Hzl_8542 2016-06-02 17:57
1、通过额定电流时,理论上可以连续长时间不脱扣(除非散热不良使温度升高); 2、通过2倍额定电流时,超出2秒后才会脱扣; 3、通过5倍额定电流时,超出0.05秒后才会脱扣; 4、通过超出10倍额定电流时,会在0.02秒之内脱扣。 不同的断路器脱扣特性有差别,但道理都一样,短时限脱扣是满足避过接通负载时的电流冲击,长时限脱扣是保护一般过载过电流。
2 评论
dxjian 2016-06-01 23:05
根据压缩机的功率决定,负载越大,空气开关就越大,所谓负载就是通常说的匹。 如:1匹=735瓦。电流=功率/电压(220伏)的。通过这个公式就不难算出分控器各路的荷载。再加上30%--50%左右的系数。大厅空调配20A的空开而其它全部配16A的空气开关是完全可以的。
0 评论
-丶- 2016-06-01 17:44
空调专用空气开关 1、配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关。 2、照明回路一般10-16A小型断路器。 3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。 4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。 5、采用双极或1P N(相线 中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。