高层建筑电梯要求有哪些?

仇寄凡 | 被浏览166次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-29 17:40

    消防电梯
    1 下列高层建筑应设消防电梯:
    1.1 一类公共建筑。
    1.2 塔式住宅。
    1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
    2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
    2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
    2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
    2.3 当大于4500m2时,应设3台。
    2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
    3 消防电梯的设置应符合下列规定:
    3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
    3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
    3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
    3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
    3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
    3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
    3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
    3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
    3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
    3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-29 14:59

    十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于两台的规定,其根据:①《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.1条规定,塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅中应设消防电梯。第6.3.2条规定,消防电梯可与客梯兼用。
    根据最新的规范,十二层及十二层以上的高层住宅必须设置一台担架电梯。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-28 21:02

    高层建筑电梯要求有
    1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
    2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2.当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2.
    3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
    4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    5消防电梯的载重量不应小于800kg.
    6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
    7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层建筑电梯设计有哪些要求
    • 可爱的橙子 回答:(一)7层及7层以上建筑物外开窗;   (二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;   (三)幕墙(全玻幕除外);   (四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;   (五)观光电梯及其外围护;   (六)室内隔断、浴室围护和屏风;   (七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;   (八)用于承受行人行走的地面板;   (九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;   (十)公共建筑物的出入口、门厅等部位;   (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
    • 样板间设计 别墅电梯 电梯开关 1年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑消防电梯的要求是什么?
    • dxjian 回答:1.1 一类公共建筑。 1.2 塔式住宅。 1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。 2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 2.3 当大于4500m2时,应设3台。 2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 3 消防电梯的设置应符合下列规定: 3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。    • 消防斧 别墅电梯 电梯开关 7个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑电梯配置要怎么做?
    • 这妞很酷 回答:高层建筑的电梯配置是根据国家《高层建筑消费规范》确定的,下列高层建筑应设消防电梯: 6.3.1.1 一类公共建筑; 6.3.1.2 塔式住宅; 6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅; 6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m^2时,应设一台; 6.3.2.2 当大于1500m^2但不大于4500m^2时,应设两台; 6.3.2.3 当大于4500m^2时,应设三台; 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
    • 别墅电梯 电梯开关 6个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑泛光照明设计有哪些要求?
    • 这妞很酷 回答:第一,要考虑到建筑物的材料与灯具的光源相结合,建筑物泛光照明照度一般在15~450lx之间,大小取决于周围的照明条件和建筑材料的反射能力;   第二,要考虑建筑物的造型与光源的色彩相结合。根据建筑物的造型可选择彩色照明,在建筑物的正面和侧面之间造成明显的颜色反差,增添一种节日气氛;   第三,建筑物泛光照明与霓虹灯照明相结合。对于建筑物单是泛光照明还不够,还可以配合霓虹灯照明,在一座建筑大厦的照明设计中,群楼部份可用霓虹灯进行装饰,主楼可采用泛光照明,*部根据建筑物的造型选择霓虹灯,形成一种主体式照明效果。特殊的建筑可以配以特殊的灯光效果使建筑与环境相得益彰。 以上的内容仅供参考,希望能够帮到您。
    • 照明 照明配电箱 智能照明 6个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑墙体材料的质量要求有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:鼓励使用节能型和新型材料,沥青等不节能有害的物品禁止使用。 80系列以下(含80系列)普通推拉塑料外窗、幕墙T型挂件系统、记忆合金原理的恒温控制阀、螺旋升降式铸铁水嘴、聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)、多彩内墙涂料(树脂以硝化纤维素为主,溶济以二甲苯为主的0/W型涂料)、卤粉荧光灯、荧光灯类一般型电感镇流器、采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板、外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座、外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座等11类首次列入禁止使用的建材产品,自2010年7月1日起停止在本市建设工程设计,2010年12月1日起禁止在本市建设工程中使用。 砖砌检查井、模塑聚苯乙烯保温板、挤塑聚苯乙烯保温板、金属面聚苯夹心板、金属面板直接与硬泡聚氨酯相接的夹心板、非耐碱型玻璃纤维网布、树脂岩棉、普通单层玻璃和简易双层玻璃外门窗、普通推拉铝合金外窗、单腔结构塑料型材、pvc隔热条和pvc密封胶条、冷镀锌钢管和非镀锌钢管、手动温控阀、以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料、白炽灯、卤素灯等扩大限制使用范围或由限制使用改为禁止使用的16类建材产品,自2010年7月1日起停止设计、2010年9月1日起禁止在本市建设工程中使用。
    • 墙体发霉 新型墙体 墙体有裂缝 5个月前