机房墙面装修材料要怎么选择?

卫华藏 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-05-27 22:00

      机房墙面装修材料选择
      1,墙板的表面材料选用烤漆热熔亚锌镀锌钢板,墙面平整、光洁,不起尘、不积灰、易清洁、耐擦拭;
      2、墙板具有防火性能,须经过“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的型式检验,满足一小时防火要求;
      3、墙板具有抗静电性能,当机房的装修等级高、设备精密程度高、对运行环境要求严格、对静电影响敏感时,就需要考虑选用抗静电钢板作为机房墙板,可以防止静电积聚,有效的、及时的将机房内产生的静电消除掉,以保证设备的正常运行;
      4,合适的墙板必须安装简单、快捷,更换拆卸方便、灵活,可以轻松实现材料的易地安装、重复使用;

      1 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-30 15:58

      机房墙面装修材料要怎么选择
      现在机房墙板一般都采用金属面复合板(如兴铁库等),所以基本能把辐射屏蔽,还有的就是用水泥的,水泥就可以防辐射。一米厚的水泥可以阻挡原子弹爆炸的辐射穿透达90% 机房的辐射的话你的墙体应该就能屏蔽了。  

      0 评论

    • 这妞很酷 2016-05-29 11:22

       1.材料选择原则

        大、中型数据中心机房的顶棚和墙面的机房装修应采用燃烧性能等级为A级(不燃性)的装修材料,地面及其他装修应采用不低于BI级(难燃性)的装修材料,钢瓶间、配电室等处的内部装修均应采用A级装修材料。当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其他内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级。主机房内的装饰材料应选用气密性好、不变色、不起尘、易清洁、耐腐蚀,在温、湿度变化作用下变形小的材料,并应符合下列要求:

        (1)墙壁和顶棚应平整,减少积灰面,应避免眩光,且具有较好的防静电、吸音和屏蔽效果。

        (2)应铺设防静电活动地板。防静电活动地板应符合现行国家标准SJ/T10796--2001《防静电活动地板通用规范》的要求,敷设高度应按实际需要确定,一般为200--600mm,如采用活动地板下送风方式时,活动地板敷设高度宜为350~500mm。

        (3)防静电活动地板下的地面和四壁可采用水泥砂浆抹灰。地表材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。

        (4)吊顶宜选用不起尘的吸声材料,吊顶以上空间的四壁应抹灰,楼板底面应清理千净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并刷不易脱落的涂料,其管道的饰面亦应选用不起尘的材料。

        (5)灯具宜选用亮度高、无眩光、照度均匀、噪声低,与吊顶配套的反射式高档格栅式日光灯组。
      希望我的回答能帮助到您。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 17小时前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。