  • 倒叙_7629 2016-05-28 13:12

    1、优先选用刷涂施工,大面积平面可以考虑无气喷涂施工。
      2、刷涂时,无须添加稀释剂即可施工;无气喷涂时,只需添加0~1%的稀释剂。使用前必须将漆液充分搅拌均匀。
      3、施工过程中,一遍不可过厚,以免刷涂过程中出现流挂现象或漆膜干燥过程中出现开裂。

    0 评论

  • pinkk 2016-05-28 11:23

    防火油漆施工工艺:
    1、施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85%,空气应流通。   
    2、当构件表面有结露时,不宜施工。   
    3、施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。   
    4、本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。   
    5、粉料切勿受潮;配制好的涂料须在30分钟内用完。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 17:19

    施工工艺
    1.被涂物表面应干燥,无油污、灰尘和脏物等杂质,涂覆于电泳漆或已打磨过的底漆表面。
    2.使用前必须将桶内漆料搅拌均匀,按底漆与固化剂(厂家规定的重量比)配比调入固化剂,然后用底漆稀释剂稀释至施工粘度(涂-4计18~20s),用80目滤布过滤后,即可施工。
    3.施工以喷涂为主,亦可刷涂。一般施工2遍,第一遍表干后即可施工下一遍。
    4.施工后可自然干燥,也可在60℃,45min或70~80℃,30min强制干燥。
    5.须防止水及醇类溶剂混入漆料或固化剂中。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火油漆与防火涂料有哪些区别?
    • q747572634 回答:防火漆是由成膜剂,阻燃剂,发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料;由于目前家居中大量使用木材、布料等易燃材料。 防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。   防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 2年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料施工工艺如何
    • ag123456 回答:  一、施工前准备   按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。   1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。   2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。   二、防火涂料的施工   1. 采用喷涂方式。   2. 涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。   3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。   三、施工中注意事项   1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。   2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。   3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。   4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。   5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。   6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。   7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。   8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。   9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。   四、安全措施编辑   1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。   2、高处作业应严格执行有关操作规程。   3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。   4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。   5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。   6、施工现场配备兼职电工。   7、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。   8、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。   9、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 超薄型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 木材防火涂料施工工艺是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:施工工艺   1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。   2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。   3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。   4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。   二、施工安全、环保管理   1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。   2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。   3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。   4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温防火隔离带施工工艺是怎样的?
    • ag123456 回答:施工要点: 6.0.1按设计要求和符合产品使用说明书的方案施工,不得随意更改材料、制品和操作工艺。 6.0.2 粘贴保温板施工中宜先贴防火隔离带,隔离带应与基层100%粘结,再贴保温板。隔离带之间、隔离带与保温板之间应拼接严密,宽度超过2mm的缝隙应用保温板薄片或单组分聚氨酯填充。 6.0.3 防火隔离带在阴阳角部位应错茬处理。 6.0.4 防火隔离带左右应拼接,接缝位置距门窗洞口不小于200mm。 6.0.5应使用金属钉锚栓辅助联结,锚栓位置在隔离带中间高度,距端部不超过100mm,锚栓间距不大于600mm,每段隔离带至少有2个锚栓。 隔离带长度不宜小于400mm。 6.0.6在门窗洞口周边,先粘贴防火隔离带和大面保温板,再在必要时做洞口侧面保温层,最后做聚合物砂浆保护层。保护层应完全覆盖隔离带和保温板。在窗角处应连续施工,不留茬。保护层最小厚度不小于3mm。 6.0.7粘贴隔离带、保温板和填充缝隙完成后应统一制作砂浆保护层。在隔离带位置还应加铺增强网格布,增强网位于大面网格布下方,上下超出隔离带宽度不小于100mm,左右可对接,对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm。 6.0.8 如隔离带紧邻窗口顶部时,在粘贴前应做翻包处理,具体要求见图6-3。翻包网左右平拼,不搭接,拼缝位置离隔离带拼缝处至少100mm。 防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。 防火隔离带设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中,按水平方向,采用不燃烧保温缝阻止火灾沿外墙而上或在外墙外保温系统中蔓延的建筑外墙外保温防火构造工程。 截止目前用于建筑上的防火隔离带包括:DY无机保温砂浆、泡沫玻璃、岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥等一些A级防火材料制作。 公安部[46]号文件 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,该保温材料的燃烧性能不应低于B2级。如果采用B2级保温材料,每层设置防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,燃烧性能不应低于B2级。在采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。如果采用B1级保温材料时,每两层设置防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不能够低于B2级。其中,B2级保温材料作为保温层时,每层需要设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应完全覆盖保温材料。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当B1级保温材料作为外墙保温层时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。