通风空调工程量计算规则是怎样的?

卫雨 | 被浏览287次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-31 21:43

    各种风管及风管上的附件制作安装工程量计算规则为:
    (1)制作安装工程量均按施工图示的不同规格,以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。矩形风管面积 F=XL圆形风管面积 F=πDL
    (2)计算风管长度时,一律按施工图示中心线,主管与支管按两中心线交点划分,三通、弯头、变径管、天圆地方等管件包括在内,但不含部件长度。直径和周长以图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
    (3)风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算。
    (4)设计采用渐缩管均匀送风的系统,圆形风管以平均直径、矩形风管以平均周长计算。  (5)塑料风管、复合材料风管制作安装定额所列直径为内径,周长为内周长。
    (6)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“米”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。
    (7)软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。
    (8)风管检查孔重量按本定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算。
    (9)风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。
    (10)钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合材料风管的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托架,不得另行计算。 (
    11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。
    (12)塑料通风管制作安装不包括吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位计算。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-31 16:35

    通风空调工程量的计算规则

    1。面积按展开计算;周长乘以长度等于面积,例如500*400长1000mm (0.5+0.4)*2*1=1.8平米,异径管通常按照管径比较大的一头计算。

    2。风管长度按中心线长为准,但不包括部件所占长度。

    3。风管导流片,按图示叶片的面积计算。

    4。软管按图示尺寸以平方米计算

    0 评论

  • -丶- 2016-05-30 18:31

    1、计算实际需要的制冷量:   按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;   每平方米150瓦特;   
    2、如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少;
    3、计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,一般来说,家庭中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应是2000大卡x1.162=2324(W-表示制冷量)以此类推。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)—5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
    4、制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量   1(W),门窗的方向、大小,家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W   /m2,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。
    5、通常情况下,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。
    资料来源网络,希望我的回答能帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼梯间工程量计算规则是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,算水平投影面积时不能把墙的面积计算在内,包括休息平台、平台梁、楼梯底板、斜梁及楼梯的连接梁、楼梯段,不扣除小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。要注意别把楼梯平台算到楼梯工程量里面,休息平台是在楼梯工程量里面的。楼梯平台应该计算在板的工程量里面。 混凝土用量可以根据消耗量定额里面每 10㎡楼梯混凝土含量*楼梯工程量(10㎡) 要注意调整楼梯段、休息平台的厚度 也可以根据图纸尺寸按实计算混凝土量再加上损耗就可以了 楼梯井宽度≥500mm时要扣除 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 防烟楼梯间 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂料工程量计算规则?
    • 麻麻都夸我乖 回答:外墙涂料工程量计算规则: 按照展开面积计算,突出的线条也是一样计算方法,窗侧的窗套线按照窗洞口的周长乘以套线的宽度计算。   墙体工程量的计算方法为:   ⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等   ①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。   a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。   b墙高度:   i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。   ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。   iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。   iv内、外山墙:按其平均高度计算。   v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。   ②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。   a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。   b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。   c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如混凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。   ⑵砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积   天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。   ⑶砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和   ⑷内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 内外墙涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 楼梯工程量计算规则是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:工程量计算规则 1.地面垫层按设计图示尺寸以体积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道,地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 2.楼地面整体面层、找平层及块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.楼梯装饰面层(包括整体面层、块料面层、地毯面层)按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 4.楼地面铺贴复杂拼花石材块料面层按铺贴图案部分的实面积计算。 5.台阶装饰按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 6.楼地面零星项目装饰面层按设计图示尺寸以面积计算。 7.踢脚板按设计图示长度乘以高度以面积计算,定制材踢脚板按设计图示长度计算。 8.木地板、防静电活动地板及其他粘贴面层按设计图尺寸以面积计算,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口并入相应的工程量内。 9.楼梯不满铺地毯按设计图示展开面积计算。楼梯地毯周边线按设计图示展开长度计算。楼梯、台阶踏步铺地毯的压棍按套计算,压板按设计图示长度计算。 10.现场制作栏板、栏杆、扶手按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。 11.成品栏杆、扶手安装按设计图示长度(扣除弯头长度)计算。 12.成品木扶手、石材扶手弯头以个计算。 13.栏杆硬木起止步立柱以个计算。
    • 楼梯 整体楼梯 楼梯间吊灯 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水工程量计算规则是怎样的?
    • 一追再追 回答:给排水工程量计算规则:按定额计算规则进行计算 或按清单计算规则进行计算 当然也可以按约定办法进行工程量计算的。用比例尺,在图纸上,按比例量取工程量即可。量取时,无需考虑损耗,损耗量是在按定额套项时考虑的,为国家或地区按基本施工工艺裁定的统一标准,和你现场施工实际损耗无关,现场损耗多,你就亏了,现场损耗少,你就赚了。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 11个月前
  • 3 回答
    • 装饰工程量要怎么计算,有哪些计算规则?
    • 灯泡大怪兽 回答:工程量计算规则是内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加100mm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐 (天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度 (两边立挺外边线之间)以平方米计算。 ③浴厕木隔断按下横档底面至上横档顶面高度乘以图示长度以平方米计算,门阚面积并入隔断面积内计算。 ④铝合金、轻钢隔墙、幕墙按四周框外围面积计算。 (6)独立柱装饰工程量计算。独立柱一般抹灰、装饰抹灰,镶贴块料的工程量按柱周长乘以柱高计算。柱面装饰面积,按展开面积,即按柱外围饰面尺寸乘以柱高以平方米计算。 (7)天棚抹灰工程量计算。 ①天棚抹灰按主墙间的净面积计算,不扣除间壁墙垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁天棚,梁两侧抹灰面秘,并入天棚抹灰工程量内计算。 ②密肋梁和井字梁天棚抹灰面积,按展开面积计算。 ③天棚抹灰如带有装饰线时,区别按三道线以内或五道线以内按延长米计算。 ④檐口天棚的抹灰而积,并入相同的天棚抹灰工程量内计算。 ⑤天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的抹灰按展开面积计算。 (8)各种吊顶天棚龙骨按主墙间净空面积计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积。但天棚中的折线、迭落等圆弧形、高低吊灯槽等面积也不展开计算。 (9)各种"零星项目"均按图示尺寸以展开面积计算。 (10)天棚面装饰工程量,按以下规定计算: ①天棚装饰面积,按主墙间实铺面积以平方米计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占面积,应扣除独立柱及与天棚相连的窗帘。
    • 装饰柜 装饰灯 客厅装饰架 11个月前