普通住宅的通风,一般要求采用自然通风,除了厨房、卫生间不存在机械换风要求,因此也就没有住宅的换风风量参数。自然通风开口面积等要求的相关规范如下:
《住宅建筑规范 GB 50386—2005》
7.2.4 住宅应能自然通风,每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5% 。
《住宅设计规范 GB 50096-1999》(2003年版)
5.1.4 卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅采取通风措施。
5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。
5.1.6 严寒地区住宅的卧室、起居室(厅)应设通风换气设施,厨房、卫生间应设自然通风道。
-丶- 2016-06-08 18:49
房屋通风设计规范
1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
8、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲.
在前期安装山东通风管道时,我们应注意并达到其安装要求,以使山东通风管道在后期使用时,能够有效地避免由于安装不合格而对通风管道系统造成的伤害!望采纳。