  • dxjian 2016-06-02 23:22

    室内消防栓单口布置原则,    
     室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。 
    1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。
    2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-29 16:21

    室内单口消火栓的布置原则:
    1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近
    十字路口;
    2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁
    15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
    3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;
    4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
    5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
    6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓
    应有防冻措施;
    7消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
    8工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽
    度大于120.0m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
    8.2.9 建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。
    8.2.10 寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其
    保护范围可根据需要确定。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 23:36

    1.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。消火栓应涂红色,且不应伪装成其他东西。
    2.室内消火栓栓口离地面高度应成为1.0m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向地下或与设置消火栓的墙面成90°角。
    3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为了标语消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。
    4.冷库的室内消火栓为了防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的入口处,应有消防栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
    5.通宜建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以便在火灾上敲碎玻璃使用消火栓。
    6.消火栓栓口处的水压力超过0.5Mpa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
    7.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他底层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内装修灯具设计布置的原则是什么?
    • du845968102 回答:1.基础型:在主要厅房内安装电话、网络、有线电视和影音出口;2.扩展型:在居室所有房间内安装电话、网络出口,在主要厅房内安装有线电视和影音出口、家庭灯光自动控制及安防接口布置(门磁、煤气泄露、烟雾报警、微波红外探测报警、可视/非可视对讲等)。3.豪华型:在居室内所有需要和可能的位置安装电话、网络、有线电视和影音出口、家庭灯光自动控制以及安防接口布置(门磁、煤气泄露、烟雾报警、微波红外探测报警、可视/非可视对讲、网络监控、家电远程控制等)。 本图片由杭州江南家居人间天堂灯饰提供 综合布线的优点:模块化的结构设计、灵活的功能配置,良好的扩展性和可升级性,是家居布线所要遵循的策划规则。1.多样化应用功能。可组建家庭音/视频网络、家庭通讯应用网络、家庭监控网络以满足各种功能。 2.方便未来生活。为可能需要使用设备的地方预留接口。这样,在变更设备位置和未来增加设备时,只要一插就能将设备连接完成。3.节省资金。信息面板、宽带网络接口、电话、电脑可以通用。让家中多台电脑可同时上网,可共用一条宽带网络,也可以使用一台影碟机或电脑播放节目使所有房间都能观看。4.简易的管理方式。在使用时不需任何专业知识就可以自行完成设备的连接,从而实现所需功能。综合布线实现步骤:综合布线是实现家庭个性化的前提。1.首先针对自己住宅的功能区分和个性提出基本设想,再与专业人员具体协商,综合考虑走线布局,最后确认一个合理的、完善的智能家居方案。2.准备设计资料,包括住宅平面图(含详细尺寸与使用功能);装修设计图(含电器设备的摆放);最关心的功能与特殊要求;灯光等强电系统的布线图。3.请专业人员安装、配置和后期维护。a.在选择信息点及线缆时必须要有前瞻眼光,一定要预留足够的承载量。b.所有线路都应套管,不同类型的线严禁共用管路。c.电源设备的布放要严格按照有关的电工规范进行。d.空调、整体浴室、电淋浴器等,建议在购买时就先检查是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关。
    • 装修流程是什么 灯具布置 灯具是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓布置原则是什么?
    • modiudiu 回答:室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓单口的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 1年以前
  • 4 回答
    • 普通室内消火栓的作用是什么?
    • 柠檬_6149 回答:普通室内消火栓的主要作用是用来进行建筑内部起火后的来火用的。它是由消防供水设备、消防管网、消防灭火给水设备、消防管网安全控制设备、消防水源。消防水泵接全器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时,才由消防车临时供水是使用。希望我的回答可以帮助到您。
    • 普通吸顶灯 普通浴缸 继电器的作用是什么 1年以前