24v开关电源修理方法是什么?

杨小环 | 被浏览335次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-05-28 12:59

    开关电源一般故障是:
    1炸机
    这需要更换以开关管为中心的电子元件,换后基本OK,还有少许就要仔细查下原因了,多注意一下尖峰吸收电路,还有看下变压器次级有没有接错。
    2电压低,电压高
    这个简单了,直接查稳压控制电路就可以了,通常我碰到的都是光耦,过流检测电阻,431,坏的较多
    3无电压
    最多的是电路没有起振,启动电阻开路,PWM控制芯片坏掉了,再就是变压器次级的快速恢二极管击穿了,还有变压器坏掉了。。。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-28 10:51

    24v开关电源修理方法
    1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
    2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
    3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-27 23:56

    几种修理方法
    1.   无输出,保险管正常   这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
    2.   保险烧或炸   主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
    3.   有输出电压,但输出电压过高   这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
    4.   输出电压过低   除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
    a.   深圳开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
    b.   输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
    c.   开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
    希望能帮到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 24v开关电源的哪些型号?价格如何?
    • kitty1235 回答:24V5A小尺寸开关电源的详细信息 品牌/型号:HONGTAIAN/HTA-24-120类型:AC/DC电源晶体管连接方式:全桥式 调制方式:脉冲宽度调制PWM式输入电压:100~240(V)V输出功率:120(W)W 输出电压:24(V)V产品认证:CE工作效率:95(%)% 输出纹波噪音:100mv输出电压精度:95(%)%电压调整率:10(%)% 负载调整率:10(%)% 24V5A小尺寸开关电源
    • led开关电源 开关电源 喷头型号 1年以前
  • 3 回答
    • 24v继电器工作原理是什么
    • 荣耀vvv 回答:电磁阀,两位三通、两位五通、三位五通、两位五通(双线圈)这些阀自身就是一常开一常闭。不用考虑常开常闭。   两位两通、真空气路的阀即有常开又有常闭。常见的都是常闭。时间继电器常见的有:DC12V、DC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V
    • 继电器 工作台灯 应急工作灯 8个月前