  • dxjian 2016-06-15 21:20

    风管机安装
    一、制作静压箱
    根据用户需要的风口数量和室内机的出风口的尺寸,制作静压箱。如果用户需要3个出风口就做3个出风口的静压箱。静压箱用厚0.5~O.8mm的镀锌铁板做成。有几路风口就做几个风道口。风道口直径为200mm,高180mm,顶部外翻卷边,静压箱的进风口略大于室内机的出风口,箱体高400mm、宽300mm。静压箱的外形如右图所示。
    二、制作风道接口
    风道接头用0.5~O.8mm的镀锌铁板做成φ200mm×200mm的圆筒,两端外翻卷边。
    三、凿风道洞
    首先根据风口的数量,确定风道洞的大小,然后用电锤和二锤在墙上开风道洞。例如:三个风道则需要开200mmX800mm的墙洞,其他依此类推。在每个风道口的墙壁上再开一条放入绝缘套管的槽沟,深约50mm、宽20~30mm,用于接控制风口的开关连线和开关。
    四、装配静压箱
    将静压箱的进风口套在室内机的出风口外侧,用φ3.2mm的钻头钻孔,然后再用铆钉铆死。将整个静压箱紧紧地固定在室内机上,然后采用8mm厚的PE棉包住静压箱,做保温处理。先将PE棉放在静压箱的出风口上,用手压出一个出风口的印子,再用钢锯条锯出圆洞。用毛刷沾胶(如309胶、好帮手)涂在PE棉上,再将静压箱也涂上胶、凉一会,然后将PE棉粘在静压箱上,出风口从洞中穿过,要按实粘牢。PE棉的接头处,要用锡箔纸贴实。
    五、安装风道
    将风道内层套在静压箱的风口上,再用并行的12号铁丝拧紧,用锡箔纸沿着一周圈贴实。再将石棉保温层及外边的保护层套到底部,用并行的12号铁丝拧紧,再用锡箔纸沿着一周贴实。晃动风道,锡箔纸不应有裂纹。依此法,将各个风道固定好。
    六、安装室内机
    根据室内机四个吊孔的距离,用铅笔在吊室内机的天花板上画出固定螺丝的位置。钻孔后,将准备好的膨胀螺丝(该螺丝是在φ8mm的膨胀螺丝上焊接一段长490mm的全丝螺栓,再带2个螺帽放入孔内)拧紧,然后把室内机的四角放在螺栓内将室内机吊起。室内机的安装必须保持水平,否则会造成排水不畅,容易漏水。
    七、安装排水管
    排水管采用3/4″的PVC管,管外侧套保温层。将等径接头(带螺丝)的两端涂上PVC管胶水,一端放在室内机上,另一端将涂胶后的PVC管插入固定,一直接到下水道。安装时,应注意排水管的高低,观察排水是否顺畅。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-05 21:03

    (a)确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向,放出定位线。                           
    (b)制作支、架d;标高确定后,支(吊)架的,形式应根据防爆风管机安装的部位、大小及工程的具体情况选择,应符合设计图纸或国家标准图韵要求。                              
    (c)安装支、吊架。风管道沿墙壁或柱子敷设时,采用支架。在砖墙上铺设支架时,应根据标高检查预留孔是否合适。若不合适,可用手锤、錾子或电锤,打长宽约80mm×80mm、深约150~200mm的方孔。孔打好后,用水把墙洞浇湿,并冲净砖屑,在墙洞内先填塞一部分1:2水泥砂浆,埋入支架。埋设时,使用水平测量仪调整支架,用水泥砂浆填实。当风管敷设在楼板下面时,应采用吊装。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-05 17:28

    1.量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔中,然后将铁钉打入螺栓中,
    2.将吊钩安装在室内机上,
    3.将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,
    4.在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。
    5.如果天花板的强度不够,可采用角铁搭个横梁支架,将机组放在横梁上固定亦可

    0 评论