装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道坡度多少合适?

黎芳 | 被浏览230次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-06-04 11:18

    消防管道横向安装宜设0.002—0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量杜宇5只时,宜装设带阀门的排水管。   

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-06-04 00:17

    消防管道的坡度:管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的最小坡度为8‰,管径110mm的最小坡度为‰,管径125mm的最小坡度为‰,管径160mm的最小坡度为‰。希望我的回答对你有所帮助!

    1 评论

  • dxjian 2016-06-04 17:27

    1、消防管道道坡度不易超过0.5%的倾斜。
    2、表示坡度最为常用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:坡度   =   (高程差/水平距离)x100%   。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外给水管道坡度要如何计算
    • q747572634 回答:譬如你给水室外管长为36m坡度为i=0.003,既1m中下降0.003m;36*0.003=0.108m就是约下降了11cm,排水室内室外坡度应该你也知道,原来同上。不同的是给水的标高是以管中心计排水是以管底计的。
    • 管道 暖气管道 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃雨棚坡度多少合适?
    • xiaoping123 回答:建筑物入口处和顶层阳台上部用以遮挡雨水和保护外门免受雨水浸蚀的水平构件。雨篷梁是典型的受弯构件。平屋面排水坡度2%;我国南方要求大于26°34′ 就行。个别降雨量大、急的地区要求大于45°甚至更大。
    • 玻璃 雨棚材料 玻璃雨棚 8个月前
  • 3 回答
    • 消防扑救场地坡度要求是什么?
    • 倒叙_7629 回答:《建筑防火设计规范》合订版本(该版本待批,暂未发行)要求,消防车道的坡度不应大于8%;登高场地的坡度小于3%.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 室内地面排水坡度多少合适?
    • liwei1997 回答:根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm / 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 雨水管最小管径d300mm / 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 7个月前