楼顶栏杆尺寸多少合适?

沈强 | 被浏览1911次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-06 18:20

    临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m(注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算)。希望对您有帮助

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-06 17:16

    1 栏杆应以坚固.10m,栏杆高度不应低于1、体育建筑,其杆件净距不应大于0;
    4 住宅、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0、商业服务建筑.05m.10m高度内不宜留空,且高度低于或等于0,并应符合下列规定、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造.11m。
    3 栏杆离楼面或屋面0,并能承受荷载规范规定的水平荷载、内天井

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-06 15:23

    阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
    1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    2、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
    注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
    3、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
    4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
    5、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼顶栏杆设计有什么规范?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 临空高度在 24m 以下时,栏杆高度不应低于 1.05m ,临空高度在 24m 及 24m 以上 ( 包括中高层住宅 ) 时,栏杆高度不应低于 1 .10m ; 注: 栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算, 如底部有宽度大 于或等于 0.22m ,且高度低于或等于 0.45m 的可踏部位,应从可踏部位顶面起计 算。 03 栏杆离楼面或屋面 0.10m 高度内不宜留空; 04 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防 止少年儿童攀登的构造, 当采用垂直杆件做栏杆时, 其杆件净距不应大于 0.11m ; 05 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进 入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于 0.11m 。 ·防护栏杆国家强制性标准汇编 发布日期 : 2006-10-25 中国人民共和国建筑工业行业标准 住宅楼梯 栏杆 扶手本标准规定了住宅楼梯金属栏杆、 金属、 塑料或木制扶手的 技术要求和检验规则等。 本标准适用于住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手。 2 引用标准 GBJ96 住宅建筑设计规范 JGJ37 建筑设计通则(试行) GB19 建筑结构荷载规范 JGJ18 钢筋焊接及验收规程 GBJ301 建筑安装工程质量检验评定标准 BGJ10 钢筋混凝土结构设计规范。 3 术语 3.1 楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合 , 用以连接不同标高的建筑平 面。 3.2 踏步 (Step) 踏步面和踏步踢板 ( 或不带踢板 ) 组成的梯级 . 3.3 扶手 (Handrail) 附在墙上或栏杆上的长条配件 . 3.4 栏杆 (Balustrade) 布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施 . 3.5 楼梯井 (Stair Well) 四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。 4 产品分类 4.1 按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。 5 技术要求 5.1.1 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ . 5.1.2 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于 1050 ㎜ , 中高层住宅不应低于 1100 ㎜ . 5.1.3 楼梯井宽度大于 200 ㎜时 , 不宜选用儿童易于攀登的花格 . 栏杆垂直杆件 之间净空不应大于 110 ㎜ . 5.1.4 栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。 5.2 材料 5.2.1 原材料的规格、 质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、 规范的规定。
    • 栏杆规范 水电安装规范 楼顶花园设计 2年以前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆高度多少合适?
    • 请叫我雷锋 回答:阳台栏杆高度国家有标准规定的。 1.楼层是6层以下(包括6层)栏杆高度应该不低于1.05m 2.6层以上的建筑应该不低于1.1m,更高层建筑应该不高于1.2m,栏杆高度是从阳台安装的地面直至栏杆扶手顶面的垂直高度计算,如果杆杆底部有高度低于0.5m的可脚踏部位,应该从可踏部位顶面计算,通常在设计时,一般不小于1.00m。
    • 阳台栏杆安装 阳台栏杆多少钱 阳台栏杆高度 1年以前
  • 3 回答
    • 小阳台栏杆应该要多高才合适?
    • 牛逼123 回答:按有关规定,多层阳台栏杆不能低于1.1米,高层阳台栏杆不能低于1.15米。 阳台栏杆材料的运用也事关安全。国家建筑设计大师,现任中国联合工程公司总建筑师的程泰宁提醒说,现在很多阳台等的栏杆都采用玻璃材料,如果玻璃的厚度、强度以及嵌入的深度不够的话,就很容易出安全问题。外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90米时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05米,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10米。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11米。栏杆间隙大于0.11米,容易成为安全隐患——没有判断能力的未成年人如果攀爬栏杆容易钻出滑落受伤。
    • 阳台栏杆安装 阳台栏杆多少钱 阳台栏杆厂家 1年以前
  • 3 回答
    • 楼顶加隔热层加多高合适?
    • 邱潼 回答:1、不影响他人,只要保证冬至这天太阳从你的屋顶照过,到你楼后一层窗台的时间不少于二个小时就可以了。2、市容:你只要保证市容站在离你家最远的马路沿上看不室你的隔热层就行了。做到这二点,在保证安全的前提下你想加多高就多高。
    • 楼顶隔热 插座多高合适 楼顶隔热层 10个月前