3条回答
dxjian 2016-06-03 22:16
消防安装工程施工工艺标准 消防工程安装的通用要求
1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程。
2 施工准备
2.1 建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。
2.2 从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。
2.3 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后方可施工。
2.4 施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。
2.5 安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件:
2.5.1 本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的进京销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。 2.5.2 固定灭火系统和耐火构件及耐火涂料应有有效的国家质量检测中心的检测合格报告。 2.5.3 消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。
2.5.4 选用的高低压柜及各类箱屏必须采用机械部和电力部认可的定点厂生产的产品;进口的电气产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。
2.5.5 建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。
2.5.6 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 2.5.7 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。
2.6 选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。
2.7 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。
2.8 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。
2.9 施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。
2.10 施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。
2.11 消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自验,合格后再请建设单位(监理)、设计单位进行竣工验收,办理竣工验收单。
-丶- 2016-05-28 21:54
线路的敷设方式
1、一般原则
第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。
第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。
第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。
2、保护方式
系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。
3、电源、消防控制线路的敷设方式
电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。
第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于 3cm 。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。
第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。
第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。