装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面排水管直径是多少?

封艳 | 被浏览3226次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-03 14:36

    每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,其间距控制在30m以内.天沟的净断面尺寸应根据降雨量和汇水面积的大小来确定.一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至分水线的距离不应小于120mm,天沟纵向坡度取0.5%~1%.
    雨水管最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200mm等几种规格.一般,民用建筑常用75~100mm的雨水管,面积小于25m2的露台和阳台可选用直径50mm的雨水管.一般情况下雨水口间距不宜超过18~24m。

    6 评论

  • Hzl_8542 2016-06-03 02:27

    给水主管直径DN150~200左右,排水主管直径DN400。小区使用的给水管道具体管径,则需要先确定小区总用水量以及供水方式,如果是贮水池供水,那么引入管应小小区最大时用水量但应大于平均时用水量;如果市政管道直接为用户供水,需要用设计秒流量确定管径。

    2 评论

  • Standby凡 2016-06-02 20:41

    屋面排水管的直径和数量是按照降水强度来计算确定的。和当地的降水强度有关。最大不过110MM直径的。还有屋面排水管之间最大间距是根据你房屋屋面汇水面积算出 总得降雨量 然后根据你雨水管直径算出需要多少根 进而算出间距,一般是10--15米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面排水管计算方法谁清楚?
    • -丶- 回答:一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计: 1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1   =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3=   =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D=   =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置 从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。
    • 洗衣机排水管 浴霸谁安装 厨房排水管 9个月前