消防控制柜安装规范有哪些?

彭海升 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-14 22:55

      消防控制柜安装规范如下:  
      (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;   
      (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;   
      (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

      1 评论

    • 聆听你的话 2016-06-09 14:13

      1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;
      2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;
      3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;
      4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;
      5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;
      希望我的回答可以帮助到您

      0 评论

    • 小小小帅 2016-06-02 10:24

      消防水泵控制柜技术要求

      折叠一、一般功能和要求

      水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:  各类电器元件符合规范标准。

       控制柜应满足系统的功能及控制要求。  控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。  控制柜防护等级为IP54,为户内立式  柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色

      相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色

       柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、

      L3的次序排列。

       应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声

      光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。

       设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定

      值进行调节。

       具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。  控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统

      相关参数。

       具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。  具有通讯总线功能。

       每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的

      无源触点信号传至消防报警系统的功能。  由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

       每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。  每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。  每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。  控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。

      消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。

       自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。

      折叠二、特殊功能和要求

      消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。

      电器的一般规定

      a. 塑壳断路器

      塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器

      微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 接触器

      接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:  IEC947-4-1 低压开关及控制设备

       IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

       IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。

      接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 d. 热继电器

      热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。

      投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。 热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 e. 电动机启动方式

      当电动机功率

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5小时前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。