危兰 | 被浏览609次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-03 14:04

    水泵的启动方式:直接启动、星三角启动、电抗启动、软启动、降压启动、变频启动。
    1、直接启动一般适合小功率的电机,一般只在15kw以下的泵上使用,价格便宜;
    2、降压启动是星—三角转换启动,就是启动是分两次加速才达到额定转速的,一般在18.5kw以上的泵上使用,价格适中;
    3、软启动是逐渐增加到额定转速的,对泵的冲击很小,价格比较高,一般是降压启动的3倍;
    4、最高级的是变频启动,除了有软启动的优点外,还可以设定在任意转速工作,对节能降耗有显著效果。
    软启动的优点:
    1、使电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击;
    2、使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁;
    3、使起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-01 23:32

    消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消防泵的启动形式有关。消防泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-30 10:50

    消防泵启动方式需要看供水类型:
    (1)市政供给水;   (这种情况下就不用安装)
    (2)有消防泵;   (必须安装)
    这样做的有点有四个:
    ①消火栓按钮满足国家规范需要设置。
    ②除了起泵外,可显示火灾的位置。
    ③一般的高压系统,正常时,利用小泵稳压。
    ④消火栓按钮起泵是多重起泵方式之一,是系统可靠运行的重要一环。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • xbd消防泵价格多少?
    • 7bd7ff 回答:XBD10.5/20-30-SHY消防泵,单价7500。 XBD40-60-BHY Q=40L/S H=60M N=45KW 单价:12000元左右。不含税。叶轮为铝合金。 18.5kw的XBD消防泵一般流量不会超过20l/s,,扬程50m以内的,价格应该在5500元左右,80米扬程的价格在6300元左右 以上价格均来源于网络,仅供参考
    • 5个月前
  • 3 回答
    • 消防泵slh代表什么意思?
    • 倒叙_7629 回答:  消防泵XBD14/20-SLH后面的SLH是:表示双轮立式恒压切线泵。   XBD:表消防泵、消防增压稳压泵。   14:表示泵额定压力为1.4MPa。   20:表示泵额定流量为20L/S.   S:双轮(两个叶轮)。   L:立式(立式泵)。   H:恒压切线泵。   消防泵:顾名思义,消防上用的泵。根据不同的分类方式可分为不同的种类。以它全密封、无泄漏、耐腐蚀的特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵。
    • 5个月前
  • 3 回答
    • 进口消防泵品牌哪个好?
    • 倒叙_7629 回答:SKYSEA消防泵可以的,严格按照国家标准GB6245-2006及美国消防协会NFPA20等技术要求研制开发的一种新型的多功能设备。产品集工业自动化控制技术,流体机械和机械制造为一体。根据机组设备按所配用的泵可分为IS单级离心泵、ZX自吸离心泵、ZW自吸排污泵、S单级双吸泵、TSWA多级离心泵、D多级离心泵、PW污水泵、HW混流泵、凸轮泵等九大系列产品。
    • 进口木地板 进口瓷砖 进口壁纸 4个月前
  • 3 回答
    • 应急消防泵如何选择?
    • 柠檬_6149 回答:1、消防水泵的流量和扬程应根据所服务工程项目对消防水量和水压的要求经计算确定。 2、所选用的消防水泵应经过国家消防产品质量监督检验机构的型式检验,并符合《消防泵》GB6245-2006的规定。 3、根据工程项目特点、供电电源及消防水泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防水泵的类型。 4、临时高压或稳高压消防给水系统的消防水泵应采用一用一备或多用一备的运行方式。备用泵应与工作泵的性能相同,工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。当为多用一备时,应考虑水泵流量叠加时,对水泵出口压力的影响。 5、根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)规定:消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25 L/s或建筑的室内消防用水量小于等于l0 L/s时,可不设置备用泵。消防水泵应保证在火警后30s内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。 6、消防水泵电动机轴的功率应满足水泵运行工况范围内(水泵曲线上)的工作要求。其水泵性能曲线无驼峰,消防泵停泵时的压力不应超过系统设计额定压力的140%,当水泵流量为额定流量的150%时,此时水泵的压力不应低于额定压力的65%
    • 应急灯 应急照明灯具 应急吸顶灯 3个月前