混凝土挡土墙裂缝要怎么处理?

杨胜宇 | 被浏览1730次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-07 17:52

    先看开裂原因,是否沉降引起,该建筑物重要等级如何,有没有地下水,设计荷载是否和现场相符,处理方法根据其建筑本身重要性有关,有压密注浆,有打管桩,有墙体打孔用钢筋拉结处理。具体要看现场和图纸。
    裂缝宽度超过2毫米就该灌缝了。不过竖向缝在挡土墙上很正常,别出现横向缝就行。
    收缩变形缝是通缝,切割机切开它,塞沥青麻丝、永久解决。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-06-06 02:12

    混凝土挡土墙裂缝修补方法;
    ①漆层开裂:墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。
      气温过低,达不到墙面漆的成膜温度而不能形成连续的涂膜,导致墙面漆开裂
      处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,用考克补墙漆修补一下即可。
      ②腻子层开裂:墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。
      处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,填入考克补墙膏并进行打磨找平,实干之后,按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
      ③抹灰层开裂:墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。
      处理方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以用考克基层修补材修补,再按正常工序刷漆。

    1 评论

  • prettygirl 2016-06-06 16:45

    目前常用的混凝土挡土墙裂缝的处理方法有以下四种。
    1、灌浆法

    灌浆法就是指向开裂的墙体中灌入一些特殊的材料,从而对墙体进行修补。一般的修补方法有两种,一种是用低压将材料灌入器具从而导入裂缝,还有一种是用0.2—0.4MPa的压力进行灌浆。而在材料方面一般选取的材料有:环氧树脂类、丙凝、氰凝等。不同材料根据其不同的特性可以用来修补不同程度的裂缝。

    2、充填法
    将裂缝处进行清理并切割开来,在内部用砂浆水泥进行填充,当然也可以用其他的一些成品材料进行填充,只要能够对墙体进行有效的修补就行。对于一些对墙体有强度需求的区域需要用环氧砂浆填充。

    3 、表面涂刷法
    表面涂刷法就是在墙体表面涂刷环氧树脂胶料或有聚氨酯涂膜,在涂刷之前要对墙体进行清洁,保证墙体的干燥、洁净,将凹凸不平的部位补平,然后在墙体的表面加覆涂料,待涂料风干固化后在涂料表面粘贴一至三层的玻璃丝布进行固化。

    4、表面涂抹法
    在墙体表面涂抹氰凝、聚氨酯类等材料对墙体进行修复,在此之前要对墙体进行清洁,保证墙面的平整、完实,一些特殊材料在使用前还需要保证墙面的干燥。

    希望我的回答对您有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 混凝土挡土墙施工方案有哪些?
    • 疾风剑豪 回答:主要工艺及施工方法 1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑.其砼的强度要满足设计要求.钢筋采用HRB335. ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m. ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净. ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求. ⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求. ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm.泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度. ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm. ⑻混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护.墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土. ⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求. ⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模. ⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上. ⑿地基承载力满足设计要求120kpa.若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工. ⒀挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工.墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求.墙后1.0m范围内,不得有大型机械行驶或作业,为防止碰坏墙体,应用小型压实机械碾压,分层厚度不得超过20cm.压实度要求≥95%.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 片石混凝土挡土墙施工工艺是怎样的?
    • 热心网友 回答:一、原理   在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。   二、适用范围   多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。   三、施工工艺   ㈠施工工艺流程图   ㈡施工要求   浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定:   1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。   2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。   3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m.   4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持50-100mm的距离;插入下层砼50-100mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位,必须振动到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。   5.砼的浇注应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间。砼的运输、浇注及间歇的全部时间不得超过表的规定,当需要超过时应预留施工缝。   6.施工缝的位置应在砼浇注之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理:   (1)应凿除处理层砼表面的水泥砂浆和松软层,但凿除时,处理层砼须达到下列强度:   ①洗凿毛时,须达到0.5Mpa;   ②用人工凿除时,须达到2.5Mpa;   ③用风动机凿毛时,须达到10Mpa;   (2)经凿毛处理的砼面,应用水冲洗干净,在浇注层次砼前,对垂直施工缝宜刷一层水泥净浆,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。   (3)施工缝为斜面时应浇注成或凿成台阶状。   (4)施工缝处理后,须待处理层砼达到一定强度后才能继续浇注砼。需要达到的强度,一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋砼时,不得低于2.5Mpa.   7.在浇注过程中或浇注完成时,如砼表面泌水较多,须在不扰动已浇注砼的条件下,采取措施将水排除。继续浇注砼时,应查明原因,采取措施减少泌水。   8.结构砼浇注完成后,对砼裸露面应及时进行休整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。当裸露面面积较大或气候不良时,应加盖防护,但在开始养生前,覆盖物不得接触砼面。   9.浇注砼期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。   10.掺加片石技术要求:   (1)片石掺加前应清除表面的杂物、泥土等。   (2)片石掺入量一般不超过总圬工体积的25%,施工控制在20%,掺入时不可乱投乱放,石块应分布均匀,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触预埋件,不可直接接触基底、模板。   (3)施工完毕及时覆盖养生15天。   四、劳力组织   片石混凝土挡土墙工序简单,衔接紧凑,组织安排合理,各道工序协调劳作,   五、机具设备   采用本工法施工,需配备的设备如:挖掘机、电动蛙式打夯机、混凝土搅拌机、电焊机、混凝土振棒棒等机械,各种机械不得在施工现场发生漏水、漏油现象。   六、质量要求   施工中每个工序完成后按相关技术规范验收,合格后方可进入下道工序,凡不合格者必须进行整改或返工,使其达到质量标准和设计要求。   七、安全措施   本工法除遵照有关规范施工外,还应注意以下几点:   1.基础施工在旱季进行,如在雨季施工,严格作好排水措施,防止基底被水浸泡。   2.墙身灌注时,要注意模板变化及灌注速度,防止出现模板变形过大。
    • 混凝土施工工艺 砌挡土墙 砌片石 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土挡土墙价格是怎样的
    • damao1 回答:混凝土挡土墙施工方案有哪些?疾风剑豪 回答:主要工艺及施工方法 1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑.其砼的强度要满足设计要求.钢筋采用HRB335. ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m. ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净. ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求. ⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求. ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm.泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度. ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm. ⑻混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护.墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土. ⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求. ⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模. ⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上. ⑿地基承载力满足设计要求120kpa.若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工. ⒀挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工.墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求.墙后1.0m范围内,不得有大型机械行驶或作业,为防止碰坏墙体,应用小型压实机械碾压,分层厚度不得超过20cm.压实度要求≥95%. 施工 施工许可证 混凝土 8个月前 3 回答 片石混凝土挡土墙施工工艺是怎样的?热心网友 回答:一、原理   在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 施工工艺 暧气片 混凝土 3个月前 3 回答 加筋挡土墙设计规范都有哪些?芒果5270 回答:按照不同的条件,设计规范可分为以下几条: •按照挡土墙设置的位置,可分为路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型; •按照修筑挡土墙的材料,又可分为石砌挡土墙、砖砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙和加筋土挡土墙等类型; •按照挡土墙的结构形式,可分为重力式、衡重式、半重力式、悬臂式、扶臂式、锚杆式、柱板式、垛式等类型; •按照挡土墙的倾斜方向墙身断面形式分为仰斜、 垂直、 俯斜、凸形折形和衡重式几种。 样板间设计 宾馆设计 空调加氟 3个月前 3 回答 跪求份石砌挡土墙施工方案一追再追 回答:石砌挡土墙施工方案:对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.工程概况 条石挡土墙总长超过500m,墙高度为1m--12m之间,砌筑用毛料石、砂浆,其强度不小于30Mpa. 二、工程重难点分析 1、脚手架搭设 1)、本挡土墙采用平行流水、分段施工法,须沿挡墙横向搭设双排脚手架。 真石漆 透光石 合成石 2个月前 3 回答 水工挡土墙设计规范有哪些Hzl_8542 回答:设计标准 1 永久性水工挡土墙的洪水标准应与所属水工建筑物的洪水标准一致。所属水工建筑物的洪水标准应按现行的国家标准《防洪标准》(GB 50201-94)、GB 50288-99、GB 50286-98、GB/T 50265-97和现行的水利行业标准SL 252-2000、SL 265-2001、SL 253-2000等标准的规定确定。 2 城市防洪工程中永久性水工挡土墙的洪水标准,应按现行的行业标准CJJ 50-92的规定确定。 3 临时性水工挡土墙的洪水标准应根据水文、气象等条件,结合当地工程经验,按表 3的规定幅度合理选定。对失事后果严重的重要工程,应考虑遭遇超标准洪水的应急措施。 样板间设计 宾馆设计 样板房设计 2个月前 我要提问 申请定制设计 快速发布需求 找到专属设计 您的称呼 手机号码 省/市A 安徽B 北京C 重庆F 福建G 广西G 贵州G 广东G 甘肃H 海南H 湖北H 黑龙江H 河南H 河北H 湖南J 江苏J 吉林J 江西L 辽宁N 内蒙古N 宁夏O 澳门Q 青海S 四川S 陕西S 上海S 山东S 山西T 台湾T 天津X 西藏X 香港X 新疆Y 云南Z 浙江 市/地区 相关标签 混凝土 专家推荐 申请成为专家 专家成都季意设计工作室 设计师 找TA提问 专家高迪愙设计陈圣亮 设计师 找TA提问 专家肖毅峰工作室 设计师 找TA提问 专家黑桃K室内设计工作室 设计师 找TA提问 专家傅晓 设计师 找TA提问精选问题 更多 > 房屋装饰线条品牌有哪些? 3个回答 平板电视买哪个牌子比较好 3个回答 钛合金展柜型材价格是怎样的? 3个回答 木制吧台椅的价格贵不贵 3个回答 pvc防水施工方案要怎么写? 3个回答 单组份涂料和双组分涂料的区别是什么 3个回答 36寸电视价格大概是多少? 3个回答 求问改性酚醛防火保温板价格? 3个回答 什么是空调导风板? 3个回答 环氧自流平地坪施工方案是怎样的? 3个回答
    • 混凝土 挡圈 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 素混凝土挡土墙施工方案谁能给我一份
    • 请叫我雷锋 回答:1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑.其砼的强度要满足设计要求.钢筋采用HRB335. ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m. ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净. ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求. ⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求. ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm.泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度. ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm. ⑻混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护.墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土. ⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求. ⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模. ⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上. ⑿地基承载力满足设计要求120kpa.若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工. ⒀挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工.墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求.墙后1.0m范围内,不得有大型机械行驶或作业,为防止碰坏墙体,应用小型压实机械碾压,分层厚度不得超过20cm.压实度要求≥95%.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 8个月前
  • 3 回答
    • 毛石混凝土挡土墙施工方案谁清楚吗?
    • prettygirl 回答:主要工艺及施工方法 1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑.其砼的强度要满足设计要求.钢筋采用HRB335. ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m. ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净. ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求. ⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求. ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm.泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度. ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm. ⑻混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护.墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土. ⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求. ⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模. ⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上. ⑿地基承载力满足设计要求120kpa.若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工. ⒀挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工.墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求.墙后1.0m范围内,不得有大型机械行驶或作业,为防止碰坏墙体,应用小型压实机械碾压,分层厚度不得超过20cm.压实度要求≥95%.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 8个月前