装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防排风机技术要求有哪些?

王霞 | 被浏览380次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-05 11:26

    1、叶片;风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。投标人应描述其投标设备的叶片结构形式
    2.轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。
    3.招标设备在组装过程中,静平衡先于动平衡,其机壳振动速度不大于1.8mm/s,供应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓
    图纸及技术文件 投标时需提供的技术文件(所有技术参数表必须以Excel文件格式提供)或图纸(书面和电子文件(闪存盘))应包括但不限于以下内容。 1、设计方案及产品特点。 2、设计及制造标准,验收和性能试验的标准。 3、风机的全性能曲线图、技术数据表,根据设计要求提供并联风机的性能曲线,八个倍频段的噪声(噪声频谱),进出口声功率数据。 4、设备结构示意图,设备接线图,根据本需求书的技术要求提供低压配电接口。

    1 评论

  • dxjian 2016-06-03 21:35

    1、 轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使 用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等级应不低于F级。
    2、 轴流式消防排烟风机电动机动力引出线,应由耐温隔热套管包容或采用耐 高温电缆。 3、 离心式消防排烟通风机在采用A式传动时,应设置机壳与电动机间的隔 热结构。
    六、 装配要求:
    1、 轴流式消防排烟通风机壳与叶轮的径向间隙值应均匀,径向单侧间隙值: 当机号≤No.10时,间隙值≥3.5mm;机号>No.10,间隙≥4.5mm。
    2、 离心式消防排烟通风机进风口与叶轮轮盖进口的径向单侧间隙应均匀,径 向单侧间隙值应在叶轮直径的0.15%~0.4%范围内,进风口与叶轮盖的轴向重叠长度应为叶轮直径的0.8%~1.2%。
    七、 消防排烟通风机内外表面涂漆的技术符合JB/T 6886的规定。通风机所选用的油漆在通风机输送280℃的介质后,油漆基本不变色。
    八、 消防排烟通风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠,并具有防松措施。 九、 传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。
    十、 消防排烟通风机必须是工程所在地消防部门认可的设备。
    十一、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-03 02:28

    1、电机采用优质电机。
      2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
      3、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并
      在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
      4、在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的
      曲线应满足下列规定:
      a)轴流式消防排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%.b)
      离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值差为±5%.
      4、消防排烟通风机在说明中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690的规定。
      二、消防排烟通风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。
      三、消防排烟风机的叶轮应按JB/T6445的要求进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min.

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 谁能给份风机安装安全技术交底
    • 灯泡大怪兽 回答:风机安装班组安全技术交底: 1、施工人员应正确使用劳动保护用品,进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,严格按操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。 2、上、下楼层时,必须注意安全,严禁边走边嬉戏打闹。    3、班组必须做好每天的班前教育,告知工人的危险因素。    4、移动式梯子,梯脚底应坚实,并有防滑措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得缺档;人字梯两片间夹角以60°为宜,并系好保险拉绳,禁止两人同在一个梯面上工作。使用方凳时,应先检查有无缺损,一定要放稳,方凳不得垫高使用。    5、传递物品时,禁止上下抛掷。       6、现场的特种作业人员,必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,经考核合格后持证上岗。                7、对存放易燃物品的房间应认真做好防火措施,并按规定建立防火标牌和设置消防器材。      8、对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。严格按机具的操作规程使用各类电动工具时,严禁违章作业。使用各类电动机具时应注意电压范围,以确保机具的正常运转。       9、施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。    10、电焊机应单独设开关,并设漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品,持证上岗。 11、使用氧-乙炔气或电焊进行焊割作业时,应把作业范围内的易燃物品清除干净或做好隔离措施,并派专人看护,方可进行操作氧气瓶和乙炔瓶之间的间距不小于5米,两瓶距离明火不得小于10米。 12、在有预留洞口、电梯井道口或有安全警示牌的地方进行安装作业时,应做好防滑、防坠措施,以防坠落事件的发生。       13、   在吊装各类大型设备时,使用的各种工具,应做好检查工作,确认无误后,方可投入使用,确保吊装工作的安全。大型起重设备下,严禁站人或进行其它作业,以确保施工安全。       14、搬运大型设备,管材等重物之前要清理好道路,注意脚下、头上。搬运时众人要密切配合,精力集中,听统一指挥,步调一致,以防发生危险。 15、各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。       16、临时施工设施井然有序,加工场地、库房、办公室、宿舍的建造符合安全和防火要求,现场每天打扫干净,垃圾及时清运。工程施工要保持工完场清,多余材料要归堆,废料、下脚料及时回收,保证有条有理,干一层清一层。施工现场材料、成品、半成品等分区堆放,做到成排、成捆有序,防潮材料有可靠防潮措施。 17、施工现场机械设备整洁,安全保护装置齐全可靠,并按规定设置机具安全操作规程牌,电气开关箱应带锁。施工现场人员遵守国家有关法律法规,遵守社会公德、职业道德和职业纪律,妥善处理现场周围的公共关系,工地内治安秩序良好。
    • 交底 空调风机 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工技术要求有哪些?
    • 随意夜风 回答:消防施工技术要求具体如下所示: 消防规范很多,这个没有办法统一,因为有些都是独立的,有些是在别的规范里面,主要是应急照明技术规范、火灾自动报警设计规范,火灾自动报警施工及验收规范,自动喷淋设计规范,自动喷淋施工及验收规范,消火栓给水技术规范,建筑防火设计规范、气体灭火设计规范和施工验收规范,大空间智能水炮技术规范,通风空调设计规范和施工验收规范防火卷帘等,常用的就是这些
    • 消防斧 消防施工 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯的技术要求有哪些?
    • 芒果5270 回答:方法1:用应急电源EPS电源箱,对应急照明供电,灯具为普通日光灯、吸顶灯,EPS电源平时在市电正常的时候由市电供电,当市电停电时EPS电源箱内蓄电池经过逆变电路将直流变交流向这些灯具供电。(效果好费用大) 方法2:采用单管日光灯,灯内配充电放电装置,市电正常时灯具由市电供电,当市电停电时,灯内充电电容向日关灯放电(成本低安装简单,效果差)
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 10个月前
  • 3 回答
    • 消防风机品牌前十有哪些谁知道
    • 四月1234 回答:1、艾尔斯派 艾尔斯派品牌诞生于20世纪初,位于世界一流企业的发源地德国斯图加特;由德国气候环境研究领域的 权威专家,William. Raul创始。 2、相一 3、欧森牌 沈阳市欧森暖通空调设备制造有限公司,成立于1998年是国内专业致力于风幕机和暖通设备制造的企业。以自主研发、生产、销售及售后服务为一体,拥有先进的生产制造设备和检测设备 4、福通 福代表:幸福平安,我们是做矿山设备行业的,希望我们的产品能为矿工带去一份幸福一份安宁,一份健康平安。 通代表:四通八达,希望我们的销售网络遍布全国各地,成为全国响当当的品牌。 5、北京英美尔 北京优利保生物技术有限公司是一家专业从事研制、生产和销售兔、牛、羊、野猪等草食动物复合预混料的高新技术企业,位于北京市聚富苑民族经济开发区 6、上海应达风机 上海应达风机股份有限公司(原上海应达风机有限公司)是上海地区生产风机的骨干企业,也是国家风机行业协会的会员单位。已有二十多年专业制造“应达”牌通、引、送、排系列风机的历史 7、土禾 土禾风机 — 引进意大利先进技术合作生产 全压高、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长 土禾风机(1.1kw)风量=传统风机(0.55kw)风量×10 百叶窗自动启闭 8、卡洛斯精密空调 卡洛斯机房精密空调   恒温恒湿空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求 9、山东临风 企 业 简 介 山东省临风鼓风机有限公司(原临沂市风机厂)是原国家机械电子工业部风机定点生产厂。 10、东方通风 希望我的回答对你有帮助。
    • 道闸 空调风机 麦道地板 4个月前