  • xiaoping123 2016-06-07 20:54

    一、入户门检验
    1.检验标准
    (1) 门表面应洁净,不得有划痕、碰伤;
    (2) 门的割角、拼缝应严密平整;
    (3) 门与墙体间缝隙的填嵌应饱满;
    (4) 门制作的允许偏差:门框翘曲允许偏差为3mm,门扇翘曲允许偏差为2mm;门扇的表面平整度允许偏差为2mm;门框门扇对角线长度允许偏差为3mm;
    (5) 门安装的留缝限值、允许偏差:门扇对口缝、门扇与门框立缝宽度为1.5~2.5mm;
    (6) 毛坯房入户门与地面的留缝宽度不应小于87.5px;
    2.业主疑问及释疑
    业主一般会针对入户门的以下方面进行检查:
    (1)门框检查:门框安装是否牢固平整,门框与墙体连接是否密闭严实,门框表面有无异常毛刺、开裂、破损等情况;
    (2)门扇检查:门扇有无变形、开裂问题;面漆外观是否完好、表面是否平整;有无明显划伤、嗑撞,距离地面是否考虑预留地面装修做法;
    (3) 门锁检查:门锁安装是否牢固,钥匙插拔是否平滑、锁芯转动是否自如,各方向锁舌伸缩是否平稳,锁孔位置是否正常;
    (4)开启检查:门开闭是否平稳,有无异常阻力及磨损,门锁紧后是否有晃动;
    (5) 门把手检查:安装是否牢固,旋转时有无异常的阻力,表面有无缺损、变形;
    (6) 密封检查:门扇掩缝是否在 2.5㎜以内。
    释疑:一般业主关注比较多的问题是门的外观质量问题,轻微的如小刮花、碰伤等,严重的有面板开裂、深长的划痕等,可能是施工过程中对门造成了损坏,
    小问题的损坏可以通过现场修补和补油漆进行修复,严重的损坏可以将门返厂维修;入户门与地面的留缝宽度不满足要求(小于87.5px)
    时可以要求返厂锯短处理;(注:关于返厂维修和锯短处理的确定一般尽量由物业现场说服业主,一般不随便允诺业主,可请地产工程部评判决定)门锁的问题一般
    会出现在装修使用期间和业主入住使用期间,如发现钥匙可以通用、锁打不开等问题,经过现场确认出现质量问题的可以要求更换。
    二、铝合金门窗检验
    1.检验标准
    (1) 铝合金门窗成品质量:表面应洁净、平整、光滑,色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤;
    (2)铝合金门窗安装的允许偏差:门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm;门窗横框的水平度允许偏差为2mm;门窗横框标高允许偏差为5mm;门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm;
    (3) 铝合金门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹;
    (4)铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好,不得脱槽;设置的排水孔应通畅;
    (5) 铝合金门窗推拉门窗扇开关应力应不大于100N;
    (6)铝合金门窗玻璃安装质量:玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
    2.业主疑问及释疑
    业主一般会针对铝合金的以下方面进行检查:
    (1)窗框检查:窗框安装牢固端正;窗框是否有划痕、磕碰、变形等。
    (2)型材检查:表面涂层要求颜色和光泽均匀,手感光滑以及是否有划痕、磕碰、变形等。
    (3)五金件及开启检查:要求开关自如平稳,推拉自如,轨道件安装牢固,关窗后不漏气。
    (4)密封检查:窗扇与窗框、窗扇与玻璃的密封条是否到位、严密,有无破损、断续等问题;窗框与墙体间的密封胶条是否完整、有无脱落、破损、裂缝等问题,有无渗漏现象。
    (5)玻璃检查:安装牢固、完整、无裂纹及明显划痕。
    释疑:业主关注比较多的是门窗玻璃的质量问题,可按以下玻璃的检验标准给予合理解释
    每平方米玻璃的表面质量检验标准
    对于铝合金窗框型材的损坏需现场确定,有小的划痕、磕碰变形(不影响使用功能)可以进行现场修复补漆,有严重变形而影响到使用功能或确定不能修复的可以要求给予更换。
    另外业主比较关注的问题是铝窗的渗水问题,发现渗水的窗必须整改。

    三、阳台栏杆、窗护栏检验
    1.检验标准
    (1) 护栏成品质量:护栏表面应光滑,不得有绣迹,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,接缝应严密;
    (2)护栏安装的允许偏差:护栏垂直度允许偏差3mm;栏杆间距允许偏差3mm;护栏安装必须牢固端正;
    (3)低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅阳台栏杆净高不应低于1.10m,栏杆的垂直杆件间距净距不应大于0.11m;
    2.业主疑问及释疑
    一般业主对护栏比较关注的是表面质量和安装问题,反映的问题大多是护栏生锈,安装不正等,此类问题可以要求整改,为提高工作效率,建议可由施工单位提供部分油漆供物业备用,物业维修人员可进行简单的补漆工作,遇到难度大的整改及时通知地产工程部安排处理。
    四、地面检验
    1.检验标准
    (1)地面与下一层结合牢固,不得有空鼓;(考虑到我国施工企业的实际技术水平,对空鼓面积不大于10000px2,无裂纹,且每自然间或标准间不多于2处时,可不计入空鼓这一施工质量缺陷)

    (2)地面表面应密实,不得有起砂,蜂窝和裂缝等质量缺陷;
    (3)地面表面的允许偏差:表面平整度允许偏差为5mm;标高允许偏差为±8mm;厚度允许偏差为不大于设计厚度的1/10;
    (4)有防水要求的地面工程的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水;
    2.业主疑问及释疑
    业主一般会针对地面的以下方面进行检查:
    (1)地面平整度检查:国家规范 2米靠尺内允许偏差不大于5mm;
    (2)地面是否有空鼓、裂纹、脱皮、麻面、起砂等质量缺陷;
    (3)地面是否存在倒返水和积水现象;
    (4)地面水暖预埋管线是否有标识;
    (5)地面是否预留装修地面做法;
    释疑:业主反映地面存在空鼓问题时,可按照上面检验标准第(1)
    条给予合理解释,不符合标准的进行整改;对于业主进行地面平整度的检查,可根据现场实际情况跟业主进行合理说服解释,如有些不平整的情况可以在地面装修过
    程中可以消化解决的尽量说服业主在装修工程中消化;业主对地面的强度持怀疑态度时,可告知业主所用材料是严格按照设计要求的配合比进行配料,可以保证强
    度;若发现地面大面积起砂可用107胶水泥浆涂抹修补。
    五、天花检验
    1.检验标准
    (1) 天花抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;
    (2)天花抹灰的允许偏差:天花抹灰应平顺,阴阳角应方正,允许偏差为4mm;
    2.业主疑问及释疑
    业主一般会针对天花的以下方面进行检查:
    (1)层高是否符合合同、宣传广告或楼书要求;
    (2)天花是否有裂纹、空鼓等质量缺陷;
    (3)天花平整度检查:天花抹灰是否平顺,阴阳角是否方正;
    (4)天花是否有水印;
    释疑:对于层高的疑问:住宅的层高是指下层地板面或楼板面到上层楼层面之间的距离,也就是一层房屋的高度。住宅的净高是指下层地板面或楼板上表面到
    上层楼板下表面之间的距离。净高和层高的关系可以用公式来表示:净高=层高-楼板厚度。毛坯房的交楼时的室内净高是指层高减去楼板结构板的厚度再减去天花
    的抹灰厚度和地面的找平层地坪厚度,实际测量中应适当考虑施工过程中产生的允许偏差。(现浇砼结构层高允许偏差为±10mm,天花抹灰厚度允许偏差
    为±5mm,地面找平层厚度允许偏差为±5mm,故室内净高允许偏差为±20mm)
    六、墙面检验
    1.检验标准
    (1) 墙面抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整;
    (2) 墙面抹灰层与基层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;外墙不得出现渗水现象;
    (3)有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低;
    (4)墙面抹灰的允许偏差:立面垂直度允许偏差为4mm,表面平整度允许偏差为4mm,阴阳角应方正,允许偏差为4mm;
    2.业主疑问及释疑
    一般业主对墙面质量比较关注的质量问题是抹灰空鼓和墙面裂缝问题。实际检验中墙面空鼓允许的范围为:单面墙体小于5平方米,允许1处空鼓,空鼓面积
    不大于125px2
    ;单面墙体大于5平米,最多允许2处空鼓,每处空鼓面积不大于125px2;对于墙面裂缝问题产生原因主要是受温度和材料影响。3500多种住宅户型
    cad图库尽在www.soujianzhu.cn《特赖户型宝典》不同材料组成的墙体因材料膨胀系数不同并受温度影响产生裂缝。
    业主对墙面抹灰的强度持怀疑态度时,可告知业主所用材料是严格按照设计要求的配合比进行配料,可以保证强度。
    墙面裂缝和楼板裂缝是业主收楼时关注的重点,必须认真对待。一般裂缝检查的重点如下:
    (1) 检查房屋外墙是否有裂缝(有漏水的隐患)。
    (2) 承重墙是否有裂缝,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。
    (3) 承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。
    (4)检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3 mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。
    (5)检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要认真对待的。
    (6)阳台、雨蓬等悬挑结构板是否有贯穿裂缝(有结构安全隐患)。
    注:对于业主收楼检查过程中发现的墙面、楼板裂缝,物业工作人员怀疑属于结构裂缝均不应直接向业主表露或附和业主的观点,有利于地产工程部开展解释谈判工作。
    七、防水检验
    (本工程卫生间、厨房、阳台、外墙、各楼栋屋面已按国家相关防水规范进行设计和施工)
    1.检验标准
    (1)防水层表面应平整、无鼓泡、折皱等缺陷,刚性防水层无酥松、开裂、起砂等弊端,
    防水层排水坡度符合设计要求,无明显积水现象;
    (2)细部构造做法符合规定要求,且密封严密无渗漏。
    2.业主疑问及释疑
    房屋的防水质量是业主重点关注的质量问题,防水检验主要包括卫生间、阳台、厨房、屋面、外墙、外墙门窗、空调洞口的防水检验。其中卫生间、阳台、厨
    房、屋面业主在收楼时会要求做24小时的闭水试验进行检验;外墙、外墙门窗、空调洞口的防水一般经过雨天可以进行检验。对检验过程中出现渗漏问题的必须要
    求整改,并再次进行试水检验直至不发生渗漏为止。
    八、给排水检验
    毛坯房除了预留管道几乎没有什么给排水设施,也不安装卫生器具。
    业主重点检查的是以下内容:
    (1)现有阀门、龙头检查:位置是否合理,开启、关闭是否正常,水路是否通畅,无破损、锈迹、无滑扣失效、滴水现象;
    (2)管道固定牢固,安装平直整齐,管道有无破损,接头是否完好;
    (3)预留上水堵头、管线等是否考虑装修面层尺寸,水堵头是否能打开;
    (4)水表检查:水表安装是否符合规范,水表接头紧密完好,有无空转现象;
    (5)排水管道检查:排水管道无直角、死角;接头完好,接口处无渗漏,管道是否畅通,
    管线固定牢固、安装整齐、无破损;楼上下延管道是否过长过低影响装修;
    (6)排水口、地漏口检测:是否有地漏,地漏位置是否合理,排水口、地漏口是否完整,
    是否封口严密;
    (7)排水口应进行封堵,防止垃圾进入排水管道发生管道堵塞。
    九、电气检验
    对于毛坯房的电气和设备业主重点检查的是以下内容:
    (1)分户配电箱检查:配电箱安装垂直度符合国家规范要求;
    箱体、饰面板内外清洁,无刮碰痕迹及色差;箱门开启灵活;箱内各开关、漏电保护器动作正确,控制范围正确;箱内结线整齐,回路编号齐全,正确;导线与开关连接牢固紧密;
    (2)电表检查:电表安装是否符合规范,是否在关闭总闸后有电表空转现象;
    (3)开关插座检查:开关、插座面板表面清洁、无损坏;开关控制范围正确;开关切断相线,单相两孔、单相三孔插座的相、零、地接线正确;暗开关、插座的盖板安装牢固、紧贴墙面,四周无缝隙;导线接线符合国家规范要求;
    (4)照明检查:灯具安装牢固、位置正确;
    (5)其它弱电系统:对讲门禁、安防、音响系统等的验收应遵循相应的国家规范标准。

    0 评论

  • pinkk 2016-06-04 16:34

    房屋建筑工程质量验收标准是:
    1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。
    2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制
    (1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。
    (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。
    (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。
    3、建筑工程质量应按以下要求验收:
    (1)应符合本标准和相关专业验收规范的规定。
    (2)应符合工程勘察、设计文件的要求。
    (3)参加验收的各方人员应具备规定的资格。
    (4)验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
    (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-04 13:05

    房屋建筑工程质量验收标准
    (1)25层以上(含,下同)的房屋建筑工程;      
         (2)高度100米以上的构筑物或建筑物工程;      
         (3)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程;      
         (4)单跨跨度30米以上的房屋建筑工程;      
         (5)建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体工程;      
         (6)单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程;      
         (7)深度15米以上,且单项工程合同额1000万元以上的软弱地基处理工程;      
         (8)单桩承受荷载6000kN以上,且单项工程合同额1000万元以上的地基与基础工程;
         (9)深度11米以上,且单项工程合同额1000万元的深大基坑围护及土石方工程;
    (10)钢结构重量1000吨以上,且钢结构建筑面积2万平方米以上的钢结构工程;   
         (11)网架结构重量300吨以上,且网架结构建筑面积5000平方米以上,且网架边长70米以上的网架工程。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程质量验收标准是什么
    • 接头香味 回答:屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 1屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检"制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 2屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 材料进场后,应按本规范附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 4。 当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。 5。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 6屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。 7 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10 的要求。 粘结保温层 热沥青不低于-10℃;水泥砂浆不低于5℃ 沥青防水卷材 不低于5℃ 高聚物改性沥青防水卷材 冷贴法不低于5℃;热熔法不低于-10℃ 合成高分子防水卷材 冷贴法不低于5℃;热风焊接法不低于-10℃ 高聚物改性沥青防水涂料 溶剂型不低于-5℃;水溶型不低于5℃ 合成高分子防水涂料 溶剂型不低于-5℃;水溶型不低于5℃ 刚性防水层 不低于5℃ 8屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合表3.0.11 的要求。 表3.0.11 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分 分部工程 子分部工程 分项工程 屋面工程 卷材防水屋面 保温层、找平层、卷材防水层、细部构造 涂膜防水屋面 保温层、找平层、涂膜防水层、细部构造 刚性防水屋面 细石混凝土防水层、密封材料嵌缝、细部构造 瓦屋面 平瓦屋面、油毡瓦屋面、金属板材屋面、细部构造 隔热屋面 架空屋面、蓄水屋面、种植屋面 9 屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: ①卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2 抽查一处,每处10m2,且不得少于3 处。 ②接缝密封防水,每50m 应抽查一处,每处5m,且不得少于3 处。 ③ 细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前
  • 4 回答
    • 家庭居室装饰工程质量验收标准是什么
    • 木子星生 回答:家庭居室装饰工程质量验收标准是1门窗的品种、规格、颜色、开后方向、组合形式、安装位置应符合设计和现行标准要求。   2门窗选用的材质及附件均应符合现行标准,铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌附件,塑料门窗使用螺钉时,必须事先钻孔,严禁直接锤击钉入。   3门窗安装必须牢固,横平坚直,外观无变形、开焊、断裂现象。铝合金门窗框不得直接埋入墙体,铝合金或塑料门窗框与洞口之间缝隙应按要求嵌填饱满,缝隙外槽口用密封胶封严,表面平整光滑。   4门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。配件齐全,安装牢固、位置正确。门窗安装后表面应洁净,无划痕、碰伤、锈蚀。涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。
    • 装饰装修工程质量验收 家庭居室装饰装修工程 建筑工程质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 金属屋面工程质量验收规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:基本规定:施工单位资质要求,防水、保温材料要求 及进场验收规定,施工注意事项,子分部、分项和检验 批的划分; 基层与保护工程、保温与隔热工程、防水与密封工程、 瓦面与板面工程、细部构造工程,五项子分部工程的一 般规定及检查验收; 屋面工程验收的有关规定。 一、强制性条文 1、基本规定:3.0.6 防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、基本规定:3.0.12 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。 3、保温与隔热工程:5.1.7 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。 4、瓦面及板面工程:7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。 二、基本规定 1、屋面防水等级和设防要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的相关规定。 2、施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。防水专业队伍由省级以上建设行政主管部门颁发资质证书。新型防水材料和相应的施工技术,强调需经屋面工程实践检验,符合有关安全及功能要求的才能推广应用。 3、施工程序:图纸会审—施工方案及审查—专业队伍—三检制度— 淋、蓄水试验; 4、施工注意事项 (1)防水、保温材料进场检验项目及材料标准应符合本规范附录A和附录B的规定。 (2)材料进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格,不合格材料不得在工程中使用。 (3)伸出屋面的管道、设备或预埋件等应在保温层和防水层施工前完成; (4)保温层和防水层完工后,不得凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装工程质量验收标准是什么
    • 森深不见鹿 回答:一、木工工程 1、地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧调平,木龙骨毛料规格不得小于3cm*4cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 2、地板木龙骨固定采用干燥木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸,必须用地板钉固定。 3、清水漆踢脚线采用9mm中纤板或9厘板满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4、踢脚线基层固定采用木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 5、混水漆踢脚线可采用12mm厚中密度板或其它材料,与墙面固定方法同第4条。 6、现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18mm厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,间距不大于200mm,外贴饰面板压制而成,木工板框宽度不小于8cm,压门时间不少于48小时。双层木工板之间、木工板基层与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。混水门的做法基层同清水,外贴柳桉三夹板,不许拼接,必须整板或挖空,门扇四周不需实木收边。乙供混水木门除业主特别要求外统一采用模压门。 7、如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,门套有铰链侧为二层木工板或内置木方,门铲口线采用9厘板或9厘中纤板作基层,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格、用材按设计要求。 8、混水漆门窗套用木工板作基层(特殊情况除外),柳桉三夹板贴面,门铲口可采用密度板,门窗贴脸采用白木线条或基它线条,规格及用材按设计要求。 9、厨、卫贴脸必须盖在磁砖之上,严禁同磁砖平接(阳台半高墙砖除外),且底面高度应离地面0.3~0.5cm。 10、百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距宜为1.5cm左右。 11、清水家具柜门采用12厚或15厚多层板框,或采用12厚或15厚中密度板框、松木板框或15mm厚杉木集成板框,内置同材料板块作基层,外贴饰面板,内贴饰面板或榉木板压制而成,压门时间不少于48小时。柜门收边条厚度不得小于4mm。书柜、酒柜门内外饰面板必须一致,有玻璃门的柜子内部板贴饰面板(特殊设计要求除外)。 12、石膏板吊顶采用白松或其它材料木龙骨,必须刷防火涂料。木龙骨毛料规格不小于2.5*3.5cm,间距不大于400mm,采用双向龙骨,木吊筋间距不大于800mm,木吊筋严禁插入结构板中。如设计无特殊要求,采用单层木龙骨。石膏板与木龙骨之间应采用自功罗丝作最终固定。 13、一般家具结构板采用18厚富丽板(双面贴或单面贴木工板)做基层,统一采用厚度不小于4mm的实木收边。如为白色则采用18厚三氢聚氨脂板做基层,采用白色厨柜收边条收口。家具靠墙背板采用9mm同色单面贴多层板,如为白色则采用5厘板加贴宝丽板。 14、抽屉侧板采用富丽板或三氢聚氨酯板,抽屉上口采用不小于4mm的实木线条或用杉木集成板收边,如为白色则采用厨柜收边条收口。抽屉底板厚度不小于5mm,表面颜色应与侧板匹配. 15、如无特殊要求,厨柜采用防潮板,机制威盛亚防火板门。厨房地柜、卫生间地柜下口用塑料底盘加塑料板作踢脚线或其它防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。 二、瓦工工程 1、贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰层,必须铲除石灰层并凿毛或刷水泥浆作毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)。 2、磁砖阳角必须兜45度清角,磁砖嵌缝应用批刀嵌填缝剂,不允许用填缝剂擦。 3、卫生间、厨房间贴地砖前须刷防水二道,墙身防水与贴砖高度相同,淋浴房和浴缸水多的地方墙面要着重防水,背面是房间的墙面防水必须到顶。水电结束后地砖铺贴前必须做闭水试验。 4、地砖铺贴前应清理基层,并浇水湿润基层,检查地面是否方正,确定好施工方法和流水坡度后方可铺贴,最后在门口做挡水板时一定要做好防水处理。 5、厨、卫墙地砖交接处通常应磁砖压在地砖之上。 6、厨、卫、阳台地面应比房间大厅地面低1cm左右。 7、如无特殊要求,厨、卫地面与房间或厅地面之间应用大理石或镜面地砖做挡水板,标高同房间或厅地面标高,宽度同门套相同或根据实际需要。 三、油漆工程 1、墙面、顶面乳胶漆做法为满批滑石粉腻子或成品腻子三遍,必须侧面灯光下打磨,再刷底漆一遍,乳胶漆面漆二遍。(特殊情况除外) 2、木材面聚脂漆二底三涂,即二遍底漆,三遍面漆。 3、木材面硝基漆清漆为8-10遍. 4、混水油漆刷理遍数不少于4遍. 5、贴壁纸的墙面基层要涮清油一道作封闭处理. 四、水路工程 1、上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。 2、上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏,方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。 3、水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。 4、洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。 5、浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。(留备用磁砖3-5块) 6、卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆φ32-50,洗菜池φ40-50。 7、如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。 8、安装完的卫生器具,应采取保护措施。 9、水路改造结束后画水路草图,竣工验收后应向业主提供水路图。 一、防水施工宜用于涂膜防水材料。 1、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 2、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率的施工要求。 3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。 4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、麻面、起砂,阴阳角做成园弧形。 5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm 不露底。 6、使用玻纤布施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的1/2。 7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。 8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。 五、电路工程 1、家装电路为改造,而非重排,可以利用原有的线进行改造。如无特殊要求,电路排布为所有空调回路各自独放一路,所有照明为一路;厨房间插座为一路;卫生间用电设备及卫生间插座为一路;除厨、卫以外的所有插座为一路。不同的房型均可参照上述方法。 2、电路敷设采用PVC电管敷设,管内穿线为:照明主灯线为BV2.5,支线为BV1.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间及厨房主线均用BV4线,不用的过渡盒必须用铁板封补。 3、电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同 一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。最后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验,并在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。 4、如无特殊情况,导线必须穿管铺设,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内铺设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm,吊顶内的照明线可用软管铺设。 5、电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。 6、电器线路与煤气、热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。 7、电线管不得采用直角弯和三通接头。 8、同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。 9、大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。 10、电路改造结束后画电路草图,竣工验收后应向业主提供电路图。 衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65 推拉门:75~150,高度:190~240 矮柜:深度:35~45,柜门宽度:30-60 电视柜:深度:45-60,高度:60-70 单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210 双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210 圆床:直径:186,212.5,242.4(常用) 室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240 厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210 窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸) 沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90 双人式:长度:126-150;深度:80-90 三人式:长度:175-196;深度:80-90 四人式:长度:232-252;深度80-90 茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳) 中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75 正方形:长度75-90,高度43-50 大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳) 圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42 方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42 书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75 活动式:深度65-80,高度75-78 书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳) 餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75; 长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240 圆桌:直径90,120,135,150,180 书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90 活动未及顶高柜:深度45,高度180-200 木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰工程质量验收标准是什么?
    • 秉锅锅155 回答:墙面抹灰质量验收标准: 主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏,检验方法:雨后观察检查。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前