室内管线综合设计规范有哪些?

周兴 | 被浏览1338次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-06-04 02:59

    总则
    1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。
    1.0.1随着城市建设及信息通信事业的发展,现代化的商住楼、办公楼、综合楼及园区等各类民用建筑及工业建筑对信息的要求已成为城市建设的发展趋势。在过去设计大楼内的语音及数据业务线路时,常使用各种不同的传输线、配线插座以及连接器件等。
    例如:用户**交换机通常使用对绞**线,而局域网络(LAN)则可能使用对绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络;同时,连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。
    现在将所有语音、数据、图像及多媒体业务的设备的布线网络组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座内已属可能之事。在综合布线系统中,当终端设备的位置需要变动时,只需做-些简单的跳线,这项工作就完成了,而不需要再布放新的电缆以及安装新的插座。
    综合布线系统使用一套由共用配件所组成的配线系统,将各个不同制造厂家的各类设备综合在-起同时工作,均可相兼容。
    其开放的结构可以作为各种不同工业产品标准的基准,使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,而且可以利用最低的成本在最小的干扰下对设于工作地点的终端设备重新安排与规划。大楼智能化建设中的建筑设备、监控、出入口控制等系统的设备在提供满足TCP/IP协议接口时,也可使用综合布线系统作为信息的传输介质,为大楼的集中监测、控制与管理打下了良好的基础。
    综合布线系统以一套单一的配线系统,综合通信网络、信息网络及控制网络,可以使相互间的信号实现互联互通。
    城市数字化建设,需要综合布线系统为之服务,它有着及其广阔的使用前景。
    1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。
    1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。
    1.0.3在确定建筑物或建筑群的功能与需求以后,规划能适应智能化发展要求的相应的综合布线系统设施和预埋管线,防止今后增设或改造时造成工程的复杂性和费用的浪费。
    1.0.4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。
    1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。
    1.0.5综合布线系统作为建筑的公共电信配套设施在建设期应考虑一次性投资建设,能适应多家电信业务经营者提供通信与信息业务服务的需求,保证电信业务在建筑区域内的接入、开通和使用;使得用户可以根据自己的需要,通过对入口设施的管理选择电信业务经营者,避免造成将来建筑物内管线的重复建设而影响到建筑物的安全与环境。因此,在管道与设施安装场地等方面,工程设计中应充分满足电信业务市场竞争机制的要求。
    1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。
    1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。

    1 评论

  • prettygirl 2016-06-06 18:58

    室内管线综合设计规范方案
    (一)施工前的检查

    1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

    (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

    (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

    (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

    (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

    (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

    2.交接间环境要求

    (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

    (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

    3.器材检验要求(略)

    4.安全要求(略)

    5.技术准备(略)

    (二)双绞线传输通道施工

    1. 金属管的敷设

    (1)金属管的要求

    金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

    (2)金属管的切割套丝

    在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

    管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

    (3)金属管的弯曲

    在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

    金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住

    管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

    暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

    (4)金属管的连接

    金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。

    金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-04 19:21

    1.0.1 为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的关系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据,制定本规范。
    1.0.2 本规范适用于城市总体规划(含分区规划)、详细规划阶段的工程管线综合规划。 1.0.3 城市工程管线综合规划的主要内容包括:确定城市工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距;确定城市工程管线在地下敷设时的最小覆土深度;确定城市工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建(构)筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。
    1.0.4 城市工程管线综合规划应重视近期建设规划,并应考虑远景发展的需要。
    1.0.5 城市工程管线综合规划应结合城市的发展合理布置,充分利用城市地上、地下空间。 1.0.6 城市工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。 1.0.7 城市工程管线综合规划除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 地下敷设 2.1 一般规定 2.1.1 城市工程管线宜地下敷设。

    0 评论

相关问题

  • 1 回答
    • 综合布线系统工程设计规范
    • maomaoyu 回答:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑设计防火规范》JGJ1-37 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997-290 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-94 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《工业企业通信接地设计规范》BGJ79-85 《计算机机房设计规范》GB50174-93 《电气装置工程施工验收规范》GBJ232-82 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》EBD—03—95 《建筑通用布线国际标准》ISO/IEC11801 《商务楼通信建筑布线标准》EIA/TIA568A 《商务楼通信通道和空间标准》EIA/TIA569 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926 《计算站场地技术要求》GB2887—89 《电磁兼容标准》EN5022 《非屏蔽双绞线传输性能标准》EIA/TIA TSB67
    • 综合布线 栏杆规范 综合布线施工 3年以前
  • 3 回答
    • 高层综合办公楼设计规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米, 五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。 另外有两条附注: 1、敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米; 2、建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米
    • 栏杆规范 办公楼装饰设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修消防设计规范有哪些?
    • 张林 回答:1.正确选址.公共娱乐场所不应布置在重要的建筑物附近.如吉林银都夜总会, 一边毗邻吉林博物馆, 一边毗邻吉林图书馆, 结果城楼失火, 殃及池鱼, 而且这两家的火灾损失都远远大于银都夜总会的火灾损失.另外, 公共娱乐场所也不应设在居民居住建筑内, 更不应设在古建筑内.公共娱乐场所应远离城市汽车加油站,天然气站,液化石油气站及化学危险物品仓库.2.确定耐火等级.建筑物的耐火等级, 反映一个建筑的抗火能力.公共娱乐场所应当设在一,二级耐火等级的建筑内.过去五,六十年代兴建的影剧院,礼堂等, 大都系砖木结构, 耐火等级低, 抗御火灾能力很差.对这类建筑, 在以后的改造工程中, 应逐步解决其问题.3.防火分区设计.有些公共娱乐场所附设在建筑物之内, 不论是哪一层着火, 火灾会迅速向同层其它房间或其它层蔓延,因此, 应搞好防火分区设计.所以搞好防火分区设计,做好防火分隔, 是防止火灾蔓延扩大的根本措施.凡是附设在建筑物内的公共娱乐场所, 不论面积大小, 均应按独立的防火分区考虑.4.安全疏散设计.安全疏散设计除安全疏散走道,安全疏散门的设计外, 还应注意疏散楼梯的设计.公共娱乐场所还应设计安全疏散指示标志,并设事故照明系统.疏散门不得采用卷帘门,吊门,转门和侧拉门, 门口不得设置任何障碍物.5.电气防火设计.公共娱乐场所音响设备,照明灯具较多, 用电负荷较大, 线路较为复杂, 一定要搞好电气防火设计.过去,许多公共娱乐场所火灾也都是电气所致.因此, 必须按照电气安全规程, 所有电气线路均应穿管保护, 接线盒,开关盒不应安装在可燃材料上, 槽灯,吸顶灯及发热器件均应用非燃材料做隔热处理, 避免灯具直接与可燃物接触.6.消防系统设计.这里消防系统是指火灾自动报警系统, 自动灭火系统及防排烟系统,消防联动控制系统,消火栓系统等等.对于二次装修的建筑物, 应考虑如何保证原有消防系统的正常使用问题, 必要时, 对原有的消防系统应进行完善和补充.对于新建的建筑物, 应根据公共娱乐场所的重要性及存在问题, 考虑设计自动消防系统.如下次进行维修及装修设计, 则应首先考虑消防需要, 设置火灾自动报警及自动灭火系统.对于有些公共娱乐场所, 如地下公共娱乐场所, 在装修设计时, 还应考虑设计防排烟系统.7.灭火器配置设计.已实施多年, 但目前绝大部分工程设计将灭火器配置设计漏项, 公共娱乐场所也不例外.为完善消防设计, 凡今后装修工程设计文件, 均应含灭火器配置设计内容.
    • 室内装修师 厦门室内装修 成都室内装修 6个月前
  • 3 回答
    • 室内抗震设计规范有哪些?
    • 一点留恋 回答:室内抗震设计规范: 1、甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。 2、乙类建筑,地震作用应符台本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。 3、丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符台本地区抗震设防烈度的要求。 4、丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低。 希望我的回答能帮到你。
    • 室内新风系统 栏杆规范 水电安装规范 3个月前