  • dxjian 2016-05-31 22:59

    接近开关接线这么接:两线接近开关是有额定电压来节定你控制电压的,也就是说比如你接近开关是220伏的,那么你控制的继电器的吸合线圈必须是220伏的,还有控制电源电压也必须是220伏的。那么采用接近开关和继电器线圈串联的方式就可以了。接近开关的两根线不分正负和反正的。

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-31 20:11

    1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
    2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
    3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
    4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
    6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
    7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-30 10:46

    220v接近开关接线接法:
    单相电容式电动机,三个出线头,假如红,蓝,黑,红接火线,蓝接零线,黑线接电容,电容的另一头,接红点火线,正转;如果接蓝零线,就是反转。
    希望对您有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 欧姆龙接近开关接线方法是什么
    • 芒果5270 回答:接近开关在常态时分二种型号: 1》NO型:没有感应金属体时,输出端BK(黑色)呈低电平,感应到金属体时,输出高电平。 2》NC型:没有感应金属体时,输出端BK(黑色)呈高电平,感应到金属体时,输出低电平。 BN(棕色)端:+10~30V,BU(蓝色)端:低电位。
    • 接近开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 10个月前
  • 3 回答
    • 电感式接近开关如何接线?
    • -丶- 回答:很高兴为你回答: 不知道你用的是什么型号接近开关, 如果不是欧姆龙的接近开关,只要是蓝/棕/黑三条线,接线方式都一样; NPN型接线;24V接继电器+,继电器-连接近开关黑线, 接近开关     蓝线0V     棕线24V      PNP型接线;0V接继电器-,继电器+连接近开关黑线, 接近开关     蓝线0V     棕线24V 希望我的回答能给你带来帮助
    • 接近开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 8个月前
  • 3 回答
    • 220v接近开关要怎么接线?
    • dxjian 回答:1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:                     2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。    • 接近开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 6个月前
  • 3 回答
    • 谁知道3线接近开关如何接线?
    • 请叫我雷锋 回答:火线—开关—照明灯具—零线,基本就是这样串联在一起就行了,最重要的是开关一定要接在火线上,而且要接在照明灯具之前,起到保护作用,防止触电,因为火线是带电的,家庭电路中,火线与零线,火线与地线(地面)之间的电压都在220V之间,人一旦接触火线与零线,火线与地面,即会触电,这么高的电压是很危险的,要小心
    • 接近开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 4个月前