空气源热泵热水器维修方法有哪些?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-06-02 14:13

      1、压缩机噪音大,是我们平时使用空气能空调热水设备最常碰到的问题。通常来说造成这种问题的原因就是由于设备内管路,阀件紧固的部分可能松脱造成;大家可以通过调节阀件,更换润滑油或者调整热力膨胀开启度进行恢复就可以了。

      2、压缩机表面结霜,也是我们平时使用空气能热水器设备最常碰到的问题。这种故障的造成原因就是由于热力膨胀阀感温包脱落;或者是热力膨胀阀失灵及开启过大而造成的;想要解决这些问题的话,事实上也非常简单,就是重新把感温包进行包扎;或者调整清洗更换热力膨胀阀就好了。

      3、机组的整体制热能力偏低,同样是我们平时使用这种设备常碰到的问题。造成这种故障的原因就是水流量的不足或者主机换热器换热效果的不良造成;想要解决这些问题的话,就需要加强水系统的保温或者是清洗换热器,使设备的故障顺利排除。

      0 评论

    • prettygirl 2016-05-30 20:34

      1.空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期有效的维护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
      2.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
      3.机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
      4.机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干燥,通风良好。
      5.用户在使用和维护热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
      6.经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
      7.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
      8.机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
      9.检查水泵、水路阀门是是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
      10.主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
      11.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查。
      12.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。
      13.水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。
      14.机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-30 17:50

      空气源热泵热水器维修方法:
      1、在维护和保养热泵热水机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前已经设定完毕,切勿自行拆装或调整。
      2、过滤器是最容易累积污垢的,所以热泵热水机外安装的水路过滤器应定期清洗,一般15天清洗一次,以保证系统内水质清洁,避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
      3、经常检查热泵热水机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
      4、经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
      5、检查水泵、水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否有渗漏。
      6、经常检查空气源热泵热水机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
      7、每年清洗空气侧换热器,以保持良好的换热效果。
      8、机组四周应保持清洁干燥,通风良好,因此机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口。
      9、当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 15天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。