L_4227_8482 2016-06-04 14:15
消防自动报警系统安装工艺流程是:
1、供水设施安装与施工
下面的分项为:消防水泵和稳压泵安装,消防水箱安装和消防水池施工,消防气压给水设备安装、消防水泵接合器安装
2、管网及系统组件安装
分项为:管网安装,喷头安装,报警阀组安装,其他组件安装
3、系统试压和冲洗
分项为:水压试验,气压试验,冲洗
4、系统调试
分项为:水源测试,消防水泵调试,稳压泵调试,报警阀组调试,排水装置调试,联动试验
Hzl_8542 2016-06-04 02:47
工艺流程:
钢管和金属线槽安装—钢管内导线敷设线槽配线—火灾自动报警设备安装—调试—检测验收交付使用。
3.2钢管和金属线槽安装主要要求:
3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲现象。
3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。
3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时; 管路长度超过15m,有二个弯曲时; 管路长度超过8m,有三个弯曲时。
3.2.4电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 3.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
3.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。
3.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。
3.2.8水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。
3.2.9敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。
3.2.10管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施