消防喷淋头标准间距是多少?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
7条回答
pinkk 2016-06-04 16:27
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
13 评论
柚柚_7488 2016-06-05 10:51
不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米. 最大间距: 1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米. 2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米. 3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
8 评论
-丶- 2016-06-03 20:38
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
3 评论
兔友_UAPX87 2022-08-23 09:16
回复 柚柚_7488:我这房间长4米,宽3.6米,喷淋能不能装中间
0 评论
德卡 2019-09-11 01:07
ddd
vsow56mpd 2019-06-01 21:16
喷头之间的距离通常是最大3.6米,最小2.4米,这不是一层不变的,当水压小于2.5公斤时可以适当增加喷头的密度,2米至2.2米为最佳,喷头密度高,不会影响使用,会使造价增高,喷头最近距离是水幕,间距为1.2米。
vsow56mpd 2019-06-01 21:08
回复 pinkk:喷淋头之间的距离,通常最大距离是3.6米,最小距离是2.4米,但是如果水压低于2.5公斤是可适当加密喷头的距离,并不是说两个喷头之间必须大于2.4米,喷头密度太密会增加造价成本,不影响使用,喷头间距最密的是水幕,间距为1.2米。