3条回答
这妞很酷 2016-05-30 14:58
(1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
(3)为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
(4)在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
(5)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
(6)室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
(7)在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。
-丶- 2016-05-29 16:54
消防给排水设计规范:
1.1.
管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。
1.2.
管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。
2.
技术要求及验收标准
2.1.
冷热水管道的位置是左冷右热。
2.2.
浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。
2.3.
台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。
2.4.
坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。
2.5.
所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。
2.6.
冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。
2.7.
热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
2.8.
明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。
2.9.
金属热水管道应有保温层。
2.10.
进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。
2.11.
安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。
2.12.
水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。
2.13.
暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。
2.14.
大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。
2.15.
排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。
2.16.
煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。