3条回答
这妞很酷 2016-05-30 22:07
公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。对综合评定结论为合格的建设工程,公安机关消防机构应当出具消防验收合格意见;对综合评定结论为不合格的,应当出具消防验收不合格意见,并说明理由。
总 则
第一条为了加强建设工程消防监督管理,落实建设工程消防设计、施工质量和安全责任,规范消防监督管理行为,依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》,制定本规定。
第二条本规定适用于新建、扩建、改建(含室内装修、用途变更)等建设工程的消防监督管理。
本规定不适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他临时性建筑的建设活动。
第三条建设、设计、施工、工程监理等单位应当遵守消防法规、国家消防技术标准,对建设工程消防设计、施工质量和安全负责。
公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案、抽查。
第四条除省、自治区人民政府公安机关消防机构外,县级以上地方人民政府公安机关消防机构承担辖区建设工程的消防设计审核、消防验收和备案抽查工作。具体分工由省级公安机关消防机构确定,并报公安部消防局备案。
跨行政区域的建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查工作,由其共同的上一级公安机关消防机构指定管辖。
第五条公安机关消防机构实施建设工程消防监督管理,应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。
第六条建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。
新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,分别按原审核意见或者备案时的标准执行。
-丶- 2016-05-29 18:47
消防验收规范中的消火栓的室外布置;室外消防栓要沿着道路设置,但是当道路宽度大于了60m的时候,通常情况下是将消火栓设置在道路的两边的,并且靠近是指路口。室外消火栓的间距不该大于120m,为了方便使用,而且使用的半径要小于150m。室外消火栓的数量应按保护半径和室外消防用水量等来综合确定,每个室外消火栓的用水量应按10—15L/s计算,并且一般都采用地上式消火栓,离路边小于2m,离房屋外墙不宜小于5m。
其次,室内消火栓按照消防验收规范来布置应该符合规定:
1.除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓;
2.消防电梯间前室内应设置消火栓;
3.室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位;
4.冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;
5.室内消火栓的间距应由计算确定;
6.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m。
之后让我们来看看厨房这个经常遇到火和高温的地方,按照消防验收规范应该怎么做。首先是灭火器,灭火器是消防验收规范中提到比较多的问题,必须要求定位拜访,时常检查保险销完整,干净无灰尘,责任管理卡也要求齐全与完好;然后是灭火毯,灭火毯的房子要按照规定的位置来摆放,标示必须要明显,干净,易于取用。厨房的墙壁和天花板以及地面要求无杂物、干净、整洁。