地下室自动排水系统怎么设计比较好?

翁芬 | 被浏览666次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-29 15:03

    一、需要在地下室卫生间以外设置一个化粪池,化粪池应低于卫生间,然后根据排量计算出设置多大的排污泵,将污水抽到室外的污水井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。
    二、需要在地下室设一个集水坑,然后装一个口径为50mm的排污泵,将污水抽到室外的污水检查井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-29 12:11

    排水系统是指排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。用以除涝、防渍、防盐的各级排水沟道及建筑物的总称。地下室排水系统在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力

    0 评论

  • -丶- 2016-05-28 21:45

    排水系统是任何建筑都必不可少的重要组成部分。一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防系统,这几个系统都是楼宇自动化系统重要的监控对象。
    由于消防水系统与火灾自动报警系统、消防自动灭火系统密切,国家技术规范规定消防给水应由消防系统统一控制管理,因此,消防给水系统由消防联动控制系统进行控制。
    生活给水系统主要是对给水系统的状态、参数进行监控与控制,保证系统的运行参数满足建筑的供水要求以及供水系统的安全
    建筑给排水排水系统图包括:①管道的空间走向,立管还是水平管;②立管编号;③管径;④管道附件和设备,有阀门、检查口、波纹管、水箱等等;⑤楼地面线和轴线等辅助线;⑥高程,包括主设计的管线、附件和设备标高或相对高度,以及楼层标高。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 排水系统设计规范是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:设计说明  (1)给水方式选择  市政外网可提供的常年资用水头为0.20 MPa,不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。可以充分利用市政管网的水压,减少能耗。同时由水泵抽取的水量较小,可减少水泵、水箱、贮水池、管道等固定设备的投资。  将两区的两根立管相连,在分区处设阀门,和减压设施,可备低区进水管发生故障或外网压力不足时,打开阀门由高区水箱向低区供水,提高供水可靠性。 (2)给水系统分区  本建筑有15层,根据规范规定,办公楼、商业楼等晚间无人住宿和停留的建筑,一般最低处卫生器具给水配件的静水压力应控制在以下0.35-0.45MPa范围内。因此分区如下:     地下1层到地上3层为一区,由市政管网直接供水,给水管网采用上行下给式。  4-15层为二区。由贮水池、水泵、屋顶水箱等升压贮水设备供水,给水管网采用上行下给式。为保证供水的安全可靠性,该区的供水干管布置成环状。 (3)管材  根据水的用途(主要是卫生间用水,非生活饮用水)和经济技术比较,各层卫生间的给水管道采用暗装敷设,管材均采用给水塑料管(UPVC)。管道系统的连接方式由管道的作用、管径、所连接的设备和附件等决定。 (4)给水系统组成  本建筑的给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件、地下贮水池、水泵与水箱设备等组成。  (5)给水管道布置与安装  横干管管道外壁距墙面不小于100mm,离梁、柱及设备之间的距离不小于50mm;立管外壁距墙、梁、柱净距不小于60mm;支管距墙、梁、柱净距为20-30mm。  给水给水横干管与排水管道平行、交时,其距离分别大于500mm和150mm,交叉给水管道在排水管道上面。
    • 排水系统 栏杆规范 雨水排水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 别墅排水系统要怎么设计?
    • prettygirl 回答:外排水外排水由榆沟和水落管组成,降落到屋面的雨水沿屋面流到据沟,然后流入隔一定距离沿外墙设置的水落管排至地面或雨水口。水落管多用塑料管或镀锌铁皮管。断面为圆形或矩形。塑料管管径为100一200 mm,镀锌铁皮管为矩形时,断面尺寸一般为80mmx100 mm或80 mm x 120mm。圆形时,管径为75-100 mm。根据降雨量和管道的通水力能确定1根水落管服务的屋面面积,再根据屋面形状和面积确定无塔供水设备的水落管间距。据经验民用建筑水落管间距为8一16 m。 内排水内排水是指屋面设计雨水斗.建筑物内部有雨水管道的雨水排水系统。 1.内排水系统的组成 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立替、排出管、埋地干管组成。降落到屋面上的雨水,沿屋面流入雨水斗.经连接管、悬吊管、人排水立管,再经排出管流人雨水检查并,或经埋地干管拼至室外雨水管道。 2.内排水系统分类 按每根立管益纳的雨水斗的个数.内排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。 3.内排水系统的布置与效设 (1)雨水斗。雨水斗是一种专用装置,设在屋面雨水进人雨水管道的人口处。雨水斗有整流格栅装迁,格栅的进水孔有效面积是雨水斗下连接管面积的2一2.5倍,能迅速排除屋面雨水。格栅还具有整流作用,避免形成过大的旋涡,稳定斗前水位,减少掺气,并拦隔树叶等杂物。雨水斗有65型、79型和87型,有75mm、100 mm, 150mm和200 mm四种规格。在阳台、花台、供人们活动的屋面及窗井处可采用平算式雨水斗。内排水系统布置雨水斗时应根据屋面分水线的划定,各自自成排水系统。如果分水线两侧两个雨水斗需连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保证密封不漏。 布置雨水斗时,除了按水力计算确定雨水斗的间距和个数外.还应考虑建筑结构特点使立管沿墙或在管道井内布置,以固定立管。接人同一立管的雨水斗.其安装高度宜在同一标高层。当两个雨水斗连接在同1根悬吊管上时,应将靠近立管的雨水斗口径减少一级。 当采用多斗排水系统时,雨水斗宜对立管作对称布置。一根悬吊管上连接的雨水斗不得多于4个,且雨水斗不能设在立管顶端。 (2)连接管。连接愉是连接雨水斗和悬吊管的一段竖向短管。连接管一般与雨水斗同径,但不宜小于100 mm。连接管应牢固固定在建筑物的承重结构上.下端用斜三通与悬吊管连接。 (3)悬吊管。悬吊管连接雨水斗和排水立管.是雨水内排水系统中架空布置的横向管道。其管径不小于连接管管径,也不应大于300 mm,坡度不大于0.005。 (4)立管。雨水立管承接悬吊管或雨水斗流来的雨水,一根立管连接的悬吊管根数不多于两根,立管竹径不得小于悬吊管管径。立管宜沿墙或设在管道井内,在距地面1m、处设检查口。立管的管材和接口与悬吊管相同。 (5)排出管。排出管是立管和检查井间的一段有较大坡度的横向管道,其管径不得小于立管管径。排出管与下游埋地管在检查并中宜采用管顶平接.水流转角不得小于135。 (6)埋地管。埋地管数设在室内地下,承接立管的雨水并将其排至室外雨水管道。埋地管最小管径为200 mm.最大不超过600 mm。埋地管一般采用钢筋混凝土管。 (7)附属构筑物。常见的附属构筑物有检查井、检查口井和排气井,用于雨水管道的清扫、检修、排气。
    • 排水系统 别墅怎么设计 雨水排水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 排水系统有哪些比较好的品牌?
    • xiaoping123 回答:日丰水管 日丰水管日丰水管十分知名,企业是全球最大的铝塑管供应商之一,借着强大的品牌、质量和优势,在国内拥有庞大的销售服务网点,产品畅销欧、美 、非、东南亚等全球一百多个国家和地区,得到了消费者的一致认可。 金德水管 金德水管金德水管是中国名牌,中国驰名商标。金德水管公司成立于1999年,公司以德国先进的尤尼克塑料设备作为引导,产品质量服务信誉AAA级企业,居于中国十大品牌水管排行榜之首榜。
    • 比较好的家具 比较好的卫浴 比较好的橱柜 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道家用排水系统设计怎么样的
    • 忆苦思幻 回答:墙排水的一般采用高密度聚乙烯管作排水管,所有的排水管道全部暗敷在墙内,整个卫生间看不到明露的排水管。但缺点非常明显,首先,墙壁变厚了,卫生间面积减小了;其次,地漏下排水还是个问题,有些专门制作的地漏较薄,可做在本层,但水封高度不够,易干涸溢出臭味。当然,造价偏高也是影响其普及的一个重要因素。   整体浴室的优点是避免对卫生间原有管道进行太多改造,施工速度快,可采用成品直接安装。但就是价格不菲,这也是该产品至今未被广泛接受的重要因素,另外,整体浴室安装后卫生间的面积也大大缩小了。
    • 排水系统 样板间设计 雨水排水系统 1年以前