公共建筑消防设计规范有哪些?

张沛玲 | 被浏览271次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-05-30 17:16

    1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

    1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
    1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
    2 建筑高度小于等于24m的公共建筑;
    3 建筑高度大于24m的单层公共建筑;
    4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
    5 厂房;
    6 仓库;
    7 甲、乙、丙类液体储罐(区);
    8 可燃、助燃气体储罐(区);
    9 可燃材料堆场;
    10 城市交通隧道。

    注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到
    其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。

    2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。

    1.0.3 本规范不适用于炸药厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。
    人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定。

    1.0.4 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。

    1.0.5 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-29 13:31

    建筑设计防火规范主要对于建筑的材料,建筑的规划,一些防火的措施,一些疏通的建筑,灭火的设施等等多个方面进行了规范性的要求。
    首先应该使用一些耐火的建筑材料进行施工,对于耐火的等级也分为了一二两个等级,对于高层建筑需要其耐火的等级为二级,而对于其地下室要求有一级的耐火等级。在一些特殊的地方需要使用不燃烧的材料,比如在窗槛墙和窗间墙处可以使用不能够燃烧的材料进行填充,在一些需要达到耐热等级的地方可以使用难以燃烧的材料进行填充,比如直接在墙体内填充,这样就能够达到规定的目标。
    建筑设计防火规范
    需要有合理的防火救火建筑,在建筑的楼梯、电梯、走廊处,应该设立防火区,可以直接设立防火卷闸门。在每层的建筑中应该设立火警报警器、自动喷水救火系统,并且在每个楼层合适的位置设立消防栓,如果不能够设立消防栓的应该在适当的位置设立灭火器以防火。
    建筑设计防火规范
    在建筑物的附近要确保消防车能够及时的赶到,并且要有超过4米的消防车专用道,并且在消防车道内不应该有任何阻拦的设施,包括一些树木和线路管道。在消防道附近还需要有消防水池或者天然的水源以供消防车的取水,并且在消防车道的尽头要设立一个回车道,以方便消防车的回转。
    建筑设计防火规范
    对于高层建筑来说,每层的安全出口需要大于两个,这个可以根据户型来决定安全出口的个数。如果是高层公共建筑就需要修建双向疏散或或者是袋形走道,并且这两种走道要严格的安照规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 15:15

    公共建筑消防设计规范
    一、   室内消火栓的选用应符合下列要求:
      1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
      2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
      3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
      4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,  软管内径不应小于ф19;
      5、   消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
      当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
      SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
      6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
      7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓  在各种供水工况下应保证出水口压力。
      二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
      1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
      2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
      三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
      四、   设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
      五、   室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 公共建筑消防设计规范有哪些
    • 可爱的橙子 回答:1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑: 1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑); 2 建筑高度小于等于24m的公共建筑; 3 建筑高度大于24m的单层公共建筑; 4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室); 5 厂房; 6 仓库; 7 甲、乙、丙类液体储罐(区); 8 可燃、助燃气体储罐(区); 9 可燃材料堆场; 10 城市交通隧道。 注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到 其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 公共建筑楼梯设计规范标准是什么
    • axiba 回答:你好: 楼梯作为建筑空间竖向联系的主要部件(其位置应明显(起到提示引导人流的作用(并要充分考虑其造型美观(人流通行顺畅(行走舒适(结合坚固(防火安全(同时还应满足施工和经济条件的要求。因此 ,需要合理地选择楼梯的形式、坡度、材料、构造做法(精心地处理好其细部构造(设计时需综合权衡这些因素。 作为主要楼梯(应与主要出入口邻近(且位置明显:同时还应避免垂直交通与水平 通在交接处拥挤、堵塞。 2、楼梯的间距(数量及宽度应经过计算满足防火疏散要求。楼梯间内不得有影响疏散的凸出部分(以免挤伤人。楼梯间除允许直接对外开窗采光外(不得向室内任何房间开窗:楼梯间四周墙壁必须为防火墙:对防火要求高的建筑物特别是高层建筑(应设计成封闭式楼梯或防烟楼梯。 3楼梯间必须有良好的自然采光。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 楼梯设计要注意哪些 1年以前
  • 5 回答
    • 跪求份公共建筑卫生间设计规范
    • 荣耀vvv 回答:公共建筑卫生间也分很多类型,比如公园、商场、办公大楼、酒店等等,也跟星级有关系。根据标准除了男女卫生间外定要有残疾人卫生间(设置坡道),现在新要求就是中性卫生间(就是避免妈妈带儿子爸爸带女儿上厕所的尴尬)。详细的要求可以查建筑有关标准。
    • 卫生间 卫生间设计 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防排烟设计规范有哪些?
    • Hzl_8542 回答:规范的标准很低,穿管暗敷,什么线都可以,只有保护层的厚度要求。穿钢管明敷,再涮防火涂料,或者用耐火金属线槽,用普通导线也能满足要求。普通电缆包防火带,涮防火涂料,明敷也能满足要求。现在的设计图省事,一律用阻燃和耐火,也无可厚非。并没有说强制的,但从安全角度出发(我指的是设计的安全角度),一类高层消防负荷有条件时,最好用NH线,其余用ZR线。
    • 排烟天窗 栏杆规范 厨房排烟 9个月前
  • 3 回答
    • 消防疏散楼梯设计规范有哪些?
    • liwei1997 回答:楼梯作为建筑空间竖向联系的主要部件,其位置应明显,起到提示引导人流的作用, 并要充分考虑其造型美观,人流通行顺畅,行走舒适,结合坚固,防火安全,同时还应满 足施工和经济条件的要求。因此.需要合理地选择楼梯的形式、坡度、材料、构造做法, 精心地处理好其细部构造,设计时需综合权衡这些因素。 1.作为主要楼梯,应与主要出入口邻近,且位置明显;同时还应避免垂直交通与水平 交通在交接处拥挤、堵塞。 2.楼梯的间距,数量及宽度应经过计算满足防火疏散要求。楼梯间内不得有影响疏散 的凸出部分,以免挤伤人。楼梯间除允许直接对外开窗采光外,不得向室内任何房间开窗; 楼梯间四周墙壁必须为防火墙; 对防火要求高的建筑物特别是高层建筑,应设计成封闭式楼 梯或防烟楼梯。 3.楼梯间必须有良好的自然采光。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 楼梯设计要注意哪些 9个月前