装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室顶板排水板施工方法是什么?

何菊英 | 被浏览341次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-06-04 16:50

    1、保护层 在土建单位防水工程完成的情况下,我们先淘干每个网格里积水,再用清水清洗,晒干,然后用1:3水泥沙浆,做到厚度20用泥沫子铺均压平,并局部找平。翻梁下部留预留洞,内套有¢10PVC管,应尽量靠近底板,结合排水设计,在车库顶板局部不水平的情况下,必须找平或遵循上高下低的原则。
    2、放样 施工放线员在熟悉精通图纸的基础上,用网格定位法,把消防通道、园路、小品、水池、排水沟、雨水井的位置定点定位,把原始绝对标高的高程准确无误的引至施工现场。
    3、排水沟 全部采用暗沟,两边砌空心砖250高,宽50两侧用1:2水泥沙浆抹平。清理沟底与预留洞口杂物,盖上铸铁盖板,然后在铸铁盖板上包过滤网。在消防通道、园路、小品、水池,下面的排水沟盖板用5厚水泥预制板

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-05-30 21:06

    施工方法及要求
      渗透结晶型防水涂料的防水机理决定了施工只能在混凝土结构的基面上进行,针对本项目情况并为了保证施工质量,拟采用刷涂施工法。
      1、施工前准备:
      人员:根据施工面积和工期需要,准备充分的施工人员。
      备料:根据施工面积预算,施工需用材料约22吨,施工工具、辅料等均须准备到位。
      本产品在涂刮施工时所需的工具比较简单,只需要油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶、煤气喷灯等。
      2、灰浆调配注意事项:
      调配好灰浆是保证防水施工质量的关键,本产品对灰浆的调配要求很严格。首先,要求在拌料时边拌边用,拌好的浆料要求20分钟内用完;一般一次性拌料不能超过10kg,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。其次,要求严格掌握好水灰比,本产品用3份料加入1份水搅拌至粘糊状。拌料时应慢慢地加水,至料能拌开为止,拌料时应注意搅拌均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。
      3、施工步骤:
      1)基面清理:
      该项目地下顶板防水施工面涂刷在迎水面,要求基面必须清洁,无油污、泥尘和其它残留物。由福建六建负责进行基面的全面清理工作。清理时必须用高压水枪冲刷,由福建六建负责清理蜂窝麻面等不合格的混凝土基面,这些是渗漏的隐患,待被清理的基面基本凝固后即可施工。
      2)检查混凝土基面裂缝:
      部分难以检查的部位,采用煤气喷灯烘干的检查方法。所有已检查出来的裂缝先行进行处理,细微裂纹只需适当加厚涂层即可;明显裂缝必须进行凿槽堵漏处理,可沿裂缝左右各凿开2cm宽、1cm深槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料刮平。
      3)大面积涂刷施工:
      首先是调配浆料。浆料调配不宜过多,每次调配一般不超过10公斤,按3份料加入1份水搅拌至粘糊状,根据施工现场实际情况可适当调整水料比,两遍涂刷每平方米用量约在1.5公斤。
      涂刷时基面保持潮湿,才能够有效保证渗透结晶型防水材料的活性化学成分向混凝土内部的渗透,确保防水施工的质量。但不能有明水;涂刷走势保持一致整洁。
      待第一遍涂刷完成后,涂层已经初凝(手干状态),即可进行第二遍涂刷施工。第二遍涂刷所用浆料的搅拌,可比第一遍涂刷时的浆料略稀,但必须增加涂刷的细密度。
      待第二遍涂刷终凝后检查是否有漏涂、空鼓、起粉等不良施工处,若有需及时修补。
      4)养护:
      渗透结晶型防水材料施工后12小时,其表面已经终凝,应洒水进行养护2~3天;
      5)背水面的修复:
      待迎水面施工完成15~20天后,检查背水面原有的渗漏情况。若有明显裂缝,则进行堵漏处理,沿裂缝凿开3cm宽、2cm深的“U”型槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料填平;若是细微裂纹,采用适当加厚涂层的方法刮涂一遍本产品即可。
      6)其他事项:
      28天以后至保质期满,若发现有任何渗漏现象,维修方法均可参照上述方法处理。
      4、质量控制:
      1)严把材料质量关:进场材料必须具备出厂质保书及检验报告。
      2)严把材料用量关:本次施工用防水材料进行刷涂,故施工时要求涂刮均匀仔细,不可偷工减料。
      3)施工质量检查:严格按施工规范操作,对特殊部位要认真检查,防止漏做而留有渗漏隐患;施工过程中,不得踩塌损坏涂层。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-29 22:50

    一、基础面清理
    1、屋面(车库顶面)最好有2‰-7‰的坡度。
    2、清除基础面一切杂物,凸起处尽量磨平或敲平。
    3、基础面抹平,无明显积水。
    二、 铺设
    1、以排水孔为起始点,往纵横两个方向自然展开施工。
    2、以搭扣方向紧贴排水孔,搭头向内,以免漏土堵塞排水孔。
    3、为防止热胀冷缩对材料造成的伤害,板间距以2.5mm为最佳
    4、遇不规则边、角须对材料进行裁切时,应从板材背面加强筋处进行。
    三、土工布铺设
    (一)在(蓄)排水板施工完成后进行。
    (二)铺设时应尽量抻直拉平,以减少损耗。
    (三)布间搭边不少于375px。
    (四)周边土工布以上翻出土10~375px为最佳。
    (五)若周边土工布有立面可粘贴定位,则土工布上翻15~500px即可。
    (六)土工布搭边处应用重物(种植土或其他)压实

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室顶板加固施工方案求一份?
    • kitty1235 回答:(1)、楼板支撑加固体系均采用扣件式脚手架步距1500-1800mm,立杆间距为500 mm,最上层木枋为50×100mm,有效受压长度为600 mm。 (2)楼板距梁边500 mm设置第一道支撑,间距500 mm,中部均设纵横间距500 mm的支撑。水平拉杆第一道距地200 mm,以上步距为1500-1800 mm。支撑架纵横间距1.5m(3跨)设全高剪刀撑,以增加支撑架整体稳定性。 (3)原支撑采用Ф48×3.5mm钢管作为梁的水平支撑,直接承托梁底模板,间距300mm;梁侧加竖向钢管及斜撑钢管。现增设垂直支撑的脚手架间距300 mm,沿梁 纵向方向间距是500mm布置,梁底为50×100 mm的木枋,受压长度为600 mm下设顶托,用钢管支撑至地面。每隔1.2m高纵横水平拉杆各一道,以保证整个支撑体系的稳定性。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板防水施工方案求份?
    • 梦见了什么 回答:1.预应力的施工工艺,在钢绞线下料与穿束中粘接段段的长度和位置,新老混凝土之间的粘结,后加预应力对原预应力的影响,很难确定。 2.施加预应力索加固现在存在的问题:如合理的加固预应力筋的位置和数量后加固的预应力钢筋对已经存在的预应力钢筋的影响 3.体外预应力钢筋松弛、断筋等失效的现象也较为常见 二.体外预应力的加固另外的加强措施 1 弯曲加强 采用体外预应力加固法可提高结构构件的受弯承载力.预应力筋布置应符合优化布置原则,即加固筋外形与外荷载产生的弯矩图形相似.因此,加固梁式结构时,体外预应力筋多采用折线形连续筋,以充分发挥加固筋的抗拉强度.体外筋的灵活布置,可以有效地补强加固不同受力情况的简支梁和连续梁.若连续梁中仅有个别跨需要加固,则可采取在这些跨上单独布置预应力筋进行局部加固;若连续梁普遍较差,则可用各跨布置给予整体加固,若连续梁普遍较弱,但个别跨更弱,则可采取通长布置与局部布置相结合的办法进行加固. 2 剪切加强 梁的剪切强度可通过外部加设扁钢!钢板和钢箍等方法来提高.扁钢通常箍在构件上用后张法拉紧并已开发了一种后张不锈钢钢箍的方法.后张法能使新材料平分恒载及活载,这样就能更有效地利用新增材料.提高剪切强度的另外一种方法为采用后张的附加预应力钢筋.预应力钢筋可以加在垂直和倾斜方向上,而且既可安装在梁腹板内,又可安装在箱内.施加预应力时应当小心谨慎,避免结构某些部分出现超限应力.若构件中存在裂缝,一个好的实施方法是在施加预应力之前,先在裂纹上注射环氧树脂. 三.粘贴碳纤维法与钢板粘贴加强法基本原理是一致的,均是将其增强材料粘贴在混凝土结构的受拉边缘或薄弱部位,使之与结构形成整体,代替需增设的补强钢筋,提高梁的承载能力达到补强的目的 粘贴碳纤维法 碳纤维加固桥梁构件的部位:用粘结材料将碳纤维材料有序地缠绕粘贴于构件表面,实现对构件变形的约束并因此提高构件的极限强度和承载能力。在桥梁加固运用中,可粘贴在混凝土梁的顶面或底板上,以提高混凝土梁的截面强度和刚度:也可粘贴在梁的腹板上,以提高其抗剪强度 具体的施工工艺: 1. 处理结构混凝土表面,涂敷基底树脂并整平 2. 涂刮整平胶并对其表面作砂光处理 3. 滚刷粘结剂粘结碳纤维 4. 对已贴的碳纤维作压面处理 5. 表面整饰(如抹砂浆等) 粘贴钢板(碳纤维)法:(1)对结构抗弯和抗剪加固效果明显,但对结构静刚度影响不大(静刚度包括等直杆件扭转刚度、受弯梁的弯曲强度、薄板受弯曲载荷作用、薄壳变形计算)。(2)在借用桥面铺装层参与受力时,新老混凝土的可靠连接,始终存在问题如粘结剂的老化问题 此外粘贴钢板法存在以下自己特殊的缺点:(1) ,钢板面积大,刚度大,适型性差,很难与原结构紧密粘接,此外,自重很大,加上锈迹等原因,底、侧粘贴很易脱落(钢板易受腐蚀或脱落)(2)对于大跨度梁来说,钢板的重量可能太重 粘贴碳纤维法存在以下自己特殊的缺点(1碳纤维的抗剪强度低,延展性又不好,所以,其受力的不均匀性必须充分注意(2) 碳纤维用于桥梁加固,其老化问题不容忽视。 四.体系转换法:是通过改变桥梁结构体系以减少梁内应力,提高承载能力的一种加固方法这是一种‘变被动加固为主动加固’的方法,该方法需要对原结构的现状进行仔细的调查,对其承载潜能进行正确评价,用周密、细致、可靠的汁算分析确定体系转换的方法和施工工艺流程,以达到加固修复病桥的目的。一般可通过简支梁下增一设支架或桥墩;或把简支梁与简支梁加以连接,使结构由简支变为连续等。 施工工艺:(1)揭开桥面铺装层.将梁顶保护层凿除.使主筋外露.沿梁顶增设纵向受力主筋,数量根据计算决定。 (2)浇注端头混凝土 (3)拆除或改变原有支座 (4)重新做好桥面铺装 该加固方法主要对于大、中简支梁桥的加固,将多跨简支梁的梁端连接起来,变为多跨连续梁,,可以有效改善结构的受力状况,提高桥梁的承载能力,但不适合连续刚构桥的后期加固 五.桥面系减载。对大跨度连续刚构而言,恒载在总重量中占有相当大的比重,减小桥跨内桥面的恒载重量诸如变硷桥面铺装为沥青硷桥面铺装、变硷栏杆系为钢质栏杆系、减薄人行道铺装厚度等能有效地减小跨中的下挠量。 六.扩大或增加原结构构件截面,以提高原结构的强度和刚度;该方法虽然能提高结构承载力,但也会因而加大结构自重。自重加大产生的内力增量会消抵部分或全部结构承载能力的提高。且新增结构面积或体外施加的预应力与原结构体的界面能否良好结合 此外(1)扩大或增加原结构构件截面,以提高原结构的强度和刚度; (2)改变原结构的受力体系,使其减小受力;(3)以新的结构代替旧的应力不够的结构这三种方法均不能用于大跨径连续刚构桥 深固工程技术系统总结:增大截面、粘贴钢板(碳纤维)、体外预应力等加固方法都属于二次超静定受力结构。加固前原结构已经承受荷载(即第一次受力),特别是当承载能力不足时,加固前原结构的截面应力、应变水平一般都很高。新加固部分加固后并不立即承受荷载,而是在新荷载(即二次加载)下才开始受力。从而导致整个加固结构在其后的第二次受力过程中新加部分的应力、应变始终滞后于原结构的累计应力、应变,这决定了此时混凝土结构加固计算分析不能够完全按普通结构概念进行。加固结构的承载力与新旧两部分的应力差值或应变差值直接相关,与原结构的极限变形值有关,与两部分材料的应力—应变关系有关
    • 地下室防水 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板施工方案求一份?
    • 随意夜风 回答:地下室顶板施工方案 一、 概况: 顶板面积约为280m2,梁、板砼等级均为C40,主楼柱头位置砼等级为C50。结构标高有-0.05m和-0.30m及2.95m—2.35m等。 二、 施工顺序及机具配置: 1、施工顺序:以后浇带为流水作业分界线,先施工S轴—V轴,后施工A轴—S轴。其中,1轴—19轴与A轴—B轴部位最后施工。 2、施工机具配置:塔式吊机1座,砼搅拌机2台,插入式振动棒10台,平板式振动棒2台,钢筋切断机1台,钢筋切割机2台,钢筋弯曲机1台,对焊机1台,电弧焊机2台,人力手推车25辆。 三、 施工方案: (一)、钢筋施工方案: 1、钢筋加工、安装、绑扎的施工按本工程《钢筋施工方案》第五、 六条进行。 2、钢筋安装、绑扎顺序:先安装梁筋,后安装板筋。 3、半成品钢筋的水平运输:钢筋在现场制作、水平运输由塔式吊机运到各安装部位。 4、钢筋安装、绑扎施工要点: 1)、梁箍筋大部分为4支箍,要严格控制各组箍筋尺寸。 2 2)、梁主配筋有1排、2排、3排¨¨¨,严格控制其排间尺寸。 3)、钢筋绑扎要牢固,特别是主筋与箍筋,避免钢筋位移。 4)、主梁筋与次梁筋,支座上柱与梁钢筋之间的位置和间距。 5)、支座边的加密箍、主、次梁交叉的抗负筋的安装。 6)、梁主筋端部的锚固长度,钢筋焊接部位的设置。 7)、保护好成品钢筋不受破坏。 5、技术控制措施: 1)、受力钢筋长度控制:±10mm。 2)、受力钢筋保护层控制:梁25mm,板15mm。 3)、箍筋、横向钢筋间距:±20mm。 4)、受力钢筋锚固长度:φ级钢筋40倍d,Φ级钢筋45倍d。 5)、受拉区钢筋接头≤25%,受压区钢筋接头≤50%。 6、质量保证措施: 1)、每进一批钢筋必须进行现场取样,做试验合格后方能使用。 2)、对各种焊接接头钢筋的质量控制按本工程《钢筋施工方案》中第四款执行。 3)、实行三检制度:班中自检、施工员复检、质检员核检。班组自检由朱礼华、蔡永红负责;施工员复检由赖国胜、吴培泰负责;质检员核检由尹涛、崔润辉负责。经自检合格后,报监理、市质检站会同设计人员检查验收。 (二)、模板施工方案: 3 1、梁模板施工方案: 梁模板采用定型钢组合模板安装,采用钢管满堂支架、圆木支撑。 2、平板模板施工方案: 采用竹合板和定型竹合板安装,钢管满堂支架,方木骨架垫底,圆木支撑。 3、支撑及龙骨施工方案: 采用Φ48钢管及构件连成整体支撑,满堂搭设与柱、墙架子连成整体。 大小龙骨均采用方木龙骨,木龙骨安在钢管架之上,与竹合板背面相贴,连成整体。 4、模板、支撑安装要求: 1)、梁模板安装:底模平整、牢固,按设计规定起拱;侧模垂直,断面尺寸符合设计要求,安装牢固,接缝严密。 2)、平板模板安装:平整牢固,接缝严密。 3)、支撑安装:钢管支撑构件要牢固,垂直支撑与水平支撑的设置间距要充分考虑施工中的各种荷载作用,保证支撑的刚度和牢固度。圆木支撑的安装要注意材质的刚度,合理设置,底垫要平稳,顶垫要牢固。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板排水方案谁有,求给份
    • Andy421 回答:地下室顶板排水方案如下: 施工方法及要求   渗透结晶型防水涂料的防水机理决定了施工只能在混凝土结构的基面上进行,针对本项目情况并为了保证施工质量,拟采用刷涂施工法。   1、施工前准备:   人员:根据施工面积和工期需要,准备充分的施工人员。   备料:根据施工面积预算,施工需用材料约22吨,施工工具、辅料等均须准备到位。   本产品在涂刮施工时所需的工具比较简单,只需要油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶、煤气喷灯等。   2、灰浆调配注意事项:   调配好灰浆是保证防水施工质量的关键,本产品对灰浆的调配要求很严格。首先,要求在拌料时边拌边用,拌好的浆料要求20分钟内用完;一般一次性拌料不能超过10kg,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。其次,要求严格掌握好水灰比,本产品用3份料加入1份水搅拌至粘糊状。拌料时应慢慢地加水,至料能拌开为止,拌料时应注意搅拌均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。   3、施工步骤:   1)基面清理:   该项目地下顶板防水施工面涂刷在迎水面,要求基面必须清洁,无油污、泥尘和其它残留物。由福建六建负责进行基面的全面清理工作。清理时必须用高压水枪冲刷,由福建六建负责清理蜂窝麻面等不合格的混凝土基面,这些是渗漏的隐患,待被清理的基面基本凝固后即可施工。   2)检查混凝土基面裂缝:   部分难以检查的部位,采用煤气喷灯烘干的检查方法。所有已检查出来的裂缝先行进行处理,细微裂纹只需适当加厚涂层即可;明显裂缝必须进行凿槽堵漏处理,可沿裂缝左右各凿开2cm宽、1cm深槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料刮平。   3)大面积涂刷施工:   首先是调配浆料。浆料调配不宜过多,每次调配一般不超过10公斤,按3份料加入1份水搅拌至粘糊状,根据施工现场实际情况可适当调整水料比,两遍涂刷每平方米用量约在1.5公斤。   涂刷时基面保持潮湿,才能够有效保证渗透结晶型防水材料的活性化学成分向混凝土内部的渗透,确保防水施工的质量。但不能有明水;涂刷走势保持一致整洁。   待第一遍涂刷完成后,涂层已经初凝(手干状态),即可进行第二遍涂刷施工。第二遍涂刷所用浆料的搅拌,可比第一遍涂刷时的浆料略稀,但必须增加涂刷的细密度。   待第二遍涂刷终凝后检查是否有漏涂、空鼓、起粉等不良施工处,若有需及时修补。   4)养护:   渗透结晶型防水材料施工后12小时,其表面已经终凝,应洒水进行养护2~3天;   5)背水面的修复:   待迎水面施工完成15~20天后,检查背水面原有的渗漏情况。若有明显裂缝,则进行堵漏处理,沿裂缝凿开3cm宽、2cm深的“U”型槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料填平;若是细微裂纹,采用适当加厚涂层的方法刮涂一遍本产品即可。   6)其他事项:   28天以后至保质期满,若发现有任何渗漏现象,维修方法均可参照上述方法处理。   4、质量控制:   1)严把材料质量关:进场材料必须具备出厂质保书及检验报告。   2)严把材料用量关:本次施工用防水材料进行刷涂,故施工时要求涂刮均匀仔细,不可偷工减料。   3)施工质量检查:严格按施工规范操作,对特殊部位要认真检查,防止漏做而留有渗漏隐患;施工过程中,不得踩塌损坏涂层。
    • 浴霸谁安装 房子过户给子女 地下室顶板防水 1年以前
  • 4 回答
    • 地下室顶板防水施工方法?
    • Lin_4987 回答:构造做法: 1、结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6 级。在满足施工条件的前提下应尽量采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50mm 的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于2mm 厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角/阳角开始上反/下延和水平延伸各不小于250 mm。 5、闭水试验 防水层施工完成后,进行24 小时闭水试验。板面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 6、防水保护层 闭水试验合格后施工40mm 厚C20 细石混凝土保护层,内配φ6@200 单层双向钢筋网。 施工防水保护层时须对防水层做好保护,不得破坏防水层。 7、卷材防水层 防水层采用不小于4mm 厚的防水卷材。 高出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角/阳角开始上反/下延和水平延伸各不小于250 mm。 防水层上反高度不低于种植土完成面300mm。 8、刚性保护层 施工刚性保护层时须做好防水层的保护,不得破坏防水层。 当地下室顶板上部无覆土时,刚性保护层为40mm 厚C20 细石混凝土,内配φ6@200单层双向钢筋网。保护层内按不大于4m×4m 分格设缝(钢筋在缝内断开),缝宽10,缝内嵌填密封膏;四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,嵌填密封胶; 当地下室顶板有覆土时,刚性保护层为40mm 厚C20 细石混凝土,内配φ6@200 单层双向钢筋网。刚性保护层不设分格缝,如四周有墙,则四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,嵌填密封胶。 9、滤水层 当地下室顶板上部无覆土时,不设滤水层,可直接在刚性保护层上做饰面层。 当地下室顶板有覆土时,需设滤水层,滤水层按以下做法施工: a、采用60 厚粒径10~30 石子滤水层,石子应优先采用卵石,石子上部铺设无纺布隔离,四周上翻100 高,并用粘贴剂粘结。 b、当采用成品塑料排水板时,注意不要让泥土、水泥、沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。且铺设时尽可能做好保护措施,应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量。 10、种植土 种植土的厚度须满足上部苗木种植物所需土层厚度。 质量控制点: 1、顶板抗渗混凝土质量及结构找坡 2、防水材料质量及防水层施工质量控制 3、细石混凝土保护层施工 4、滤水层(含水收集系统)施工质量控制 5、成品保护
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前