剪力墙外模支撑外脚手架应与基坑边坡相连,使脚手架满足整体稳定性和刚度要求。 为了满足地下室外墙内模、内剪力墙模板的加固处理应在地下室底板砼中予留30cm短管于外面间距2000便于支撑模板,待结构施工完后,将短钢管头割除,用防水细石砼灌密实以满足底板防水要求。 模板工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,并对柱、梁板、剪力墙按图纸进行组合配模,并进行编号堆放,支模时按编号进行铺设。车道地梁、地下一层地梁模板采用砖地模。 (三) 柱子模板 本工程大部分柱子断面为矩形。拟采用18mm厚木胶合板配制,竖向采用50´100木方背楞,横向采用14a型槽钢(140*60*8)加固,Φ16对拉螺杆紧固,加固间距从楼面起200mm,400mm,400mm,500mm,500mm,以上均为600mm。 (四)梁板模板、楼梯模板工程工艺要求 所有框架梁、次梁、平板、楼梯支持采用钢管、扣件搭设。节点大样如下图。 1)后浇带处理:首先在底板上钉高度为15mm,宽度为30m木夹板,中间用1.5厚木夹板高度以设计砼高度减去上、下砼保护层的净高度锯如钢筋直径相符的口子,口子的间距等于钢筋间距,上部用25mm木条,与中间连接的夹板应上、中、下连接成整体并加固,后浇带两边的加固支撑用木撑杆在梁、板砼浇捣前支撑到位,并加设剪刀撑,且应有一定刚度。 后浇带模板封口 2)模板要清理干净,支模前要刷脱模剂,封闭前应清除杂物,拆模后应及时进行清理和检查,如有损坏就及时修理,待清理和检查完毕按编号堆放,以便下一施工段流水使用。 3)模板支撑完后,对板缝进行检查,对柱根部用水泥砂浆进行封堵。 4)现浇钢砼梁板,当跨度大于或等于4m时,模板应按全跨的1/1000高度起拱,预留洞处应预留木盒子,并做好加固处理。 5)模板的拆除,应符合下列规定: a. 侧模:在砼的强度能保证其表面小棱角不因拆除模板面受损坏后,方可拆除。 b. 底模:在砼强度符合规范规定后,方可拆除。 (五)模板工程的质量检查和质量标准 模板工程在施工完后,应做好工序交接工作,待上道工序验收合格后,方可进行下道工序施工。严格做好“三检”工作,并尽量避免出现立体交叉作业对成品、半成品的破坏,做好成品保护工作。 模板的拼缝采用夹塑料泡漠条的方法,支撑加固应有专职质检员负责检查,严禁出现漏浆、跑模现象。 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏人防预埋需人防部门、质检站验收合格后方可进行隐蔽;预埋件必须安装牢固,位置准确,允许偏差应符合规范要求。 (六)安全文明施工 1.进入施工现场必须佩戴安全帽,不得穿拖鞋、打赤膊、喝酒进入施工现场; 2.在高空危险处作业必须戴好安全带; 3.特种作业人员必须持证上岗; 4.不得从高处向低处抛掷工具、物品等;不得私自乱搭乱接电线;不得随意拆卸“三安四口”等的防护设施。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前