消防管道改造方法是什么?

yemanqing | 被浏览636次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • liwei1997 2016-05-29 21:34

    喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-29 15:11

    1、水管从墙上走或走顶部走最好,万一出现问题,也可以及时发现,注意不要和电线交叉;如水管从地面走,且您家铺的是地板,万一出现问题,如渗水,刚开始您根本就不知道,到你发现时,地板已经泡透变形了,那就挂了;所有从墙上面最好;我们装饰公司很多就是如此设计的,先开槽,槽深稍高于水管;接好,试压OK后,就可以回填封好;如水管即使要走地面,也是开槽同上所说;
    2、新楼房,只要不是原铺地砖后挖掉的,不然可以不全部找平,即全部铺水泥,哪里低就填哪里;仅供参考;(希望能帮到你!望采纳!)

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 19:03

    1、请有资质的单位进行现场查勘、出改造设计图的。   
    2、报消防进行建审   
    3、请有资质单位施工   
    4、检测   
    5、申报验收   
    如果商铺不大(50M2以下),可请原建筑消防施工单位帮你做上述工作。自己不可以搞的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防管道安装规范是什么?
    • 一追再追 回答:室内消防管道安装规范:供水范围的确定原则 为减少消防泵房的设置,节约工程投资和平时的设备维护,设计人员总希望消防系统覆盖的范围尽可能大些。但笔者认为,一味扩大系统的供水范围,将导致消防水泵扬程过高、电机功率过大,对电源的要求。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 消防管道阀门安装标准是什么?
    • dxjian 回答:2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
    • 管道阀门 阀门标准 物业收费标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道防腐做法是什么?
    • dxjian 回答:主要工序有:表面除锈(Sa2.5级)、中频加热(钢管加热限制温度以下且满足FBE粉末使用温度要求)、FBE静电喷涂、AD/PE缠绕(侧、下、上多种方式)、水冷却(以上3个步骤为关键步骤)、端口打磨。检测项目:防腐层厚度、附着力(常温、高温)、耐环境应力开裂、30天/24小时阴极剥离、压痕、弯曲、DSC固化率等。
    • 窗帘的做法 枕头的做法 玻璃隔断的做法 1年以前
  • 3 回答
    • 请问消防管道油漆规范是什么?
    • ABCDEFG_0589 回答:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005 5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005(条文说明) 5.1.11 本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 1年以前