磁感应水流开关的安装方法是什么?

庆泽英 | 被浏览300次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-30 15:00

    水平安装
    当安装在水平管道的上端时,应保证介质是满管,以防探头只接触到空气而未接触到介质。
    倒装
    当安装在水平管道的下端时,应保证管道底部没有沉淀物,以免探头被沉淀物覆盖而无法与探头充分接触。
    垂直安装
    当垂直安装时,应装在由下至上流动的管段上。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-29 18:02

    1.靶片的选择
    我公司生产的流量开关除了客户要求配好三通的以外,在出厂时均装有可拆卸的多种规格的靶片,可根据实际安装状态选用不同的靶片,如无合适长度的靶片,可用稍长的靶片修剪而成。
    需要注意的是:靶片的安装不得过长,过长可能会碰到管壁;靶片的安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度,严重的会使开关不动作。

    2.水流开关的安装
    请您一定要牢记,流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。
    第二,水流开关拧紧时应使靶片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。水流开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。
    第三,将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。
    第四,流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 23:30

    安装方法
    1、   开关的接线  开关接线螺钉旁有红、黄、蓝三色标志,红色为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点,蓝色为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作,常闭触点变为常开触点,常开触点变为常开触点。
    2、   流量开关的安装      
    a)   流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。   
    b)   将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。      
    c)   流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。   d)   流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。      
    e)   流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。
    3、   流向片的选用      
    a)   为使开关能感应流量的变化,流向片不得与管道接触,也不得与管道中任何其他装置接触。检查是否接触,可取下流量开关外壳,用手轻按主杠杆往返几次,感觉有无阻碍;若无阻碍,则证明无接触。      
    b)   流量开关出厂时装有可拆卸的1英寸、2英寸,3英寸及附加的6英寸流向片,可根据实际安装状态选用不同的流向片,如无合适长度的流向片,可用稍长的流向片修剪而成。      
    c)   但流向片安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度,严重的会使开关不动作。
    希望我的答案对您有所帮助,谢谢。