    外墙贴劈离砖的高度参照各地建设主管部门的规定。
    ■ 由设计单位选定外墙砖样板,包括品种、规格、图案、颜色均匀性的要求,并确定墙面排砖图。
    ■ 外墙砖铺贴前,应做一个不小于800mmx800mm的样板,经确认后方可大面施工。
    ■ 根据排砖图,水平、垂直缝宽为8mm,缝深由设计确定。
    ■ 排砖时并应达到横缝与门窗脸窗台或腰线齐平,竖线与阳角、门窗框平行,门窗口阳角都是整砖。
    ■ 非整砖排在次要部位如窗间墙或阴角处,非整砖的尺寸应大于1/3砖长,同一面墙上不能出现一行以上的非整砖。
    ■ 外墙阴阳角可考虑采用异形角砖,(也可采取边缘加工成45°相对接。如改为小于45°角,然后两砖对合形成直角,效果更好)
    ■ 当女儿墙压顶、窗台、腰线等部位上平面镶贴时,应采取顶部砖压侧面砖的做法应有滴水或排水措施,坡度和找坡方向详见多层、高层统一构造做法。
    ■ 底部平面镶贴时,立面砖最低一皮砖应侧压底面砖,并低出底面砖砖面3-5mm。
    ■ 应设伸缩缝,竖缝设在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位,水平缝设在洞口上下或与楼层对应处。伸缩缝两侧的劈离砖缝宽≥伸缩缝宽。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-05-30 20:03

    1外墙瓷砖技术指标1:产品吸水率
    国家标准规定的产品吸水率为≤0.5%,单个值≤0.6%,一般大型企业内控标准为≤0.4%,单个值≤0.5%,实测值多数在0.1-0.35%,将吸水率在原有国家标准降低0.1,目的是使其烧成砖坯瓷化效果更好,玻化程度更高,坯体内部结合更致密,坯釉结合更牢固;增加其强度及耐磨损、抗酸碱腐蚀→不会因后期龟裂、脱釉而变色破损,也不会因吸湿膨胀而变形。所以在保证各种技术指标范围内,将吸水率尽可能的降低,是各建陶企业生产外墙压的宗旨。
    2外墙瓷砖技术指标2:耐污染性
    国家规定有釉砖的耐污染性指标为:经耐污染试验后不低于3级,耐污染性根据用户的要求而确定釉而配方。外墙砖耐污染性,在当今生态环境日益恶化的条件下,用户对张贴的外墙砖在耐污染性方面比较重视,以利于使用一定时间后进行冲洗,若耐污染性差,一经张贴,短时间内釉面变脏,清洗不干净,这对客户来说是一种欺骗,是一种不负责任的行为,为此,进行釉料配方时,对釉面的耐污染性比较重视。
    3外墙瓷砖技术指标3:耐化学腐蚀性
    国家标准规定成品经各种化学试剂试验后符合耐化学腐蚀性的等级,如:耐家庭化学试剂,经试验后有釉陶瓷砖不低于VB级,无釉陶瓷砖不低于UB级,一般大型企业内控指标严格照此执行,从我公司所做的工程中,经多次检测、符合要求。砖坯的耐化学腐蚀性是外墙砖经久耐用的一大技术指标。所以在这方面,严格烧成工艺,对釉面的耐用的一大技术指标。所以在各方面,严格烧成工艺,对釉面的耐化学腐蚀性严格控制。
    外墙瓷砖技术指标4:抗冻性
    4国家标准规定;陶瓷砖坯经抗冻性试验后应无裂纹或剥落。
    希望我的回答可以帮助到您

    0 评论

  • -丶- 2016-05-30 10:53

    1、饰面砖材料应表面平整、边缘整齐、棱角不得破坏,并应具有产品合格证。
    2、饰面砖材料的表面应光洁和干净,质地坚固,尺寸、色泽一致,不得有暗痕和裂纹,吸水率不得大于10%。
    3、拌制砂浆应用洁净水。施工时所用胶结材料的品种、掺合比例应符合设计要求和施工规范的规定,并具有产品合格证。
    4、饰面砖分项工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类,应符合设计要求。
    5、镶贴、安装饰面砖的基体,应具有足够的强度、稳定性和刚度。
    6、饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上,光滑的基层表面镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍应清除干净。
    7、饰面砖应镶贴平整,接缝宽度应符合设计要求;并勾缝密实,以防外墙渗水到室内。
    8、镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面,必须有流水坡度和滴水线(槽)。
    9、饰面砖其粘结强度同时符合以下两项指标时定为合格:⑴每组试样平均粘结强度不应小于0.40Mpa;⑵每组有一个试样的粘结强度小于0.40Mpa,但不应小于0.30Mpa。当两项指标均不符合要求时,其粘结强度为不合格。
    10、砖墙面的打底应提前1天浇水湿透后,先贴灰饼后做冲筋再用1:3水泥砂浆打底,木抹子搓平,隔天浇水养护不少于7天。
    11、对于砼基层打底应用1:1水泥细砂浆(内掺20%107胶)喷或甩到砼基层上,作“毛化处理”后再行打底。
    12、饰面砖镶贴前应先选砖预排,以便拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。优良工程不得存在有非整砖现象。
    13、外墙饰面砖宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm;镶贴用的水泥砂浆可掺适量石灰膏保和易性。
    14、勾缝后,应及时将面层残存的水泥浆清洗干净,并做好成品的保护。
    15、饰面砖镶贴必须牢固不空鼓、无歪斜、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。
    16、饰面砖砖缝应用水泥细砂浆勾缝密实、表面平整、缝隙宽窄均匀、缝格平直、颜色一致,阴阳角处的砖搭接方向正确。
    17、该分项工程的质量要求本班组务必做到优良,否则造成返工重做一切损失均由班组自负。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温怎么施工?有什么施工流程和要求?
    • 繁华尽落 回答:1、基层处理 彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。 3、配置专用粘结剂: 1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。 2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。 3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。 4、安装挤塑板 1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。 8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
    • 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 工程施工要求 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙真石漆施工技术要求是什么?
    • ag123456 回答:外墙真石漆施工工程由一定的质量规范标准和验收规范,今天万磊就为大家讲解一下外墙真石漆施工的检验标准和施工规范等问题。首先,万磊在这里强调一点:外墙真石漆工程施工一定要找专业的施工部队来施工,由于外墙真石漆的施工进程中有许多的留意点,施工作用跟施工办法是否合规有很大联系。 外墙真石漆工程的质量规范: 1、保证项目:商品的种类、色彩、质量必须契合规划需求,并按技能交底施工。 2、喷涂外表色彩共同,斑纹、花点巨细均匀,无显着接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等表象。 检验真石漆工程标准规范: 1、真石漆饰面不得有返碱、咬色等表象; 2、真石漆饰面不允许呈现掉粉、起皮等表象; 3、真石漆饰面色彩要均匀共同; 4、真石漆饰面不得呈现漏涂、透底等表象; 5、真石漆喷涂时要保证周围的门窗、玻璃、灯具等的清洁。 6、真石漆表面斑驳的疏密要均匀。在1米以内,正视、斜视喷点均匀,不允许连片; 1、技术流程: 墙面底层部分处置 弹线、分格、粘条 涮关闭底漆 喷真石漆 喷防水坚壁漆 部分修补 2、底层处置: 底层检验合格后,做部分的修补。 需求:底层坚实平坦、润滑、无油污、无空泛、无砂眼、角平坦、顺直。 3、涮关闭底漆: 将关闭底漆滚涮在底层上,需求涂涮均匀、无漏涮。 4、喷真石漆: 需求:均匀平均、平坦,无大面积的色差,无显着接槎,无流坠等。 5、喷面漆: 在喷漆之前,要对真石漆进行批改,到达平坦、润滑,线条平直,无漏喷表象。 喷面漆的需求:均匀、无漏涮表象,线条明晰、平直、顺直,且需求真石漆实干。 6、查看施工质量,对部分质量问题进行修补。
    • 外墙真石漆报价 外墙真石漆施工 外墙真石漆施工价格 1年以前
  • 3 回答
    • 北京外墙保温施工资质的要求是什么?
    • 倒叙_7629 回答:建筑节能外墙保温工程专业承包企业 资质分为二级、三级 二级:注册资金350万以上。有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人,其中工程技术不少于15人,且暖通、结构、材料等专业齐全,工程技术人员中,中级以上职称的人员不少于5人。具有二级建造师不少于5人。企业工程技术人员中经过省级以上专业培训并取得节能证的不少于10人。 三级:注册资金120万以上。有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人,其中工程技术不少于10人,且暖通、结构、材料等专业齐全,工程技术人员中,中级以上职称的人员不少于3人。具有二级建造师不少于3人。企业工程技术人员中经过省级以上专业培训并取得节能证的不少于3人。 承包建筑外墙保温工程企业必须具备以下五个条件: 一是企业近5年承担过3项以上单项建安合同额200万元以上或建筑高度25米及以上建筑外墙保温工程施工,工程质量合格。二是企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级职称;技术负责人具有5年以上从事建筑外墙保温工程管理工作经历并具有相关专业中级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于10人,经建筑节能施工技术培训合格的专业人员不少于10人。三是企业具有三级或三级以上项目经理(二级或二级以上已注册建造师)不少于2人。四是企业注册资本金100万元以上,企业净资产120万元以上。五是企业近3年最高年结算收入400万元以上。
    • 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 工程施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙乳胶漆施工要求是什么?
    • L_4227_8482 回答:外墙乳胶漆施工要求: 放置安全吊绳→清除空鼓和开裂的涂料层→清理裂缝→裂缝处用弹性密封膏填充→空鼓处用防水水泥砂浆找平→整体涂刷防水涂料 ⑴ 施工人员按照施工要求,对需要做防水处理的部位安置好安全吊绳,以便进行高空作业。 ⑵ 将局部开裂、起鼓的外墙涂料层凿开至墙面基层,将窗框与墙体的结合处开裂的涂层揭开,并将所有凿开和脱落的墙面用软质刷子清扫干净,保证其中不存在任何尘土、水泥渣等松散颗粒及松动的涂料块。 ⑶用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将外墙所有的裂缝和孔洞嵌填密实,窗框与墙面结合处及墙面缝隙则用弹性体密封材料封堵,切断外墙渗漏水源。 ⑷将开裂、脱落和挖开处用防水砂浆填充找平,与原墙面涂料层相平,保证表面光滑,且与墙面结合紧密。 ⑸ 将JS防水涂料调配成需要的颜色。 ⑹ 用JS防水涂料对墙面进行整体涂刷,要求涂刷多遍达到一定的厚度,以能发挥防水材料的最佳性能为准。使墙面颜色均匀,平整美观。希望能帮助你
    • 外墙乳胶漆 工程施工要求 施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 知道的说说外墙保温板施工要求是什么?
    • 言尔无心 回答:外墙保温施工要求如下: 1.1基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。 1.3若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用固定件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。 3.调制聚合物胶浆 使用干净的塑料桶倒入5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4.铺设翻包网 裁剪翻包网布的宽度为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门,窗,洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边防100mm存入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。 5.铺设保温板 保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。    5.2保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。 5.3将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂沫宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的士30%。板的侧边不得涂胶。 5.4基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,条间距50mm。 5.5将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用功米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5.6板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差不大于1.5mm的问位应打磨平整。 5.7在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板时行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。 5.8在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。 6安装固定件 对于7米以下的建筑保温施工时,可不用固定件固定。保温板粘贴完毕,24小时后方可进行固定件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm,固件深度为基层内约定45mm。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 1年以前