住宅楼(含局部商业用房)竖向荷载 ,屋面及楼面恒载标准值Gk:
上人平屋面:
40mm厚细石混凝土24.0×0.04=0.96KN/m2 20mm厚;
1:2.5水泥砂浆找平20.0×0.02=0.4KN/m2 40mm;
厚挤塑聚苯板21.0×0.04=0.84KN/m2 6mm
厚沥青防水卷材防水层0.10KN/m2 20mm
厚1:2.5水泥砂浆找平20.0×0.02=0.4KN/m2 150mm
厚泡沫混凝土找坡5.0×0.150=0.75KN/m2
120厚钢筋混凝土屋面板25.0×0.12=3.0KN/m2
板底粉刷 0.40KN/m2
120mm厚板Gk=6.85KN/m2
-丶- 2016-06-02 14:33
楼面荷载的计算包括永久荷载和可变荷载两部份:
永久荷载(即恒载)按楼面的实际构造层分别计算后相加汇总再乘荷载分项系数(永久荷载的分项系数为1.2)。常规设计包括:
板下抹灰层:混合砂浆按容重17 KN/立方米乘厚度;
楼板自重:现浇板按钢筋混凝土容重25 KN/立方米乘板厚;预制板根据型号查标准图可得。
找平层:水泥砂浆按容重20KN/立方米乘厚度;
结合层:水泥砂浆按容重20KN/立方米乘厚度;
石板面层:按石板的材质容重乘厚度,如花岗岩、大理石的容重为28KN/立方米。
如果设计还包括其它层次(如吊顶等)也可按上述方法计算。
可变荷载(即活载)按楼面的使用类别查荷载规范取值,再乘荷载分项系数(可变荷载的分项系数为1.4)。如:
住宅为2.0KN/平方米;