装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋顶楼梯间需要安装防火门吗?

刘飞双 | 被浏览573次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-06-01 01:10

    当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间”。这个规范已经说得很清楚了,但如果反过来,必须要设置封闭楼梯间的情况下,那么请看7.4.2条中的第2条,封闭楼梯间的门窗设置规定,就一定要乙级防火门窗。

    0 评论

  • dxjian 2016-05-31 21:35

    屋顶楼梯间需要安装防火门,防火门主要用在:通道、楼梯口主要为乙级防火门,管井主要为丙级,主要设备间像空调机房等带电的主要为甲级。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-31 13:46

    屋顶楼梯间防火门的安装有必要装。
    屋顶楼梯间是用建筑构件分隔楼梯与通道的,是能够防止烟和热气进入的楼梯间,简单点说就是用墙体或者防火门把楼梯做成一个封闭的空间。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼梯间防火门的设置要求是什么
    • 胜利de微笑 回答:一般高层建筑,至少有两个楼梯间,而楼梯的宽度最少也要1.1M及1.2M,也就是说每层的最多人数可达到220人,但一般塔式公寓人数极少,即使2000平米一层的写字楼的人数也达不到150人,所以按消防规范的要求,可以设计1M宽的乙级防火门,但很多设计单位设计1.2M的双扇门,经常影响楼梯的宽度,花多了钱还影响使用。
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 防烟楼梯间 1年以前
  • 3 回答
    • 请问电梯间需要设置防火门吗?
    • 天上的木兰星 回答:1、一共是几层的,每层有几户?面积是多少呢 2、高层其实有很好情况的,有的高层并不需要安装消防电梯,所以不存在消防前室问题,也就不存在防火门问题;如果是消防电梯的话,那一定是要设前室的,并且要有防火门的。 3、如果你可以自己对照一下的话,请参考《高层民用建筑设计防火规范》里面消防电梯一节,就知道应该不应该有前室和防火门了。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 12个月前