装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋安装要求有哪些?

甄雪佳 | 被浏览320次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-29 13:54

    1、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,不宜小于2.4m。
    2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
    5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。

    0 评论

  • 清水一掬 2016-05-28 21:02

    有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;
    无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 16:01

    消防喷淋安装要求根据《自动喷水灭火系统设计规范》
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
    3.喷淋头距墙不能小于300mm;
    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
    消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋要求标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
    • 物业收费标准是什么 照明设计要求 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 沈阳消防喷淋头安装要求是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:消防喷淋头安装规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头安装要求是什么?
    • dxjian 回答:喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋泵选型有哪些要求
    • 清心_9036 回答:您好,不管是消防泵还是喷淋泵主要就是选它的压力和流量,一般厂所的喷淋泵流量20L/S。消防泵流量15L/S 喷淋稳压泵流量3L/S 压力0.2mpa。根据使用的实际情况来定。用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一。希望对您有用。