漏电开关怎样接线?

昆鹏 | 被浏览319次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-02 21:06

    漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-02 18:34

    漏电开关,有接线标识L是火线N是零线。上口是进线下口是接负荷的。
    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    希望能够帮到你

    0 评论

  • -丶- 2016-06-02 12:30

    家用漏电开关接线方法:进线的火,零线接在漏电开关的前端,出线,火线搭在普通空开的上端,零线搭在零线端子排上,所有的负载的零线都搭在端子排上,不可以搭进线端的零线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 一位漏电开关怎么接线?
    • 忆苦思幻 回答:漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。 ★TN系统可以划分成三种接线方式即: ☆TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。 ☆TN2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。 ☆TN2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。 另外一种正确的漏电保护器接线方式叫TT系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。 漏电保护器接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护器。
    • 正泰开关接线 一位开关 漏电保护开关接线 2个月前
  • 3 回答
    • 家用漏电开关接线方法是什么?
    • 一直很安静_5456 回答:1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 正泰开关接线 浴霸开关的接线 漏电保护开关接线 2个月前
  • 3 回答
    • 老式漏电保护开关怎么接线?
    • -丶- 回答:L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。