装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防工程施工步骤是怎样的?

武宛亦 | 被浏览199次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-03 17:00

    1、自喷水灭火系统   
    2、二氧化碳灭火系统   
    3、防排烟系统   
    4、消防广播系统   
    5、疏散与应急照明系统   
    6、消防给水系统  以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-02 20:31

    消防供水设施的安装施工
    (一)消防水泵及稳压泵的安装消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。
    1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。
    (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。
    (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。
    (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。
    (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。
    (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-02 17:56

    消防工程施工步骤:
    一、   施工前准备成立项目组
    1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划;
    2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部;
    3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等);
    4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。
    二、施工工艺流程
    1、质安部全程检查
    (1)、消防水系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
    (2)、火灾自动报警系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验
    →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
    三、工程部自检   
    1、消防水系统   检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验
    2、火灾自动报警系统检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50166-98《火灾自动报警系统施工及验收规范》检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。
    四、申报检验   
    1、检测公司检测   
    2、检测合格   
    3、申报消防部门验收   
    4、验收合格
    五、验收合格   
    1、对用户进行系统操作培训受训人员签字确认   
    2、移交相关工程资料,准备决算资料,配合财务部做好工程款回收工作   
    3、建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 消防工程施工合同怎么写?
    • 我就是我d 回答:你好,消防工程施工安装合同 川西消字 第 号 简称甲方: 简称乙方:四川新安消防工程有限公司 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为明确甲、乙双方经济责任及其职责,分工协作,互相配合,互相促进,共同努力,确保施工安装任务的顺利完成,结合本工程实际情况,经双方充分协商,特签订本合同,共同信守。 第一条 工程范围 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围。 4、承包方式:由乙方承包安装施工及系统调试开通,安装用设备、材料由乙方提供。 第二条 工程质量 按设计图纸技术要求及消防施工规范施工,工程质量达到国家有关消防工程的质量标准。 第三条 工程期限: 本工程计划 年 月 日开工,配合装修进度完成施工。完成工程期限中,如遇不可抗拒的自然灾害的情况下,按上级有关文件执行。 第四条工程造价: 工程总价为人民币肆万元整。 第五条工程价款支付: 1、 合同签定后三日内支付工程总价的50%,计人民币贰万 元整,工程完工验收合格后三日内支付工程总价的50%,计人民币贰万元整。 2、 工程款均采用转帐支票支付 帐号:087826120100302132294 开户银行:光大银行玉双支行 收款单位:四川新安消防工程有限公司 第六条甲、乙双方合同生效后的责任 本合同在施工期间,甲方委派 为工地代表,乙方委派 为现场总负责,共同监督本合同的履行事宜。 1、甲方负责施工中的协商工作,监督乙方施工质量和施工进度等。但不得无故妨碍乙方的正常工作,如由此影响乙方的施工进度由甲方负责。 2、由甲方负责协调本次改造部分的火灾报警设备接入晨光化工院的火灾报警主机。 3、乙方按设计图纸的要求,保质保量完成本合同的项目。 4、乙方负责对施工人员实行科学管理,文明生产,安全教育,遵守施工现场的管理规定,注意搞好各方协作关系,做到文明施工,在施工中如由于乙方原因发生人身安全、伤亡事故以及消防事故,由乙方自行负责,如给甲方造成损失应承担赔偿责任。 5、乙方负责无偿为甲方培训两名管理、操作人员,保证上岗并能熟练操作。 第七条竣工验收与保修 1、由甲方负责本次消防改造工程的报建及验收工作。 2、在竣工时乙方向甲方提供: 提供竣工图纸壹套、竣工资料一份。 3、乙方负责完工后一年内对工程质量保修。 第八条经济责任 甲、乙双方不得借故拖欠应付款项,如愈期不付,按《合同法》规定承担责任。 第九条其它 1、本合同未尽事宜,应由甲、乙双方负责人友好协商解决,如协商不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。 2、双方在签合同时,要求附加附件时,必须双方盖章才能有效。 3、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 4、本合同经双方代表签字,单位盖章后生效。 5、有效期限:本合同双方履行义务完毕时止。 甲方: 乙方:四川新安消防工程有限公司 代表: 代表: 电话: 电话: 日期: 日期: 签订日期: 年 月 日
    • 装修合同 装饰合同 油漆施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程施工许可证需要办理吗?
    • Ambition_6663 回答:必须要办. 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; (六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
    • 施工许可证 办理房产证流程 办理房产证 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工地施工现场具体的施工步骤是怎样的?
    • AN拉勾勾 回答:1、土方开挖后,承台砖胎膜砌筑 2、承台基础梁砖胎膜砌筑 3、承台、底板垫层砼浇捣后 4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工 5、 钢筋绑扎中 6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接施工中 7、外墙施工缝处模板挂模 8、外墙模板挂模。注意要用止水螺杆 9、 管道预埋 10、高低跨处模板的下部我们焊上了钢筋支架 地下室高低跨处模板挂模 11、 止水钢板在柱的节点,当然各地在此次的做法可以都不大一样啊,有的地方的止水钢板有直接通过柱的箍筋,也就是箍筋断开,止水钢板不断,然后箍筋采取焊接。有的地方就是止水钢板到柱边就断开,保证柱箍筋不断开。 12、地下室底板砼浇捣后 13、地下室放线,柱头砼凿毛 14、模板钢管架搭设 15、外墙施工缝处凿毛 16、柱脚焊的定位钢筋 17、地下室外墙模板施工中,止水螺杆外加一小块木块,目的是为了使以后割掉止水螺杆后留下的那个小凹槽,可以直接用水泥砂浆补平,以防止螺杆露在外面。 18、柱的垂直度检查 19、地下室柱的砼浇捣完毕 20、人防门预埋安装中 21、地下室顶板砼浇捣中 22、地下室外墙模板拆除后的止水螺杆处理 23、外墙模板拆除后,外墙上的止水螺杆处理,人工凿除原先埋在砼中的小木块 24、外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补 25、外墙防水卷材施工中 26、模板的支撑上面的顶托旋上去太高了,需要整改的地方。还有个别木方挑头太长了。 27、圆柱模板安装施工中 28、地下室拆模后的情景,呵呵,该处是消防水池的地方,满墙壁都是止水螺杆 29、地下室 0、地下室砖墙砌筑 31、椭圆型车道施工中 32、梁模板加固不合格需要整改的位置,梁侧板交接处木方未通长加固,该处很容易涨模。 33、砖墙砌筑,在砖墙与砼结构交接处,钉铁丝网。 34、消防喷淋管施工中 35、楼面模板施工完毕。呵呵,柱箍筋堆得太高了。 36、楼板钢筋施工中。 37、地下室风管安装中。 38、消防喷淋管过人防墙。 39、空调的冷冻水管施工中。 40、楼梯踏步施工中。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程施工安全技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:消防工程施工安全技术交底:交底内容: 1、 遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 2、 施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。
    • 施工 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工及验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:有如下验收规范: 《建设工程消防验收评定规则》 GA 836-2009 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规范GB》 50263 -2007 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB 50281-2006 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 G B5044-2008
    • 新房验收 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前