装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防工程安装施工工艺标准是什么?

钱泰全 | 被浏览282次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-03 22:16

    消防安装工程施工工艺标准 消防工程安装的通用要求
    1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程。
    2 施工准备
    2.1 建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。
    2.2 从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。
    2.3 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后方可施工。
    2.4 施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。
    2.5 安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件:
    2.5.1 本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的进京销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。 2.5.2 固定灭火系统和耐火构件及耐火涂料应有有效的国家质量检测中心的检测合格报告。 2.5.3 消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。
    2.5.4 选用的高低压柜及各类箱屏必须采用机械部和电力部认可的定点厂生产的产品;进口的电气产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。
    2.5.5 建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。
    2.5.6 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 2.5.7 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。
    2.6 选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。
    2.7 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。
    2.8 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。
    2.9 施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。
    2.10 施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。
    2.11 消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自验,合格后再请建设单位(监理)、设计单位进行竣工验收,办理竣工验收单。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-30 13:34

    消防工程安装施工工艺标准:在管道施工之前《先将所要施工管道的地沟挖至1.8米-2米深,要超于防冻层,之后将超于DN100的管道打坡口焊接,如管道小于DN100的话,按照消防规范,管道不用打坡口,管道焊口焊好之后,将管道刷防腐,之后再缠上玻璃丝布,这样的过程共2遍,之后将地沟要放管道的位置,放20公分厚的沙子,将管道放进地沟沟,回填土即可(在回填土之前,管道一定要做试压)。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 21:54

    线路的敷设方式
      1、一般原则
      第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。
      第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。
      第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。
      2、保护方式
      系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。
      3、电源、消防控制线路的敷设方式
      电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。
      第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于   3cm   。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。
      第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。
      第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防工程设计收费标准是什么?
    • 为了你_8879 回答:工程勘察设计收费管理规定 第一条 为了规范工程勘察设计收费行为,维护发包人和勘察人、设计人的合法 权益,根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规,制定本规定及《工程 勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。 第二条 本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》,适用于中华 人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。 第三条 工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信 用的原则。 依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》, 发包人有权自主选择勘察人、设计人,勘察人、设计人自主决定是否接受委托。 第四条 发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定,维 护正常的价格秩序,接受政府价格主管部门的监督、管理。 第五条 工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况,分别实行政 府指导和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计 收费实行政府指导价;建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收 费实行市场调节价。 第六条 实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费,其基准价根据《工程勘察 收费标准》或者《工程设计收费标准》计算,除本规定第七条另有规定者外,浮动 幅度为上下20%。发包人和勘察人、设计人应当根据建设项目的实际情况在规定的浮 动幅度内协商确定收费额。 实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费,由发包人和勘察人、设计人协商确定收 费额。 第七条 工程勘察费和工程设计费,应当体现优质优价的原则。工程勘察和工程 设计收费实行政府指导价的,凡在工程勘察设计中采用新技术、新工艺、新设备、新 材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和勘察人、设 计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。 第八条 勘察人和设计人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》,告知 发包人有关服务项目、服务内容、服务质量、收费依据,以及收费标准。 第九条 工程勘察费和工程设计费的金额以及支付方式,由发包人和勘察人、设计 人在《工程勘察合同》或者《工程设计合同》中约定。 第十条 勘察人或者设计人提供的勘察文件或者设计文件,应当符合国家规定的工 程技术质量标准,满足合同约定的内容、质量等要求。 第十一条 由于发包人原因造成工程勘察、工程设计工作量增加或者工程勘察现场 停工、窝工的,发包人应当向勘察人、设计人支付相应的工程勘察费或者工程设计费。 第十二条 工程勘察或者工程设计质量达不到本规定第十条规定的,勘察人或者设 计人应当返工。由于返工增加工作量的,发包人不另外支付工程勘察费或者工程设计 费。由于勘察人或者设计人工作失误给发包人造成经济损失的,应当按照合同约定承 担赔偿责任。 第十三条 勘察人、设计人不得欺骗发包人或者与发包人互相串通,以增加工程勘 察工作量或者提高工程设计标准等方式,多收工程勘察费或者工程设计费。 第十四条 违反本规定和国家有关价格法律、法规规定的,由政府价格主管部门依 据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚。 第十五条 本规定及所附《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》,由国家 发展计划委员会负责解释。 第十六条 本规定自二○○二年三月一日起施行
    • 建筑设计收费标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程设计费标准是怎样的?
    • Ambition_6663 回答:>1,工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 2,工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费
    • 暖气费 房产过户费 装修垃圾清运费 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工质量验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。 消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。 对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。 消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:建设工程消防验收评定规则   1 范围   本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。   本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。   2 规范性引用文件   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB/T   14107      消防基本术语   第二部分   3 术语和定义   GB/T   14107   确立的以及下列术语和定义适用于本标准。   建设工程消防验收   acceptance   inspection   of   building   fire   protection   installation   公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。   子项   subassembly   of   fire   protection   system   组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。   单项   individual   system   of   building   fire   protection   installation   由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。   综合评定   comprehensive   assessment   依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。   4 总则   建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。   消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。   消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。   建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。   公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。   5 消防验收的内容   消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。   应审查的资料包括:   a)建设工程消防验收申报表;   b)工程竣工验收报告;   c)消防产品质量合格证明文件;   d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证   明文件、出厂合格证;   e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;   f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;   g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。   现场抽样检查及功能测试内容包括:   a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;   b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测   量;   c)对消防设施的功能进行现场测试;   d)对消防产品进行现场抽样判定;   e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。   6 消防验收的评定   一般原则   现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。   子项的验收检查评定   6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。   6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:   a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道   的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;   b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。   6.1.3 子项的评定应符合以下要求:   a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;   b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功   能的,评定为合格;   c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处   均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;   d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;   e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;   f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合   格。   单项的验收检查评定   6.1.4 单项验收检查内容包括:   a)建筑类别、总平面布局和平面布置;   b)建筑内部装修防火;   c)防火防烟分隔、防爆;   d)安全疏散与消防电梯;   e)消防水源、消防电源;   f)水灭火系统;   g)火灾自动报警系统;   h)防烟排烟系统;   i)建筑灭火器;   j)其他灭火设施。   6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:   a)B类不合格项不大于4处;   b)C类不合格项不大于8处。   综合评定   消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:   a)建设工程消防验收的资料审查为合格;   b)建设工程的所有单项均评定为合格。   7 局部验收   对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。   申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:   a)   与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;   b)   局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;   c)   消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;   d)   取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;   e)   消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。   7.3      局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。   8 档案   建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。   建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。   建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 水电安装规范 1年以前