防雷设计规范是怎样的?

彭勤 | 被浏览174次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-30 18:17

    3.0.1 建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性
    和后果,按防雷要求分为三类。
    3.0.2在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
    1凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    2具有 0区或 20区爆炸危险场所的建筑物。
    3具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    3.0.3在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二 类防雷建筑物:
    1国家级重点文物保护的建筑物。
    2国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型 火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
    注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
    3国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
    4国家特级和甲级大型体育馆。
    5制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
    6具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
    7具有 2区或 22区爆炸危险场所的建筑物。
    8有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
    9预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他 重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
    10预计雷击次数大于 0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
    3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
    1省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
    2 预计雷击次数大于或等于 0.01次/a,且小于或等于 0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
    3预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
    4在平均雷暴日大于 15d/a的地区,高度在 15 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于 15 d/a的地区,高度在 20 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

    0 评论

  • 自命非凡 2016-05-30 16:06

    变电站防雷当然遵循行业标准,国标高于行业标准,但是行业标准是更严格于国标的。所以你只要遵循行标就可以了。
    手册上的那句话意思就是三根避雷针时,任意两个的防雷范围Bx都要大于0,这样3根避雷针的保护范围才有效。但这个应该是三根避雷针成品字形布置,如果在同一条直线上的三根避雷针,只要1和2,2和3组合,Bx大于零就可以了。
    如果非要对应国家标准,《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》里,变电站应按二级防雷,你也可以计算建筑物年预计雷击次数N值,根据条文里的规定,确定防雷等级。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-29 14:58

    防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针(见附录D.3),当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。
    防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的要求。
    防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:
    为防雷装置专设引下线时,其引下线的数量不宜少于两根,间距不应大于25m。
    当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。
    构筑物的防直击雷装置引下线一般可为一根,但其高度超过40m时,应在相对称的位置上装设两根。钢筋混凝土结构的构筑物中的钢筋,当符合本章第12.8.6条的要求时,可作为引下线。
    防直击雷装置每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地装置宜和电气设备等接地装置共用,防雷接地装置宜与埋地金属管道及不共用的电气设备接地装置相连。
    在共用接地装置并与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。当符合本章第12.9.8条的要求时,应利用基础和圈梁作为环形接地体。
    防雷电波侵入的措施,应符合下列要求:
    对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。如电缆转换为架空线,则应在转换处装设避雷器、避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
    对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚连在一起接到电气设备的接地装置上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形式的过电压保护器,但绝缘子铁脚仍应接到接地装置上。
    进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷和电气设备的接地装置上。
    装设在建筑物上的避雷带或避雷针的引下线和接地装置,距周围架空线及架空管道的空气距离应满足公式12.4.5-1或12.4.5-2的要求,距周围地下各种金属管道及其他各种接地装置的距离应满足公式12.3.6-4的要求,但不应小于2m。如达不到时,应将各种接地连在一起。
    进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 2016建筑物防雷设计规范
    • **其实我不帅 回答:2015建筑物防雷设计规范是一个公司中设计规范是有层次的,一般分为三个层次:一是公司级别的设计规范,主要是对公司整体的用户体验、品牌、视觉等方面的规范; 二是某一类产品线的设计规范,主要是在遵照第一个层次基础上对该产品线上的若干产品制定统一的用户体验、品牌、视觉等方面的规范; 三是具体某个产品的设计规范,主要是为该产品制定统一的用户体验、品牌、视觉等方面的规范,当然是在满足以上两个层次的设计规范的基础上。
    • 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 防雷设计收费标准是多少
    • 凌星弥梦 回答:建筑防雷接地工程报建费按1.2元/平方米收取。   一般民用建筑的防雷工程需要计算的项目如下:   1、屋顶避雷带(一般做法是8的圆钢支架+圆钢避雷网或者扁钢避雷网),敷设方式两种,沿折板敷设或者是在混凝土块上敷设   2、避雷针,按高度及个数计算   3、避雷引下线(一种是在外墙直接用钢筋引下,一种是利用柱内钢筋引下)   4、断接卡子,就是测试点每个引下线处都要设一个 5、100*100*6的接地钢板   6、基础接地网及跨接线(一般是基础钢筋焊接)   7、室内接地母线敷设(金属管道、设备、门框,窗户的接地)   8、总等电位接地端子箱MEB安装(一般在底层配电房),分等电位接地端子箱LEB安装(卫生间设置)   9、室外的接地网常采用50*5的角钢,埋地2500作为接地极,距离外墙1米安装连接线常用角钢,钢管也可以。   10、请注意接地网的计算长度要加上3.9%的量(工程量计算规则里定的)   11、接地装置调试、接地网调试   12、高层建筑的话一般每四层设置一个均压环敷设,利用圈梁
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前
  • 4 回答
    • 机房防雷设计方案谁有?
    • 流绪 回答:1、机房采取全屏蔽方式建设 2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。 3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。 4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。 5、电源、信号部分分别安装3级以上的SPD 6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。
    • 机房空调 空调机房 10个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑防雷设计规范是什么?
    • 一追再追 回答:高层建筑防雷设计规范: 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引。
    • 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 民用建筑防雷设计规范有哪些
    • dxjian 回答:中国颁行的工业与民用 建筑物和构筑物 防雷设计的基础标准。1972~1974年,中国由原第一机械工业部第八设计院负责,会同西南工业建筑设计院、北京市建筑设计院、原水利电力部东北电力设计院、原第五机械工业部第五设计院、第一机械工业部第一设计院等单位共同编制,1983年11月由国家计划委员会批准,1984年6月1日起正式试行,供全国各地使用。  规范的内容包括:①建筑防雷设计的基本要求和本规范的适用范围;②建筑物和构筑物的防雷分类;③建筑物和构筑物的防雷措施;④防雷装置(接闪器 、引下线、接地装置等);⑤避雷针 和避雷线的保护范围;⑥建筑物易受雷击的部位;⑦建筑物年计算雷击次数经验公式。  规范考虑到全国各地雷暴 活动相差的悬殊(西北少雷地区格松的年平均雷暴日数 约为0.3,其余多为20,广东省多雷,澄迈约为133,其余多在84以上),分别订出了不同的防雷措施和防雷标准。在雷击次数计算中,计入了雷击不均匀性和选择性雷击。在避雷线保护范围的计算中,考虑了山区地形、地质、地貌、地物 引起电场畸变 所导致的保护(屏蔽)效果的降低。  多年的实践表明,规范中如雷击次数计算、防雷可靠性评估等,基本符合中国的实际情况。它对确保工业与民用建筑物和构筑物、人身和设备的防雷安全起到了应有的作用。
    • 栏杆规范 9个月前