室内装修消防设计说明要怎么写?

杨宏榴 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 聆听你的话 2016-06-09 11:20

      一、工程设计依据:      
      1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义         
      2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号)   
      3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001      
      4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001         
      5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订)      
      6、《建筑设计防火规范》GB-92         
      7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006      
      8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002      
      9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003      
      10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准      
      二、建设规模和设计范围:         
      本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼——室内装饰设计:原建筑地上部分为商业用房,现内部改造为:二层为KTV,总面积950m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1..室内装饰专业:二层平面、地面、顶面、立面的装饰设计。
      2.给排水专业:二层局部的上、下水的改造设计。   
      3.电气专业:二层强电的改造设计,二层的火灾应急照明及疏散标志设计。   
      三、装修的面积指标及原建筑的消防设施:本次装饰设计工程的建筑面积约为950m2,层数为地上二层。      
      四、各专业设计说明概况:
      本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业:   
      1.室内装饰专业设计:一层为接待大厅、屋顶设备均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为二层大厅、室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。
      2.给排水专业设计:原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为二层室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 部分消防栓的位置调整(含灭火器的位置)。   
      3.电气专业设计:原建筑的地下室及屋顶机房按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为二层室内强电设计、火灾应急照明及疏散标志,详见电气设计图。
      五、采用新技术、新材料、新设备的情况:本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。    六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题:
      希望我的回答可以帮助到您

      8 评论

    • 请叫我雷锋 2016-06-03 17:30

      室内装修消防设计说明要怎么写:
      (一)建设工程消防设计审核申报表;(去当地消防机构领取也可在当地省级消防机构官网下载)
      (二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件(营业执照或是企业名称核准通知书);
      (三)使用房屋的产权证明包括建筑的消防验收意见书(最好带上租赁协议);
      (四)设计单位资质证明文件;
      (五)消防设计文件(找个设计单位给你搞比较方便一些,但需要费用)。
      附:
      改建、内装修工程消防设计文件申报要求

      本要求依据《建设工程消防监督管理规定》,参照《建筑工程设计文件编制深度规定》制定。建设单位依法申报建设工程消防设计审核和备案所提供的消防设计文件应当符合本要求。
      一、一般要求
      (一)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。
      (二)消防设计文件应当按照下列顺序编排:
      1、封面:项目名称、设计单位、日期。
      2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。
      3、设计文件目录。
      4、设计说明书。
      5、设计图纸。
      二、改建、内装修工程消防设计文件申报内容
      (一)设计说明书
      1、工程设计依据。包括设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。
      2、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,承担的设计范围与分工。
      3、改建或装修设计的面积等指标。
      4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。
      5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
      6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。
      7、装修专业。包括原工程用途、分类和耐火等级等概况以及本工程概况;本工程使用功能和工艺要求、功能分区、平面布局以及对原工程改建情况;装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级,除用文字说明以外亦可用表格形式表达。
      (二)装修专业设计图纸
      1、建筑平面图:原工程总平面图和平面图;本工程平面图,平面或空间的防火、防烟分区面积,分隔位置和分隔物。
      2、装修图纸:应体现工程各部位顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物、其他装饰材料的选用,可采用平面图、立面图、剖面图和节点详图表示。

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-06-09 20:54

      室内装修消防设计规范:
      一、建筑物室内装饰要注意材料选择。为了有效地预防室内装饰火灾的发生,以及一旦发生火灾能防止火势蔓延扩大,减少火灾损失,应选用不燃或耐火的室内装饰材料。重要部位的吊顶应选用轻钢龙骨和石膏板等非燃烧材料;一般部位或面积不大的吊顶可用耐火极限为0.25小时的难燃材料,不应用木龙骨和夹板吊顶,若吊顶的局部因雕刻、曲面等装潢工艺需要,局部可使用夹板材料,但一定要对轻钢龙骨、板材的局面作防火处理;面积较大的吊顶,内部应有分隔;管道设在吊顶内,其穿过墙体的空调应严密封堵。

      较大的室内,由于工艺或工作需要,在装饰时,用装饰材料将其隔开。为防止火灾蔓延,应选用非燃烧材料,如石膏板,矿棉板等。目前有些室内装饰选用纤维板、木胶合板等可燃材料作隔墙,很不安全,应尽量不用。墙面装饰一般用壁纸,具有美观、方便施工等优点。壁纸的种类很多,如纺织品壁纸、乙烯壁纸、化纤壁纸等。但从防火角度考虑应选用非燃烧、难燃烧或经过防火处理的壁纸。地面装饰的材料种类很多,应尽量选用耐火或比较耐火的地面材料。有些建筑内地面铺设尼纶地毯,地毯底下再铺垫泡沫塑料,这样不耐火,反而会产生大量有毒烟气,对安全疏散和扑救不利。因此应进行防火处理或采用比较耐火的地面材料,如陶瓷地面砖等。

      二、室内装饰的电气安装一定要符合要求。导线敷设要按照国家规范进行,一般采用穿管明敷或暗敷,导线的接线盒要进行封闭处理。导线不得穿越或穿入风管。照明灯具种类很多,如碘钨灯、环型吸顶灯、高压汞灯等,这些灯产生的温度很高,有的高达800℃。因此,照明灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能安装在可燃的构件上。若必须安装在可燃的构件上,应采取嵌垫非燃烧材料的方法进行处理。另外照明灯具还应考虑通风隔热及散热等防火条件。

      为了真正做好建筑室内装饰防火工作,除了技术上要严格要求外,还应从根本上加强管理,堵塞漏洞,通过多方式、多渠道,进一步加大管控力度,形成有关职能部门及单位同心协力、齐抓共管的局面。装修设计部门应严格执行安全规定,对于较大工程,要先搞好方案论证,并吸收消防部门共同参与,然后才能进行施工图纸设计。而公安消防监督部门要履行职责,严把图纸审核关、施工检查关和竣工验收关。对于图纸设计中存在的问题,应一一纠正,对存在问题较多的,应打回重新设计。对于装修施工,应坚持进行经常性的监督检查,发现问题及时纠正。