消防喷淋冻裂是为什么?

邓玲美 | 被浏览832次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 598568 2016-06-01 14:22

    消防喷淋头的玻璃管本身不怕冻,但管道内的水如果在温度低于4度之后会结晶,其体积就会膨胀,导致玻璃管压力过大而裂开。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-06-01 14:22

    喷淋头里面的感温液体以酒精为多,因此在零下五度的情况下不会冻裂。如果保险起见可以换成易熔金属的,不过爆破温度好像会有些不一样。零下5度以下就会有冻裂的危险,有时没到零下5度但管道内水结晶也会胀裂喷头。所以冬季要注意防冻。
    希望我的回答可以帮助到您

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-31 18:55

    喷淋系统的设计分为湿式和干式两搜索种系统。
    环境温度不低于4度,不高于70度的场所,应采用湿式系统。(平时管网中充水)
    环境温度低于4度,或高于70度的场所,应采用干式系统。(平时管网中不充水)
    喷淋系统在设计时应考虑到环境温度进行合理设计,如有冻结可能时,应设计成干式系统。大多数在室内的喷淋都做成湿式,即使在不采暖的车库,环境温度也都大于4度。你说的喷淋头为什么局部是零下,你要查一下整个系统是如何设计的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 北京消防喷淋改造公司哪家好?
    • 牛逼123 回答:北京消防喷淋改造北京中加大成公司比较专业。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 北京水电改造 北京装修设计公司 北京室内设计公司 5个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋安装间距是多少?
    • Hzl_8542 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个。
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 5个月前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统安装规范是什么?
    • 倒叙_7629 回答:新消防法关于安装喷淋系统要求:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房; 2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 5个月前
  • 3 回答
    • xbd消防喷淋泵价格多少?
    • 刚好遇见你_8481 回答:洛鸿泵业xbd消防喷淋泵1.5KW价格820元,产品严格按照国家最新颁布的GB6245-1998消防泵性能要求和试验方法》标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得国家消防产品认证证书。XBD系列消防泵有立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级四种结构形式,可以满足用户不同的使用需要。以上价格信息来源于网络仅供参考,购买时以实物为准。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 5个月前