    开关规格型号推荐参考如下:
    型号:kan-8.5a
    型号:K22-22
    型号:BC112-1
    型号:BK2-10R/B

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-03 12:04

    开关规格型号有
    低压隔离开关:
    HD、HS系列隔离开关;
    HR系列熔断器式隔离开关;
    低压断路器:
    DW10系列框架式自动开关;
    DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
    DW17(ME)系列万能式断路器;
    DZ10系列塑料外壳式自动开关;
    DZ15系列塑料外壳式断路器;
    DZX10系列塑料外壳式限流断路器;
    DZ20系列塑料外壳式断路器;
    DZ25系列塑料外壳式断路器;
    高压隔离开关:
    GN系列户内高压隔离开关;
    GW系列户外高压隔离开关;

    0 评论

  • -丶- 2016-06-02 22:36

    家用开关一般是有120系列、118系列、86系列三种规格。
    目前市场上墙壁开关、墙壁插座按尺寸分规格:
    1)120系列是指开关插座产品的长度为120毫米,宽度78毫米。
    2)86系列是指开关插座产品的长度为86毫米,宽度86毫米。
    3)118系列是指开关插座产品的长度为118毫米,宽度为78毫米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 正泰开关规格型号是如何分类的?
    • xiaoping123 回答:目前正泰开关常用的规格分以下几种: 1、86型开关:这个是最常见的墙壁开关尺寸,外观是方形的,尺寸为86mm×86mm,这种开关常叫86型开关,也是目前全国大多数地区工程和家装中最常用的开关。86型为国际标准,很多发达国家都是装的86型。 2、118型开关:一般指的是横装的长条开关,一般是自由组合式样的:在边框里面卡入不同的功能模块组合而成,全国如重庆、湖北、广西等地用的较多。118型开关在电工的单子里一般分为小盒、中盒和大盒,长尺寸分别是118MM、154MM、195MM,宽度一般都是74MM,118的优势在于DIY的风格,想配什么模块自由组合,满足不同需要。 3、120型开关:面板尺寸一般为120mm×120mm或类似尺寸,其中还有延伸产品,比如:长三位、长四位、方四位、其中一位尺寸为74mm×120mm,安装孔距为83.5㎜,该产品在我国有部分区域如:浙江等地采用该形式产品较多。 正泰开关的主要分类 按照用途分类:波动开关,波段开关,录放开关,电源开关,预选开关,限位开关,控制开关,转换开关,隔离开关,行程开关,墙壁开关,智能防火开关等。 按照结构分类:微动开关,船型开关,钮子开关,拨动开关,按钮开关,按键开关,还有时尚潮流的薄膜开关、点开关。 按照接触类型分类:开关按接触类型可分为a型触点、b型触点和c型触点三种。接触类型是指,“操作(按下)开关后,触点闭合”这种操作状况和触点状态的关系。需要根据用途选择合适接触类型的开关。 按照开关数分类:单控开关、双控开关、多控开关、调光开关、调速开关、防溅盒、门铃开关、感应开关、触摸开关、遥控开关、智能开关、插卡取电开关、浴霸专用开关。
    • 正泰开关 正泰墙壁开关 正泰开关接线 10个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动转换开关gld的规格型号都有哪些
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 自动转换开关 双电源转换开关价格 双电源自动转换开关 9个月前
  • 3 回答
    • scky磁性开关规格型号有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:scky磁性开关型号有一下几款; 1.scky-4U-K-LED-230,行程开关舌簧式触点,带LED,不带安装辅件      2.scky-1-S-24-B ,行程开关舌簧式触点,带LED, 不带安装辅件      3.scky-1-S-LED-24-B ,行程开关舌簧式触点,带LED,不带安装辅件, 希望能够帮到你。
    • 磁性纱窗 磁性开关 钢管规格型号 8个月前
  • 3 回答
    • 墙壁开关规格型号有哪些?
    • 田振华_5518 回答:1、开关插座按尺寸划分规格,主要规格有86系列、120系列、118系列等。86系列是指开关插座产品的长度为86毫米,宽度为86毫米 2、该系列使用最为广   泛,大家平常见到的方型开关插座都是86型的。 3、120系列是指开关插座产品的长度为120毫米,宽度为78毫米。 4、118系列是指开关插座产品的长度为118毫米,宽度为78毫米 希望我的回答能帮到您