给排水隐蔽验收记录有哪些?

黎游根 | 被浏览164次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-05 17:24

    隐检验收应按系统、工序进行。

    1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。

    2.有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。

    3.埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-04 19:43

    验收程度如下:

      1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告。复试报告等,报送项目监理机构。

      2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。

      3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”,指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-04 16:50

    一、基本要求和内容

      (1)给排水工程隐蔽验收是指各种暗装、埋地(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内等)和绝热的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕应进行隐蔽前检查验收,验收通过后方可进行隐蔽。

      (2)有绝热的管道,应在管道绝热前先对管道安装质量情况进行隐蔽验收;绝热层完成后,再对绝热层进行隐蔽验收,全部符合要求后方可隐蔽。

      (3)给排水工程隐蔽验收应按系统、区域、施工段或楼层进行,验收时应检查管道的管径、走向、坡度、接口、支(吊)架、支墩、防腐、绝热质量情况;验收前给水管道水压试验和排水管道灌水、通水、通球试验应符合规范及设计要求。

      (4)隐蔽验收情况应记录,记录应详细填写下列内容:被验收的分部、分项、检验批工程名称;验收部位、位置(标高、坐标及层次);材料名称、型号、规格、数量;水平度或坡度要求;连接处质量情况;防腐措施;测试、试验情况;支(吊)架、支墩制作和安装;管槽土质处理及复土时土质情况;简图及说明。

      (5)每次检查验收的隐蔽工程项目,如符合设计要求和规范规定,参加检查验收人员应及时签字,验收结论栏内应明确验收意见。

      (6)如果在检查验收中,发现有不符合要求之处,应立即进行纠正,并在纠正后再进行验收;经验收仍不合格者,不得进行下道工序的施工。

      二、   核查办法

      (1)对照施工图、施工日志进行核查,检查隐蔽项目是否进行隐蔽验收,隐蔽部位是否有缺漏项。

      (2)核查记录中的内容是否完整,结论是否明确,有关人员签证是否齐全。

      三、   核定原则

      凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

      (1)无隐蔽工程验收记录。

      (2)隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。

      (3)记录中的内容不完整,结论不明确,有关人员签证不齐全。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求大伙给份隐蔽工程验收记录范本,谢啦!
    • 小漫画 回答:隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日
    • 隐蔽工程 工程验收单 隐蔽式喷头 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷隐蔽工程验收记录范本,谁能给一份?
    • HR897048419 回答:隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。    • 隐蔽工程 防雷器 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水隐蔽工程验收要怎么做?
    • 秉锅锅155 回答:  验收程度如下:   1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告。    • 管道隐蔽验收记录的隐蔽记录要怎么写?
    • 芒果5270 回答:管道隐蔽工程检查验收记录 工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期 建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司 分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟 设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63 主要操作人 xxx 数 量 1000m 隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求 标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求 基座、支架 角钢支架 管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊 防腐措施 无 保温方式 玻璃棉管壳 管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求 压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格 安全距离 满足要求 冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格 说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果: 符合规范要求,自检合格 专业技术负责人: 专业质量检查员: 2012年6月19日 监理(建设)单位验收结论: 专业监工程师: 年 月 日
    • 隐蔽工程 隐蔽式喷头 写保护开关 1年以前