装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室防水工艺是什么 ?

黄优璇 | 被浏览161次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • L_4227_8482 2016-06-13 15:26

    1)工艺流程:
       基层处理→基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层:
    2)施工做法:
    a、清理基层:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,无杂物。
    b、基层阴阳角应做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径50mm。
    c、基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。基层含水率检测:白天气温最高的下午2点时,在基层表面放一块卷材,4h过后若卷材下面基本无水珠,即可进行后续施工。严禁雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
    d、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷应均匀,不透底。铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
    e、铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用ф30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,卷材长边与短边的搭接长度均应不小于100mm。
    f、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
    g、保护层施工:做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。
    3)注意事项:
    相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使卷材粘贴不平服。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-05 17:46

    地下室施工的顺序  地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。
      地下室墙面水平施工缝的防水施工处理
      ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。
      ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
      地下室管道穿墙部位防水施工
      穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。
      地下室防水施工工艺
      本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。
      1.   地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
      2.   地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
      3.   聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
      防水涂料施工工艺
      施工顺序:基层处理   涂刷底层涂料   涂布第一道涂膜防水层   涂布面涂膜防水层   质量检查验收合格   进行下道工序卷材施工。
      施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
      涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
      三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
      在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
      A、三元乙丙防水卷材施工工艺
      复杂部位增强处理   桩头防水处理   涂布基层专用粘接剂   铺设三元乙丙卷材   卷材接缝及收头处理   防水保护层。
      B、桩头防水处理:
      桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
      卷材铺贴方法
      ⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
      ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
      卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。
      卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-05 16:17

    地下室防水从基层、施工要求、试水三个方面来说。
    对基层的要求:
    防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。
    防水主、辅料的施工要求:
    1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。
    2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。
    3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。
    4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。
    5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。
    6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。
    防水层的施工与操作
    施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。
    1施工条件
    (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。
    (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。
    2         聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
    (1).卷材粘贴方向确定。
    当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。
    要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。
    (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。
    (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。
    (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。
    (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
    (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
    (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。
    3特殊部位的处理
    (1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
    (2)阴阳角处理
    在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。
    4涂胶与铺设卷材注意事项
    (1)         水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。
    (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。
    (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。
    (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。
    防水层检测试验:
    防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在卷材面上刷一层水泥素浆,然后作防水保护层,本工程防水保护层采用C20细石混凝土50厚,采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底面,而防水挡墙立面的砂浆保护层则不作而采用放置竹胶板临时对防水卷材进行保护,防止绑扎钢筋时破坏卷材,在浇筑底板混凝土时再取出竹胶板。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水做法是什么?
    • -丶- 回答:一、   处理基层             1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。             2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。             3、去除地面水泥砂浆。             二、选防水材料 要解决地下室渗漏水问题,地下室防水材料的选用也不容忽视。防水是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,后续服务是保证,为了使地下室防水达到优质的防水质量和良好的售后服务,一定要选择正规防水材料厂家生产的材料,选用知名品牌防水材料, 三、堵渗漏                        基层处理后,找出渗漏部位.             1、点漏封堵             ①   正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。             ②   使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。             ③   将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。             2、缝漏封堵                     将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。             3、大面积慢渗水处理             ①   将渗水面清洗干净,浮水揩干。             ②   涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。             ③   将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。             ④   然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。             防水砂浆施工             1、防水砂浆配比:防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。             2、外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。             3、内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。             4、地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。
    • 框架剪力墙 地下室装修 地下室防水 8个月前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝防水做法是什么?
    • Lin_4987 回答:变形缝的防水做法   不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构,都需要进行多道设防,并且保证变形缝宽度变化时,防水结构也不会被破坏。   伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料,然后表面再加涂一布和两层加强层。   沉降缝多为高低变形结构,通常防水处理是在屋面设置卷材为防水层,将卷材钉压在高层墙体上,让其向缝隙中下凹,一边固定在高层墙顶,一边黏贴在屋面防水层上,卷材表面再使用金属板做单边固定保护。然后,施工人员进行防水层涂膜处理,将合成高分子卷材与防水层涂膜进行粘结。   防震缝的防水层应该高出屋面矮墙或天沟侧壁顶面,将其上部使用合成高分子卷材进行覆盖,在卷材中间下凹到变形缝内2厘米左右,将凹槽内铺垫聚乙泡沫条,连接墙体两边与屋面防水层,之后,再加铺一层合成高分子卷材,卷材两边覆盖住上一层卷材的连接缝,最后,再用细石混凝土或不锈钢盖板压盖,这样整体防水处理就完成了。   总之,屋面变形缝防水层要贴至变形缝两侧砌体的上部,其高度不小于25厘米。为了保证防水处理效果,屋面变形缝防水处理禁止使用不合格的涂料,在进行施工前,必须进行涂料检查,并注意涂料的保管方式和使用期限。
    • 外墙变形缝 地下室装修 地下室防水 7个月前
  • 3 回答
    • 地下室卷材防水做法是什么
    • 贾甘OOR 回答:⒈使用前应将涂料搅拌均匀。 ⒉气温低于0℃以下或高于35℃不得施工(应避免高温施工)。 ⒊贮运温度5℃-35℃为宜。 ⒋应选择六小时无雨雪天气施工。 ⒌涂料未干燥或未铺防水卷材前,严防踩踏或其他施工及车辆行驶。 ⒍施工前参考产品使用说明。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 4个月前
  • 3 回答
    • 地下室防水处理方法是什么?
    • Hzl_8542 回答:地下室防水处理方法卷材防水;      卷材防水的施工方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 4个月前
  • 3 回答
    • 地下室二级防水标准是什么
    • 请叫我雷锋 回答:一、耐久年限长,室内卫浴间、厨房等防水部位的湿度大、管道多、渗漏危害大,返工代价高,应首选具有永久防漏、防渗、防潮效果的防水材料。 二、环保无毒、无味、无污染是对用于室内防水材料的基本要求。气味大的防水涂料毒性较强,会长期挥发苯并芘等致癌物,绝不能用于室内防水。 三、无腐蚀选择PH值为中性的防水材料,避免施工后的防水层出现返酸、返碱、龟裂和腐蚀金属部件的现象。 四、易施工室内装修中的防水施工,大都由普通泥水匠完成,施工越简单的防水材料越能确保防水施工质量。 五、可靠优中选优。选择知名度高、口碑好、防伪程度高。 希望能帮助到您。
    • 装修费用标准 地下室装修 地下室防水 4个月前