装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防工程施工步骤是怎样的?

武宛亦 | 被浏览303次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-03 17:00

    1、自喷水灭火系统   
    2、二氧化碳灭火系统   
    3、防排烟系统   
    4、消防广播系统   
    5、疏散与应急照明系统   
    6、消防给水系统  以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-02 20:31

    消防供水设施的安装施工
    (一)消防水泵及稳压泵的安装消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。
    1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。
    (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。
    (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。
    (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。
    (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。
    (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-02 17:56

    消防工程施工步骤:
    一、   施工前准备成立项目组
    1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划;
    2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部;
    3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等);
    4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。
    二、施工工艺流程
    1、质安部全程检查
    (1)、消防水系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
    (2)、火灾自动报警系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验
    →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
    三、工程部自检   
    1、消防水系统   检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验
    2、火灾自动报警系统检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50166-98《火灾自动报警系统施工及验收规范》检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。
    四、申报检验   
    1、检测公司检测   
    2、检测合格   
    3、申报消防部门验收   
    4、验收合格
    五、验收合格   
    1、对用户进行系统操作培训受训人员签字确认   
    2、移交相关工程资料,准备决算资料,配合财务部做好工程款回收工作   
    3、建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防工程施工许可证需要办理吗?
    • Ambition_6663 回答:必须要办. 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收: (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; (六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
    • 工程施工许可证办理 施工许可证办理程序 建筑工程施工许可证办理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程施工安全技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:消防工程施工安全技术交底:交底内容: 1、 遵守《消防法》、《建筑工程消防监督审核管理规定》,认真贯彻执行消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针。 2、 施工场地布置、施工方法和施工技术均要符合消防要求。
    • 施工 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工质量验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。 消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。 对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。 消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程施工技术交底是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:1 - 一、施工方案1、工程名称:湘潭市第一人民医院肿瘤防治科研大楼1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格,创湖南省优质工程,争创鲁班奖。1.2工程概况:1.2.1:本工程地上面积39627平方米,地下为2372平方米,地下1层,地上20层,主楼建筑高度71.45米。地下一层主要为车库和设备用房,一层至六层为医疗综合用房,七至二十层为病房。车库层高为4.5米,一层为4.2米,二层为3.9米,三、四层为3.5米,五层为4.2米,六层为3.7米,七至二十层为3.5米。本建筑属一类高层建筑。1.3编制依据:1.3.1设计院设计的湘潭市第一人民医院肿瘤防治科研大楼消防工程《水施和电施以及暖通图纸》和招标文件的要求。1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1.3.3施工合同文件1.4编制的原则:1.4.1接受任务为业主着想,施工过程对业主负责,交工验收使业主满意。1.5编制的目的:1.5.1在施工中做到有组织、有计划,不盲目混乱施工,从而使工程在施工中确保工程质量达到合格工程等级,不发生任何质量安全事故,做到文明施工,有条不紊地按照预计的工期顺利完成好该项工作的施工任务。
    • 施工 交底 空调技术 1年以前